    Καλή Χρονιά σε όλους!

    Πρίζα σε 10ρα ασφάλεια που δυστυχώς στην ίδια γραμμή έχει και φώτα σαλονιού, βεράντας κλπ
    Της βάζω ένα πολύπριζο που υποτίθεται σηκώνει 3500w
    Στο πολύπριζο συνδέω ένα φτηνό convector 2000w (παρόμοιο με αυτό http://www.goldair.com.au/media/164246/gscv160_hero.jpg ) και ένα σετ λαμπάκια χριστουγεννιάτικα.
    Τις τελευταίες μέρες συνδέω και ένα laptop που τραβάει μέχρι 1,8 Α
    Δείχνουν όλα ΟΚ αλλά χτες που έβαλα το πρωί το αερόθερμο παρατήρησα ότι (μετά 2 ώρες) δεν έκαιγε. Φίλος που ήταν μαζί πίεσε το φις του πολύπριζου στη σούκο πρίζα του τοίχου μήπως δεν πάταγε καλά και από όσο λέει αισθάνθηκε να τον τινάζει το ρεύμα.


    Κατέβασα ασφάλεια και προσπάθησα να βγάλω από τη πρίζα το φις του πολυπριζου. Είχε κολλήσει και βγήκε με πολύ δυσκολία και έχοντας την εικόνα αυτή: priza1.jpg
    Η δε πρίζα του τοίχου επίσης δείχνει καμμένη στον ένα πόλο. Κάπως έτσι όλα μαζί δηλαδή: https://www.flickr.com/photos/shimmertje/4284260933/

    Τι έχει συμβεί; Πολλά amper; Δεν θα έπρεπε να πέσει η ασφάλεια;
    Κάποια χαλαρή σύνδεση;
    Αρκεί να αλλάξω τη πρίζα;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fortisimo : 01-01-17 στις 17:38

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fortisimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάηκε το φις και η πρίζα
    Πάλι καλά που την γλύτωσε το σπίτι... Να πας στην εκκλησία να ανάψεις μια λαμπάδα.

    0 Not allowed! Not allowed!


  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη her
    Όνομα
    Ηρακλής
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    1.123

    Προεπιλογή

    Η πριζα σου ειχε προβλημα. Ειχε χαλαρο ενα πολο. Εκανε σπυνθηρισμο. Ανεβασε θερμοκρασια κα καηκε. Η ασφαλεια δεν ειχε λογο να πεσει

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Αν ανοίξεις και την πρίζα θα δεις κι άλλα καμμένα όπως πχ την άκρη του αγωγού που κατέληγε στην χαλαρή επαφή. Μην επιχειρήσεις να ξαναχρησιμοποιήσεις την ίδια επίτοιχη πρίζα αν δεν την αλλάξεις με καινούργια διορθώνοντας βεβαίως και όλα τα κακώς κείμενα γύρω από αυτή.

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    105

    Προεπιλογή

    Συνεπώς, φταίει η πρίζα προφανώς σε συνδυασμό με το μεγάλο φορτίο... Σωστά;
    Το είδα πράγματι φθαρμένο στην άκρη το ένα καλώδιο της πρίζας. Θα ήταν αυτό που δεν έκανε καλή επαφή.

    Για την ώρα την ξανατοποθέτησα στον τοίχο για να μην είναι ανοιχτή και ακουμπήσει κανείς κατά λάθος. Δεν έλυσα και δεν μόνωσα τα καλώδια. Φυσικά δεν τοποθέτησα κάποια συσκευή εκεί.
    Δεν την άλλαξα κατευθείαν διότι θέλω να ψάξω να βρω μια ίδια (είναι σε εμφανές σημείο και ίδια με τις υπόλοιπες του σπιτιού).
    Δεν μπορώ να κατεβάσω την ασφάλεια διότι όπως είπα είναι πολλά φώτα κλπ στην ίδια γραμμή.

    Είναι ασφαλές όπως τη νέχω αφήσει για την ώρα ή να την ανοίξω, να την αφαιρέσω και να μονώσω τα καλώδια;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.438

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fortisimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Της βάζω ένα πολύπριζο που υποτίθεται σηκώνει 3500w
    Το καλώδιο που φαίνεται στο 1ο ποστ μαζί με το φις και την κουλούρα πιο πέρα τι να πω μου φαίνεται μικρό έτσι αγόρασες το πολύμπριζο? μαζί με το καλώδιο? ή το καλώδιο το πέρασες εσύ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    105

    Προεπιλογή

    Έτσι ήταν. Αγορασμένο πριν χρόνια και το χρησιμοποιούσαμε στα λαμπάκια του δέντρου. Και εγώ το είχα δει ότι τα καλώδια έμοιαζαν λεπτά αλλά αυτό δικαιολογεί αυτό που έγινε; Μπορεί να πέρασε υπερβολική θερμοκρασία λόγω των αδύνατων καλωδίων;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.438

    Προεπιλογή

    Γιάννη θα φας ξύλο , δεν θα χρησιμοποιήσεις ποτέ την ίδια μπαλαντέζα (του Κινέζου) που βάλθηκε να μας κάψει το σπίτι. Έχει υπολγιστεί προφανώς για ισχύ όσο τα λαμπάκια του δέντρου και δεν μπορείς να υποθέτεις ότι θα δουλεύει με 3500W .
    Μπορεί να πέρασε υπερβολική θερμοκρασία λόγω των αδύνατων καλωδίων;
    Κοντά έπεσες , αμφιβάλλω να είναι και τρίκλωνο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (08-03-23)

  10. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    105

    Προεπιλογή

    Δεν είπα ότι αγοράστηκε μαζί με τα λαμπάκια. Απλώς έτσι την χρησιμοποιούσαμε ως τώρα. Δεν θυμάμαι πότε και πως αγοράστηκε. Πάντως και το φις και το πολύπριζο γράφουν 16 Amper. Τώρα τι καλώδιο είχαν βάλει και τι υλικά χρησιμοποίησαν οι κατασκευαστές, άγνωστο.
    Φυσικά δεν την τοποθέτησα εγώ ως παροχή για τον convector αλλά δεν ζω μόνος... Το σφάλμα το δικό μου είναι ότι δεν την τσεκάρισα (αφού την είδα) με τέτοιο καλώδιο και να την αλλάξω με κάποια καλύτερη. Ευτυχώς τουλάχιστον που παρατήρησα ότι δεν δούλευε ο convector αλλιώς δεν θα το παίρναμε χαμπάρι!

    Το πολυπριζο βεβαίως πετάχτηκε. Μύριζε άλλωστε καμένο πλαστικό.

    Τώρα αρκεί να αλλάξω τη πρίζα ή θα πρέπει να αλλαχτεί και το καλώδιο μέχρι το κουτί;
    Και τι να κάνω μέχρι να τη διορθώσω; Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ως έχει ή δεν τρέχει τίποτα αν δεν συνδέσουμε κάτι στην πρίζα;

    Δεν είναι αρκετά πιθανό να έγινε αυτό που λέει ο συμφορουμίτης Ηρακλής παραπάνω για χαλαρό πόλο της πρίζας;

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.438

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fortisimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι αρκετά πιθανό να έγινε αυτό που λέει ο συμφορουμίτης Ηρακλής παραπάνω για χαλαρό πόλο της πρίζας;
    Είναι πιθανό .
    Αλλά εξήγησε μας για τις 2 φωτογραφίες στο 1ο ποστ .
    Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε ένα φις που περιλαμβάνει και γείωση
    Στην 2η φωτογραφία βλέπουμε επίσης ένα φις που δεν περιλαμβάνει γείωση
    Και απορώ ποιο φις ήταν για μπαλαντέζα και ποιο της συσκευής θερμάστρας που λες (2000W) ότι χρησιμοποίησες . Όπως και να έχει οι εικόνες οργιάζουν. Απευθύνσου σε ηλεκτρολόγο για όσες ζημιές .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-01-17 στις 20:59

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Air Condition 24000 BTU και πρίζα
    By 0AGAN in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-21, 18:09
  2. Βεντιλατέρ κάηκε! Μπορεί να επισκευαστεί;
    By hackertom in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-17, 00:59
  3. Πρίζα Ασφαλείας και UPS
    By RulerL0rd in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 21:11
  4. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 13:17
  5. Μου κάηκε!!???!???
    By gemos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής