    Σε ρελε ισχυος με ταση διεργεσης 230v και ονομαστικη ταση λειτουργιας 250v μπορω να δινω διεργεση με ταση 230v και η ταση λειτουργιας στο φορτιο να ειναι 42v;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Ναι, η τάση λειτουργίας είναι η μέγιστη που μπορούν να διακόπτουν κανονικά οι επαφές.

    Φυσικά πρέπει να τηρείς την κατηγορία, π.χ. AC-3 και να μην υπερβαίνεις το μέγιστο ρεύμα, ιδίως κατά την στιγμή της ζεύξης και απόζευξης.

    Ανεπίσημα υπάρχει κάπως μικρότερη φθορά επαφών που επιτρέπει και μεγαλύτερο ρεύμα αλλά τότε ξεφεύγεις από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

    1 Not allowed! Not allowed!


  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (06-03-17), lepouras (09-03-17)

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση 3ων ρελε ισχυος
    By jakektm in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-16, 15:52
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 16:49
  3. ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    By UNICARS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 02:10
  4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ
    By pliktras in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-11, 21:25
  5. οδηγηση ρελε ισχυος
    By xautom in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-07, 22:19

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας