Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19

Θέμα: Διαρροη σε φιλτρο γραμμης

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη olddog
    Όνομα
    Jader
    Εγγραφή
    Nov 2016
    Περιοχή
    Ouranos
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    Με τους ισχυοντες κανονισμους οπου σχεδον παντου ο ΔΔΕ ειναι στα 30mA πιθανον να ειναι τελειως τυχαιο το γεγονος που δεν πεφτει απο την πρωτη φορα.... τι να πω επεσα στην περιπτωση .. κριμα... ευχαριστω παιδια παντως για τις απαντησεις

    0 Not allowed! Not allowed!
    Προσπαθώ να μαθαίνω κάθε μέρα αλλά μου βγαίνει κάθε μέρα το μήνυμα " stack overflow - destruction imminent"

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olddog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον μιας και ειπα να μαθω κατι παραπανω σχετικα με αυτο , βρηκα ενα φιλτρο παραμφερης εταιρειας που μαλλον θα το παρω στα χερια μου αυριο και εχω κανα 2 αποριες . μου ειπε ο συναδελφος που μου το στελνει οτι το δικο του φιλτρο οταν το βαζεις στην 3φασικη μπριζα , ολα καλα , δεν υπαρχει θεμα και η μηχανη δουλευει αψογα. Σε αυτου οταν το βγαλει απο την μπριζα το μηχανημα , πεφτει ο αντιηλεκτροπληξιακος!!!!!

    Υπαρχει τρελα λεμε!!!!

    Τελος παντων στο ονομα της επιστημης θα το πιασω στα χερια μου αυριο και θα του κανω εγχειρηση και βλεπουμε . Θα ανεβασω καμια φωτογραφια επι του εργου και μπορει να μαθουμε κατι χρησιμο απο εκει ...

    Πεφτει ο αντιηλεκτροπληξιακος γιατι μαλλον λογω των αρμονικων δημιουργειται ασυμμετρια στα ρευματα των φασεων και στα συνημιτονα με αποτελεσμα να "βλεπει" διαφορα ο ΔΔΕ...


    Το φιλτρο το βαζεις αναμεσα σε inverter και μοτερ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  3. #13
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    όταν την αφήσεις κουμπωμένη την πρίζα και ξανά σηκώσεις το ΔΔΕ τότε αυτό πέφτει?

    αν προσέξεις το αρχείο που σου έβαλε ο Γιάννης (alphauk) στο #9 σου λέει ότι το μέγιστο είναι 33ma που σημαίνει ότι κινητέ οριακά στα πλαίσια του ΔΔΕ. εσύ λες ότι στο ρίχνει όταν το κουμπώνεις ή ξεκουμπώνεις την πρίζα του ρεύματος(υποθετω ότι εννοείς τριφασική πρίζα). σε αυτή την περίπτωση όπως λέει και το αρχείο στην υποσημείωση σελίδα 2 κάτω στο ** λέει Maximum leakage under normal operating conditions. Note: if two phases are interrupted, worst case leakage could reach 5.4 times higher levels
    σου λέει δηλαδή (αν καταλαβαίνουν σωστά τα φτωχά αγγλικά μου) ότι αν χαθούν δύο φάσεις μπορεί η διαρροή αυτή να φτάσει και 5,4 φορές επάνω.
    την στιγμή που εσύ κουμπώνει και ξεκουμπώνεις την πρίζα λογικό είναι να μην διακόπτονται ταυτόχρονα οι πόλοι με αποτέλεσμα κάποιος μένει τελευταίως ή συνδέετε πρώτος (έστω και για κλασματα του δευτερολέπτου) με αποτέλεσμα επιβαρύνεις αυτή την διαρροή και την αυξάνεις σε βαθμό να δουλέψει ακαριαία το ΔΔΕ.
    η λύση θα ήταν να βάλεις ίσως κάποιον τριπολικό διακόπτη ή τριπολική ασφάλεια ή και ένα μικρο αυτοματισμό με ρελε και start stop μπουτον μετά την πρίζα και πριν από όλο το σύστημα που θα την κλείνεις πριν κουμπώσεις ή ξεκουμπώσεις την πρίζα.
    από εκεί και πέρα αν λυθεί έτσι το πρόβλημα βλέπουμε μετά ποιες λύσεις υπάρχουν για το ΔΔΕ και πως θα το αντιμετωπίσεις.
    αυτά φυσικά είναι προσωπικές μου απόψεις και αν ενδεχομένως να κάνω κάπου λάθος οπότε ας τα επιβεβαιώσουν και τα υπόλοιπα παιδιά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (13-01-17)

  5. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη olddog
    Όνομα
    Jader
    Εγγραφή
    Nov 2016
    Περιοχή
    Ouranos
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    Fixxxer : το φιλτρο μπαινει παντα μετα απο την τριφασικη ασφαλεια της γραμμης που τροφοδοτει τα servo-inverters . Η ουσια ειναι να προστατευσεις τα ευαισθητα μηχανηματα απο αποτομες διακυμανσεις/καρφια/αρμονικες/θορυβο (πραγματα δηλαδη που ΔΕΝ υπαρχουν στην Ελλαδα μιας και η ΔΕΗ μας ειναι 6 επιπεδα επανω απο τις υπολοιπες των αλλων χωρων!!!!!!!!! )


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    όταν την αφήσεις κουμπωμένη την πρίζα και ξανά σηκώσεις το ΔΔΕ τότε αυτό πέφτει?

    αν προσέξεις το αρχείο που σου έβαλε ο Γιάννης (alphauk) στο #9 σου λέει ότι το μέγιστο είναι 33ma που σημαίνει ότι κινητέ οριακά στα πλαίσια του ΔΔΕ. εσύ λες ότι στο ρίχνει όταν το κουμπώνεις ή ξεκουμπώνεις την πρίζα του ρεύματος(υποθετω ότι εννοείς τριφασική πρίζα). σε αυτή την περίπτωση όπως λέει και το αρχείο στην υποσημείωση σελίδα 2 κάτω στο ** λέει Maximum leakage under normal operating conditions. Note: if two phases are interrupted, worst case leakage could reach 5.4 times higher levels
    σου λέει δηλαδή (αν καταλαβαίνουν σωστά τα φτωχά αγγλικά μου) ότι αν χαθούν δύο φάσεις μπορεί η διαρροή αυτή να φτάσει και 5,4 φορές επάνω.
    την στιγμή που εσύ κουμπώνει και ξεκουμπώνεις την πρίζα λογικό είναι να μην διακόπτονται ταυτόχρονα οι πόλοι με αποτέλεσμα κάποιος μένει τελευταίως ή συνδέετε πρώτος (έστω και για κλασματα του δευτερολέπτου) με αποτέλεσμα επιβαρύνεις αυτή την διαρροή και την αυξάνεις σε βαθμό να δουλέψει ακαριαία το ΔΔΕ.
    η λύση θα ήταν να βάλεις ίσως κάποιον τριπολικό διακόπτη ή τριπολική ασφάλεια ή και ένα μικρο αυτοματισμό με ρελε και start stop μπουτον μετά την πρίζα και πριν από όλο το σύστημα που θα την κλείνεις πριν κουμπώσεις ή ξεκουμπώσεις την πρίζα.
    φιλε lepoura μαλλον καταλαβαμε το ιδιο ως προς το 33mA, και πιθανον να πρεπει να βαλω ενα τριπολικο διακοπτη στην εισοδο πριν την μπριζα και να συνδεσω το φιλτρο μετα χωρις το φορτιο, οποτε η σειρα θα ειναι μπριζα τριφασικη->διακοπτης->φιλτρο (χωρις εξοδο) και ξαναμιλαμε .. Σιγουρα παιζει και το σεναριο να ελεγχω και τις τασεις στην εισοδο .. εαν εχω καθαρο 230 κτλ..

    χμμ θα επανελθω με νεοτερα...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Προσπαθώ να μαθαίνω κάθε μέρα αλλά μου βγαίνει κάθε μέρα το μήνυμα " stack overflow - destruction imminent"

  6. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.990

    Προεπιλογή

    Επειδή αυτό το φίλτρο θα έχει συμμετρικότητα ως προς τις 3 φάσεις και τη γη, προφανώς και με τις τρεις φάσεις να υπάρχουν, το ρεύμα προς τη γη θα πρέπει να είναι (περίπου) 0. Άρα μια λύση θα είναι αυτή που είπε ο Γιάννης, δηλαδή η ταυτόχρονη σύνδεση / αποσύνδεση και των 3 φάσεων η οποία μπορεί να γίνει με ρελέ (όχι με τριπολικό διακόπτη, γιατί αν τον σηκώσεις αργά πάλι κάποιος πόλος θα (απο) συνδεθεί πρώτος ή τελευταίος).

    Επίσης με βάση αυτά που λες στο #14 νομίζω ότι περιμένεις περισσότερα από αυτό το φίλτρο, από ό,τι μπορεί να σου προσφέρει. Αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε σταθεροποιητής τάσης, ούτε επιτηρητής τάσης, ούτε αντικεραυνικό. Να περιορίσει την ανταλλαγή ΕΜΙ μεταξύ δικτύου και μηχανήματος ναι, να κάνει τα άλλα που είπες, όχι (τουλάχιστον όχι σε μεγάλο βαθμό).

    1 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olddog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Fixxxer : το φιλτρο μπαινει παντα μετα απο την τριφασικη ασφαλεια της γραμμης που τροφοδοτει τα servo-inverters . Η ουσια ειναι να προστατευσεις τα ευαισθητα μηχανηματα απο αποτομες διακυμανσεις/καρφια/αρμονικες/θορυβο (πραγματα δηλαδη που ΔΕΝ υπαρχουν στην Ελλαδα μιας και η ΔΕΗ μας ειναι 6 επιπεδα επανω απο τις υπολοιπες των αλλων χωρων!!!!!!!!! )

    Off topic
    Υπαρχει περιπτωση να βρισκεσαι κοντα σε αιολικο παρκο? 10-20 χλμ αποσταση? Γιατι δημιουργουν μια σχετικα κακη ποιοτητα ισχυος...

    Ρωτησα αν μπαινει αναμεσα σε inverter και μοτερ γιατι στις ανεμογεννητριες μπαινει μεταξυ inverter και M/Σ...

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  8. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    http://www.schaffner.com/products/do...h-rcd-devices/. Αυτό το φίλτρο θά ήταν καλύτερο γιά τήν δουλειά σου

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.990

    Προεπιλογή

    Προσέχετε τί κάνετε, ε; Αν στην είσοδο του φίλτρου έχει πυκνωτές απαγορεύεται να το βάλετε στην έξοδο inverter γιατί θα του κάνετε ζημιά. Μόνο αν στην είσοδο του φίλτρου έχει πηνία μπορείτε να το κάνετε, και πάλι με προσοχή.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη olddog
    Όνομα
    Jader
    Εγγραφή
    Nov 2016
    Περιοχή
    Ouranos
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fixxxer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Off topic
    Υπαρχει περιπτωση να βρισκεσαι κοντα σε αιολικο παρκο? 10-20 χλμ αποσταση? Γιατι δημιουργουν μια σχετικα κακη ποιοτητα ισχυος...

    Ρωτησα αν μπαινει αναμεσα σε inverter και μοτερ γιατι στις ανεμογεννητριες μπαινει μεταξυ inverter και M/Σ...
    Δεν το ηξερα αυτο με τις ανεμογεννητριες...

    Λοιπον υπαρχει διαφορα στις τασεις της ταξεως των 5-7 V δηλαδη 219V εως 234 V. Αυριο θα κανω και την δοκιμη με το ρελε μιας και διακοπτης μονο περισσευε σημερα.. αυριο θα του κατσω ενα επωνημο ρελε για να δουμε και αυτο...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Προσπαθώ να μαθαίνω κάθε μέρα αλλά μου βγαίνει κάθε μέρα το μήνυμα " stack overflow - destruction imminent"

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Διαρροη Ρεύματος.
    By mixalis1988 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-15, 10:17
  2. διαρροη ρευματος
    By Gaou in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-15, 22:58
  3. Ειναι διαρροη??
    By sv7jke in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 07:50
  4. Φιλτρο τηλεφωνικης γραμμης σε συναγερμο
    By christakosxo in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-14, 15:52
  5. διαρροη
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 72
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 22:30

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας