    Question Εγκατάσταση (αντικατάσταση) θερμοστάτη Salus RT500RF

    Καλησπέρα,θέλω να τοποθετήσω το θερμοστάτη Salus RT500RF
    στη θέση ενος Siemens RAA30.16(L,N,Y1,Y2,L4)
    με υπάρχουσα σύνδεση στις επαφές L,N,Y1 και γέφυρα Y1+L4.
    O νέος θερμοστάτης έχει επαφές L,N,COM,NO. Γνωρίζει κάποιος πως γίνεται αυτή η σύνδεση?
    Ευχαριστώ.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Απ' ότι φαίνεται γεφυρώνεις L με COM και βάζεις εκεί το καλώδιο που πήγαινε στο L του παλιού, στο N.O. του καινούριου θα βάλεις το καλώδιο που πήγαινε στο Υ1 του παλιού και στο Ν του καινούριου θα βάλεις το καλώδιο που πήγαινε στο Ν του παλιού.

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τις οδηγίες Filman θα το δοκιμάσω,ελπίζω μόνο να μην υπάρχει πρόβλημα που υπάρχει εγκατεστημένος στο λεβητοστάσιο ένας χρονοδιακόπτης ο οποίος είναι συνεχώς ενεργοπειημένος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Ο θερμοστάτης που θέλεις να βάλεις λογικά έχει μπροστά κάποιες ενδείξεις (οθόνη, LED, κ.λ.π.) οι οποίες δεν θα λειτουργούν αν ο χρονοδιακόπτης κόβει τη φάση προς τον θερμοστάτη. Θα μπορούσες να κάνεις τον χρονοδιακόπτη να κόβει την επιστροφή προς τον καυστήρα, όμως έτσι ο θερμοστάτης θα σου έδειχνε πως ο καυστήρας δουλεύει ενώ ο χρονοδιακόπτης μπορεί να το εμποδίζει αυτό και φυσικά δεν θα ζεσταίνεται ο χώρος.

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Μήπως πρέπει να αφαιρέσω τον χρονοδιακόπτη ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θήβα
    Μηνύματα
    66

    Προεπιλογή

    Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο λογικά δεν θα έχεις κάποιο θέμα.Εφόσον είναι συνεχώς ενεργοποιημένος όπως λες παραπάνω δε νομίζω ότι σε επηρεάζει.Τον θερμοστάτη από πού τον προμηθεύτηκες;Θέλω να αγοράσω τον συγκεκριμένο και με ενδιαφέρει μου πεις εντυπώσεις.Εάν δεν θέλεις να μου στείλεις μαγαζί και τιμή που τον προμηθεύτηκες (για λόγους διαφήμισης) στείλε pm.

    1 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Δηλαδή να δοκιμάσω να τον τοποθετήσω παράλληλα με τον χρονοδιακόπτη (βρίσκεται στο λεβητοστάσιο) σε λειτουργία ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Λοιπόν έκανα τελικά την εγκατάσταση του θερμοστάτη παράλληλα με τον χρονοδιακόπτη (μόνιμα ανοιχτό) που υπήρχε στο λεβητοστάσιο και η σύνδεση ήταν επιτυχής, δουλεύει ήδη απο χθές ρυθμισμένος εβδομαδιαία 5+2 και φαίνεται αρκετά αξιόπιστος.Καλή κατασκευή,και εύκολα ρυθμιζόμενη και δυνατή-μεγάλη (απ'ότι φαίνεται) εμβέλεια σήματος μιας και χρησιμοποιώ τον θερμοστάτη-Receiver στον 1ο όροφο ενώ το Control Centre είναι συνδεδεμένο ακριβώς απο κάτω στο ισόγειο της οικοδομής.Ιδανική επιλογή για να αποφύγεις τη φασαρία με την επέκταση καλωδίων.
    Για 46€ το προτείνω με κλειστά μάτια είνα VFM!

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή


    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντικατάσταση παλαιού θερμοστάτη χώρου
    By marsele in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-16, 17:13
  2. εγκατάσταση θερμοστάτη Momit Home
    By george1964 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-16, 20:36
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 12:26
  4. Αλλαγή θερμοστάτη
    By pcvasilis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-15, 02:02
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-14, 18:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας