Έχω παραγγείλει και περιμένω έναν μετ/τη απομόνωσης για το εργαστήριο, στα 3KW. Θα υπάρξει θέμα με την τροφοδοσία του από γραμμή ελεγχόμενη από 16A ασφαλειοδιακόπτη; Κάπου διάβαζα ότι στους μεγάλους μετ/τες που είναι πάνω από 500 με 600W, υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό ρεύμα κατά την σύνδεσή τους στο δίκτυο. Για αυτό το λόγο, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα χρειαστώ ένα inrush current limiter παράλληλα με μια μεγάλης αντίσταση ισχύος.
Μια παρόμοια εμπειρία είχα πριν από 20 χρόνια και βάλε, με έναν ενισχυτή για το sub, που του είχα βάλει έναν τοροΐδη μετ/τη στα 600W. Στις αρχικές δοκιμές δεν προλάβαινα να του αλλάζω ασφάλειες. Ακόμα και αργίας τήξης των 6A, μία στις δύο φορές που ξεκινούσε, μου την έκαιγε. Τότε πίστευα ότι αυτό συνέβαινε εξαιτίας των μεγάλων ηλεκτρολυτικών που είχα στο δευτερεύων, στα 132.000μF. Τότε το έλυσα το πρόβλημα με τον γνωστό τρόπο της αντίστασης και με ένα χρονικό κύκλωμα των 3 δευτερολέπτων, να βραχυκυκλώνει την αντίσταση ισχύος. Φυσικά από τότε και μέχρι σήμερα, ο ενισχυτής αυτός δεν ξαναέκαψε ασφάλεια.
Τελειώνοντας να αναφέρω πως ένα variac 3KVA που έχω συνδεμένο επάνω στην ίδια γραμμή ισχύος, δεν μου έχει ρίξει ποτέ τον ασφαλειοδιακόπτη. Το μόνο που παρουσίαζε κάποιες φορές, όταν ακόμα είχα λάμπες φθορισμού, ήταν στιγμιαία να πέφτει ελαφρά η ένταση του φωτισμού. Φυσικά στο μέλλον το variac θα συνδεθεί πάνω στον μετ/τη απομόνωσης.