0
Έτσι το έκανα με μπουτόν start και 2 ρελε16522295_639364756250616_783067773_o.jpg
Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη
Τί είναι αυτό στο κάτω μέρος του χαρτιού;
Η είσοδος του σήματος σε σειρά με ένα μπουτόν στοπ δίνει στο 24 βολτ πηνίο του ρελε καστάνιας που ενεργοποιεί τη σειρήνα.
Με το πάτημα του μπουτόν το ρελε απενεργοποιεί (ανοίγει) τις επαφές του σταματώντας τη σειρήνα. Αυτό έως την επόμενη φορά που θα στείλει πάλι τα 24 αν προκύψει αλαρμ.
Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη
Και τί θα γίνει αν κάποια φορά δεν πατήσει κάποιος το μπουτόν; Η σειρήνα θέλεις να χτυπάει σε ένα παρά ένα στα alarm;
Όχι.
Δεν θέλω να χτυπάει έτσι, αλλά όποτε στέλνει σήμα το plc να ξεκινήσει η αντλία πλύσης της μονάδας να χτυπάει η σειρήνα.
H ακολουθία - χειρισμός πρέπει να γίνεται ως εξής:
-Έρχεται σήμα και χτυπά η σειρήνα (το ρελέ με ανοιχτές επεφές) , το ρελέ ενεργοποιείται,
-Πατάς μια φορά το μουτόν και κόβεις το ρεύμα του ρελέ αλλά στην επιστροφή του το μπουτόν ξαναδίνει ρεύμα στο ρελέ και αυτό ανοίγει τις 2 επαφές του απενεργοποιώντας τη σειρήνα.
Εδώ ίσως τζιτζιρίζει λίγο το ρελέ γιατί δέχεται συνεχόμενο ρεύμα αλλά αυτό για 2 λεπτά έως να τελειώσει η πλύση και να σταματήσει η αντλία
Αφού κόβεται κάποια στιγμή το σήμα το ρελέ έχει ανοιχτές τις επαφές του (είναι σε ηρεμία) και περιμένει εκ νέου νέο σήμα και πάλι απ την αρχή...
Αυτά!
Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη
Καμία αντίρρηση (η ερώτησή μου ήταν ρητορική). Μπορείς να επαναλάβεις το παραπάνω σενάριο αλλά με αυτόν που θα πάταγε το μπουτόν, να λείπει;
Nαι φυσικά (πιθανόν να συμβεί κάτι τέτοιο)
-Έρχεται σήμα και χτυπά η σειρήνα (το ρελέ με ανοιχτές επεφές) , το ρελέ ενεργοποιείται χτυπάει η σειρήνα για 2 λεπτά και τους ξεκουφαίνει όλους έως που κόβεται το σήμα και σταματά.
Την επόμενη φορά που θα σταλεί το σήμα θα ενεργοποιηθεί ξανα το ρελέ αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια διότι από την προηγούμενη κατάσταση δεν μπορώ να ξέρω άν έμειναν κλειστές οι επαφές του.
Και το λέω αυτό γιατί έχω δουλέψει αυτά τα ρελέ καστάνιας με μπουτόν Ν.Ο. και όχι καν. κλειστή όπως τώρα.
Έτσι επειδή έχω ένα spear προτείνω να κάνω τη δοκιμή και μετά να πω τι συμβαίνει.
Και αυτό γιατί ίσως έχει άλλη συμπεριφορά μετά το τζιτζίρισμα που κάνει.
Αυτό που έχω έχει πηνίο στα 230 αλλά δε νομίζω να έχει διαφορετική συμπεριφορά.
Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη
γιατι εφ ωσον υπαρχει plc δεν το κανεις απο εκει? σε ξαναρωτησα.