    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικά έχω απηυδήσει, με κάθε διαρροή είτε από τον κήπο η από οποιοδήποτε άλλο σημείο πέφτει ο ΔΔΕ του κεντρικού πίνακα αντί να πέφτει ο ΔΔΕ που έχω σε κάθε υποπινακα, έτσι μένει όλο το σπίτι χωρίς ρεύμα και κυρίως καίγομαι για τις αντλίες νερού σε περίπτωση βροχής και για το ενυδρείο..

    Σκέφτομαι να κάνω ένα ξεχωριστό εξωτερικό πίνακακι δίπλα στον κεντρικό πίνακα και να βάλω όλους τους ΔΔΕ διαφυγής που βρίσκονται τώρα στους υποπινακες, κατόπιν να τροφοδοτησω τους υποπινακες μέσω του αντίστοιχου ΔΔΕ
    Είναι σωστή σαν σκέψη?


    Sent from my iPad using Tapatalk
    Ναι, είναι σωστή σαν σκέψη. Να πάρεις ρεύμα πριν από τον κεντρικό ΔΔΕ και μετά από τη γενική ασφάλεια (ή γενικό διακόπτη). Σε περίπτωση που πριν το ΔΔΕ υπάρχει μόνο γενικός διακόπτης καλά θα ήταν να βάλεις μία γενική ασφάλεια στην αναχώρηση του καλωδίου προς τον υποπίνακα με τους ΔΔΕ για να προστατεύσεις κι αυτή τη γραμμή. Προσοχή θέλει μόνο στο να ξεχωρίσεις τους ουδέτερους μετά τους ΔΔΕ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Μηνύματα
    215

    Προεπιλογή Rele

    Αν και νομίζω ότι μπορω να τα καταφέρω γιατί έχω ασχοληθεί και με αρκετές άλλες τροποποιήσεις, λόγω περιορισμένου χρόνου θα έλεγα να έρθει κάποιος ηλεκτρολόγος.

    Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, με το αζημιωτο βέβαια ας μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα για να τα βρούμε τηλέφωνικα


    Sent from my iPad using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Μηνύματα
    215

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιο είναι το περίεργο που πέφτουν όλοι οι ΔΔΕ; Δηλαδή η διαφορά των ρευμάτων δεν υπάρχει στον πρώτο παρά μόνο στον τελευταίο;

    Το ίδιο και με τις ασφάλειες. Σε περίπτωση ισχυρού βραχυκυκλώματος θα πέσουν όλες, δεν θα πέσει μόνο η πλησιέστερη προς το φορτίο. Το ρεύμα που περνάει από όλες είναι το ίδιο και αυτό είναι το κριτήριο με βάση το οποίο πέφτουν, όχι το αν τις έχουμε βγάλει έξω στον κήπο ή τις έχουμε μέσα στο σπίτι.
    Ο ηλεκτρολογος που φώναξα μου είπε ότι θα πρέπει ο ΔΔΕ του υποπινακα του κήπου να είναι 20 Α και όχι 40Α για να ειναι πιο ευαίσθητος από τον κεντρικό τριφασικό ΔΔΕ που είναι 40Α
    Έχει κάποια λογική?


    Sent from my iPad using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Ο ηλεκτρολόγος αυτός, αν είναι μέλος του φόρουμ να σηκώσει το χέρι του.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Μηνύματα
    215

    Προεπιλογή

    Μπα δεν νομίζω.. μάλλον θα πρέπει να βρω άλλον από όσο καταλαβαίνω ,


    Sent from my iPad using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Θα ηταν ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ σιγουρα...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη AlexSm
    Όνομα
    Αλεξ
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γη
    Μηνύματα
    53

    Προεπιλογή

    ερώτηση αρχαρίου,

    όταν έχουμε βραχυκύκλωμα φάσης ουδετέρου το ρελέ πέφτει ή όχι;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Κανονικά όχι. Σε αρκετές περιπτώσεις που έχουμε ουδετέρωση καθώς η τάση στον ουδέτερο στιγμιαία ανεβαίνει (και η γείωση συναντά τον ουδέτερο) μπορεί να μας ρίξει και το ρελέ

    2 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη AlexSm
    Όνομα
    Αλεξ
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γη
    Μηνύματα
    53

    Προεπιλογή

    Συνεπώς σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να πάρουμε φωτιά απ' ότι καταλαβαίνω.
    Είχα μια μπαλαντέζα και δεν έδινε ρεύμα ώστε να ανάψει φωτιστικό ενώ το δοκιμαστικό κατσαβίδι άναβε(περνάει κάποιο μικρό ρεύμα;; ) και δεν μπορούσα να καταλάβω το πρόβλημα. Εν το μεταξύ το ρελέ δεν έπεφτε.
    Μετά απο λίγο μύρισε το καλώδιο και κατάλαβα ότι είχε κοπεί σε κάποιο σημείο αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έριχνε το ρελέ.

    Ευχαριστώ για την απάντηση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #30
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Θα επρεπε ομως να πεσει/ουν η/οι ασφαλειες...

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. arduino kai rele
    By info@kalarakis.com in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-15, 20:47
  2. κυκλωμα delay rele
    By BASILHSSAM in forum Χρονοκυκλώματα
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 10:52
  3. Έλεγχος RELE μέσω PC
    By NUKE in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 132
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 13:54
  4. ελενχος rele
    By dam in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 01:09
  5. ελενχος RELE on/off με led
    By makx in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-12, 19:43

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας