Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 18

Θέμα: διπλος διακοπτης φωτιστικων

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή διπλος διακοπτης φωτιστικων

    Ο διπλος διακοπτης,χαλασε.ηλεκτρολογος για να ερθει,στο εξοχικο,να τον αλλαξει,δεν ερχεται,οποτε τον αλλαξα εγω.εκοψα το ρευμα και τον συνδεσα.αλλα καπου εκανα λαθος.
    Υπαρχουν δυο φωτιστικα.για να αναψει το ενα,πρεπει να ειναι αναμενο το αλλο.αν το σβυσω,δεν αναβει.η συνδεσει εγινε ως εξης.
    Η φαση,στο com και γεφυρα στο αλλο com.
    L1, η μια φαση στον ενα διακοπτη και l1 η φαση στον αλλο διακοπτη.οι 3 ουδετεροι ενωμενοι σε μια κλεμα.
    Μηπως πρεπει να παει l2 στον δευτερο διακοπτη; για να αναβει η καθε μια λαμπα,μονη της;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Αυτό πού έχεις βάλει γιά φάση στό com , δέν είναι ή φάση αλλά μία από τής επιστροφές.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (13-01-17), kleima (13-01-17)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Είναι πολύ απλό. Έχεις συνδέσει τον διακόπτη λάθος. Στο πλήκτρο που αν δεν είναι ON δεν ανάβει τίποτα, θα βγάλεις το καλώδιο που δίνει στο διπλανό πλήκτρο (όχι αυτά που πάνε στον τοίχο) από κει που είναι τώρα, και θα το βάλεις στην άλλη θέση καλωδίου του ίδιου πλήκτρου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή

    Αυριο,θα παω,να το αλλαξω.ευχαριστω

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Βρες σωστα ποιο καλωδιο ειναι η φαση με ενα δοκιμαστικο κατσαβιδι και βαλε ΑΥΤΟ το καλωδιο στο comm.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή

    Ετσι τα εχω συνδεσει.
    Το υποτηθεμενο + ειναι στο com.εχω κανει γεφυρα με +com,com
    L1 του πρωτου διακοπτη το ενα φωτιστικο,l1 του δευτερου διακοπτη το αλλο φωτιστικο.
    Αν το + ειναι το l1 του πρωτου διακοπτη,θα παει στο com και το υποτηθεμενο + στο l1 του πρωτου διακοπτη.σωστα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kleima Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ετσι τα εχω συνδεσει.
    Το υποτηθεμενο + ειναι στο com.εχω κανει γεφυρα με +com,com
    L1 του πρωτου διακοπτη το ενα φωτιστικο,l1 του δευτερου διακοπτη το αλλο φωτιστικο.
    Αν το + ειναι το l1 του πρωτου διακοπτη,θα παει στο com και το υποτηθεμενο + στο l1 του πρωτου διακοπτη.σωστα?
    Θα το πάμε βήμα βήμα. Μπορεις (ξέρεις) να βρεις ποιο καλωδιο απο τα τρία ειναι η φάση απο τον πίνακα με ενα δοκιμαστικό; Ενα μονο απο τα τρία θα ανάβει το δοκιμαστικό....

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή

    Καλημερα.ναι το βρηκα.μετα τι κανω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    το επόμενο βήμα να μας δείξεις ποιο διακόπτη έχεις βάλεις για να σου πούμε που πάει το κάθε ένα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  11. #10
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή

    Υπαρχουν τρια καλωδια.τα δυο ειναι απο τα δυο φωτιστικα,ενα σε καθε δωματιο,και ενα καλωδιο που πρεπει να ερχεται απο τον πινακα.αυτο που προσεξα χθες,που πηγα για να αλλαξω τα καλωδια,στον διακοπτη,αλλα δεν το εκανα,ειναι οτι δυο καλωδια μου δειχνουν πως εχουν ρευμα,.κανονικα θα επρεπε να ειχε το ενα,απο τον πινακα.( οταν ειναι εκτος διακοπτη,τα καλωδια,στον αερα που λενε,εχουν ρευμα τα δυο). Λοιπον,η συνδεση εγινε ως εξης.
    Το καλωδιο που εχει ρευμα( πριν δω,οτι ειχε και αλλο καλωδιο ρευμα) συνδεθηκε στο comεκει εγινε μια γεφυρα και δινω ρευμα στο αλλο com.l1 του πρωτου διακοπτη το ενα καλωδιου φωτιστικου,l1 του δευτερου διακοπτη το αλο καλωδιο του φωτιστικου.πατωντας τον πρωτο διακοπτη δεν αναβει τιποτα.πατοντας τον δευτερο,αναβουν και τα δυο φωτιστικα.καπιο καλωδιο μπηκε λαθος,αλλο πιο και που.αυριο θα παω,να κανω μερικους συνδιασμους με τα καλωδια,εκτος και αν μου δωθει μια λυση,να μην χανω χρονο.ηλεκτρολογος,δεν δεχεται να ερθει,25 χιλμ να τον αλλαξει,αλλα ουτε και μου εξηγει τι να κανω.αυτα.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-15, 22:16
  2. διπλος διακοπτης για πολυφωτο
    By shoco in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-14, 19:10
  3. αλλαγη λαμπων ηλιακων φωτιστικων
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 16:54
  4. αντικατασταση φωτιστικων με ηλιακα
    By fm344 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-11, 19:10
  5. κατασκευη διπλου τροφοδοτικου 2 χ 0-22.5V / 2.5A
    By ikaros1978 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 22:33

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας