    καλησπέρα ! θα ήθελα να ρωτήσω τι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να δώσω εντολή σε μια αντλία να ξεκινάει να δουλεύει όταν το νερό σε μια ανοιχτή δεξαμενή φτάνει σε μια θερμοκρασία 60 βαθμούς πχ , και αντιστοίχως να σταματάει όταν πέφτει από τους 60, η παραπάνω κατασκευή προορίζετε για την ψύξη ενός μηχανήματος

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Θερμοστατη-ρελε-θερμικο-δευτερο θερμοστατη αν θες για αλαρμ κλπ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    σε ευχαριστώ εκ τον πρότερων για την απάντηση , να σε ρωτήσω επειδή μάλλον ψάχνω λάθος μπορείς να μου δείξεις κάποιον θερμοστάτη που να διαβάζει την θερμοκρασία του νερού στην δεξαμενή

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Μια βόλτα από τον Κουρλαμπά της γειτονειάς σου και θα βρεις μηχανικό θερμοστάτη 30 - 90 C

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    πρεπει να εχει καμια ταπα η δεξαμενη να βαλεις κατι τετοιο http://www.chryssafidis.com/files/el/Catalogue/6-49.pdf
    αυτο ειναι θηκη για να μπει μεσα αυτο το μεταλικο που εχει ο θερμοστατης στην πανω φωτογραφια.Καλο θα ειναι να μπει περιπου στο κεντρο της δεξαμενης αν και δεν εχει και μεγαλη διαφορα.Επισης αν χρησιμοποιησεις ηλεκτρονικο σου δινει την δυνατοτητα ωστε να ρυθμισεις μονος σου το differential καθως και να εχει και δευτερη εξοδο για alarm ή οτι αλλο θες.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις!

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    να ρωτήσω και κάτι άλλο μιας και το λέει και η κατηγορία που έβαλα την ερώτηση << Μην φοβάστε να ρωτήσετε όσο χαζό και αν ακούγεται!! >>

    αυτός ο μηχανικός θερμοστάτης που μου δείξατε παραπάνω λειτουργεί όπως του θερμοσίφωνα πχ ?

    γιατί άμα τα έχω καταλάβει σωστά του θερμοσίφωνα του ορίζεις μια θερμοκρασία πχ 60 βαθμούς και δίνει εντολή στην αντίσταση να ανάβει μέχρι να φτάσει τους 60 και μετά την σβήνει ,

    ενώ εγώ θέλω το ανάποδο όταν πιανει τους 60 να δίνει εντολή να ξεκινήσει η αντλία

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    τοτε υδροστατη χρειαζεσαι http://www.skroutz.gr/c/969/accessor...86%CE%B7%CF%82

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nop Εμφάνιση μηνυμάτων
    να ρωτήσω και κάτι άλλο μιας και το λέει και η κατηγορία που έβαλα την ερώτηση << Μην φοβάστε να ρωτήσετε όσο χαζό και αν ακούγεται!! >>

    αυτός ο μηχανικός θερμοστάτης που μου δείξατε παραπάνω λειτουργεί όπως του θερμοσίφωνα πχ ?

    γιατί άμα τα έχω καταλάβει σωστά του θερμοσίφωνα του ορίζεις μια θερμοκρασία πχ 60 βαθμούς και δίνει εντολή στην αντίσταση να ανάβει μέχρι να φτάσει τους 60 και μετά την σβήνει ,

    ενώ εγώ θέλω το ανάποδο όταν πιανει τους 60 να δίνει εντολή να ξεκινήσει η αντλία
    Χρηστο ετσι δουλεια δεν προκειται να κανεις.Βρες εναν ανθρωπο που γνωριζει να στο φτιαξει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    el greco 1 (18-03-17)

  11. #10
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Αν πάρεις με 3 πόλος έχεις ενα common, 1 NC (κλειστό στο κρύο) και 1 NO (κλειστό στο ζεστό)

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Επιλογή UPS για αντλία νερού
    By rama in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 12:28
  2. Θερμοστάτης για aircondition
    By johnge in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 07:50
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 07:59
  4. Θερμοστάτης για ανεμιστήρες.
    By stayrosrr in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 02:05
  5. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ψυγείο
    By Κυριακίδης in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-12, 22:11

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας