Θέμα: Όταν πέφτει το ρελέ ισογείου 2-οροφης μονοκατοικοίας πέφτει και το ρελέ του 2ου

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Θεόδωρος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή Όταν πέφτει το ρελέ ισογείου 2-οροφης μονοκατοικοίας πέφτει και το ρελέ του 2ου

    Σε μονοκατοικία στην Αθήνα με προσθήκη β ορόφου πριν 25 έτη.
    Τριφασικά ρεύματα παντού και χωρίς προβλήματα μέχρι που το ισόγειο ξεκίνησε εργασίες ανακαίνισης πριν 2 εβδομάδες συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρικών.
    Ο Υδραυλικός λόγω αγνοίας τσιμέντωσε τη γείωση την οποία ξε-έθαψε ο ηλεκτρολόγος.
    4 φορές σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα έχει έρθει ο ηλεκτρολόγος για επισκευή στο ισόγειο και τις 4 φορές έπεφτε το ρελέ του 2ου ορόφου ενώ συνέβαινε το ίδιο στο ισόγειο.

    Σε ερώτηση μου περί του θέματος, επέμενε πως είναι τυχαίο το γεγονός της πτώσης ρελέ διαροής του 2ου και να αναζητήσω τα αίτια αλλού.
    Μάλιστα πραγματοποίησε τεχνητό βραχυκύκλωμα στο ισόγειο και αυτό δεν έρριξε το ρεύμα του 2ου. Παρά ταύτα η ταυτόχρονη πτώση των ρελέ στα 2 διαμερίσματα συνεχίζεται.

    Κάποια γνώμη υπάρχει επί του θέματος; Υπάρχει τρόπος εντοπισμού του προβλήματος; Τι μπορώ να κάνω ώστε να προστατεύω τυχόν πτώση ρελέ όταν απουσιάζω από την πόλη. (Το ψυγείο σκέφτομαι και τα τρόφιμα).

    Δεν είμαι βέβαιος περί γειώσεων; Φαντάζομαι ως μονοκατοικία πρέπει να έχει μία κοινή; Δεν είμαι βέβαιος...

    Σας ευχαριστώ,
    Θοδωρής

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη kioan
    Όνομα
     
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    127.0.0.1
    Μηνύματα
    3.168

    Προεπιλογή

    Το διαμέρισμα του ισογείου και το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου έχουν ξεχωριστούς μετρητές;

    0 Not allowed! Not allowed!
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Θεόδωρος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Ναι έχουν ξεχωριστούς μετρητές!

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kioan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το διαμέρισμα του ισογείου και το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου έχουν ξεχωριστούς μετρητές;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Δείτε πρώτα την γείωση του κτιρίου.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.052

    Προεπιλογή

    Σίγουρα αυτό που πέφτει είναι το Ρελέ Διαρροής (ΔΔΕ)?

    1 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    .
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    802

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Theoandros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλιστα πραγματοποίησε τεχνητό βραχυκύκλωμα στο ισόγειο και αυτό δεν έρριξε το ρεύμα του 2ου. Παρά ταύτα η ταυτόχρονη πτώση των ρελέ στα 2 διαμερίσματα συνεχίζεται.
    Σίγουρα πέφτει ο ΔΔΕ; Το τεχνητό βραχυκύκλωμα δεν λέει κάτι από μόνο του για την πτώση ή όχι του ΔΔΕ. (Δεν σχολιάζω καν για τον επαγγελαμτισμο της περίπτωσης).
    Τον λόγο που πέφτει στο ισόγειο σου τον είπε;

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Θεόδωρος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.
    Έφερα άλλον ηλεκτρολόγο ο οποίος διαπίστωσε πως η ασφάλεια για νυχτερινό ρεύμα του δευτέρου δεν ήταν σωστά συνδεδεμένη στο ρελέ και επομένως ήταν εκτεθειμένη σε τυχόν μεταβολές του ουδετέρου με τον οποίο είναι συνδεδεμένα από κοινού όλα τα ρολόγια της ΔΕΗ (Ισοόγειο, πρώτος και ο δεύτερος όροφος). Ενδεχομένως κατά την εκτέλεση ηλεκτρικών εργασιών στο Ισόγειο να υπήρξε κάποιες φορές διαρροή προς τον Ουδέτερο με αποτέλεσμα να επηρεάσει το ρελέ του δευτέρου και να τον ρίξει.
    Μου διόρθωσε τη συνδεσμολογία του νυχτερινού ρεύματος με το ρελέ στον δεύτερο και έτσι πιστεύει πως έχει λυθεί το πρόβλημα.


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VirusX2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σίγουρα πέφτει ο ΔΔΕ; Το τεχνητό βραχυκύκλωμα δεν λέει κάτι από μόνο του για την πτώση ή όχι του ΔΔΕ. (Δεν σχολιάζω καν για τον επαγγελαμτισμο της περίπτωσης).
    Τον λόγο που πέφτει στο ισόγειο σου τον είπε;

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Theoandros για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kioan (12-10-18), selectronic (12-10-18)

Παρόμοια Θέματα

  1. Πέφτει το ιντερνετ
    By paulk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-18, 01:05
  2. Πέφτει ο γενικός με 24άρι κλιματιστικό.
    By zisis123 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-16, 15:53
  3. Διακόπτης 1φ 40Α *Πέφτει* !!!
    By Skonik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-15, 14:48
  4. σπιτι (πέφτει ο γενικός)
    By mauros13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-13, 02:52
  5. Ολοκληρωμένα που δουλεύουν σαν ρελέ
    By robotakias in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-08, 17:03

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας