Θέμα: Ups και ρελέ διαρροής

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Μυτιληνη
    Μηνύματα
    61

    Προεπιλογή Ups και ρελέ διαρροής

    Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω τι θα συμβεί αν γίνει μια διαρροή σε συσκευές που τροφοδοτούνται από Ups1. όταν έχει ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι και 2. όταν έχει διακοπεί ηλεκτρικού ρεύματος και οι συσκευές αυτές τροφοδοτούνται με 230βόλτ τα οποία παράγονται από την μπαταρία του Ups. Για την πρώτη περίπτωση δεν ξέρω τη θα συμβεί.Για την δεύτερη περίπτωση υποθέτω ότι δεν θα πέσει και ο χρήστης θα πάθει ηλεκτροπληξία. Πως μπορεί να προστατευτεί ο χρήστης; Τι ισχύει σύμφωνα με τους κανονισμούς σ αυτές τις περιπτώσεις; Ένα ρελέτύπου πρίζας (όπως αυτό της φωτό που επισυνάπτω), τοποθετηθεί στο Ups και από αυτό τροφοδοτήσουμε τις συσκευές, μας προστατεύει; Ευχαριστώ.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Οταν εχεις ρευμα διαρροη μπορει να δημιουργηθει μονο στα offline UPS.Eκει σε προστατευει το ρελε διαφυγης εντασης.
    Οταν δουλευει η μπαταρια δεν υπαρχει διαρροη(αρα και κινδυνος) σε καμμια περιπτωση.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.069

    Προεπιλογή

    Γιώργο, αν το πιάνω σωστά, ο Γιάννης δεν εννοεί διαρροή στο UPS, αλλά στις συσκευές που τροφοδοτεί το UPS.
    Νομίζω οτι το relay τύπου πρίζας είναι μονόδρομος στις περιπτώσεις αυτές.

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Για να δουλέψει (πέσει) ΔΔΕ μεταξύ UPS και τροφοδοτούμενης συσκευής σε περίπτωση διαρροής, θα πρέπει η έξοδος του UPS να έχει γαλβανική σύνδεση με τη γη

    2 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Μυτιληνη
    Μηνύματα
    61

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο, αν το πιάνω σωστά, ο Γιάννης δεν εννοεί διαρροή στο UPS, αλλά στις συσκευές που τροφοδοτεί το UPS.
    Νομίζω οτι το relay τύπου πρίζας είναι μονόδρομος στις περιπτώσεις αυτές.
    Ναι αυτό εννοώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Μυτιληνη
    Μηνύματα
    61

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να δουλέψει (πέσει) ΔΔΕ μεταξύ UPS και τροφοδοτούμενης συσκευής σε περίπτωση διαρροής, θα πρέπει η έξοδος του UPS να έχει γαλβανική σύνδεση με τη γη
    Τι εννοείς όταν λες να έχει η έξοδος του γαλβανική σύνδεση με τη γη;

    Το UPS τροφοδοτείτε με ρεύμα με τριπολικό καλώδιο από σούκου πρίζα. Οι συσκευές (υπολογιστής, εκτυπωτής ρούτερ) τροφοδοτούνται δια μέσου του UPS επίσης με τριπολικά καλώδια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Ο ουδετερος που ερχεται απο την ΔΕΗ ειναι ενωμενος με την γειωση μεσα στον μετρητη.Αυτο εχει σαν αποτελεσμα οταν υπαρχει διαρροη καπου (σε ενα μεταλλικο περιβλημα μιας συσκευης) οταν το ακουμπησουμε να περασει απο το σωμα μας ρευμα και να παει προς την γη.Αυτη την διαρροη "διαβαζει" το ρελε διαρροης και πεφτει.
    Η εξοδος ομως του UPS οταν δουλευει με μπαταρια δεν εχει καμμια συνδεση με την γη(ειναι γαλβανικα απομονωμενη προς αυτην) οποτε οτι διαρροη και να υπαρχει δεν μας χτυπαει το ρευμα επειδη δεν βρισκει δρομο για να παει στην γη.
    Ετσι δεν παθαινουμε τιποτα και φυσικα δεν πεφτει το ρελε.Ιδια περιπτωση εχουμε και σε μια γεννητρια που δεν παθαινουμε ηλεκτροπληξια ακομη και αν υπαρχει καπου διαρροη.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Μυτιληνη
    Μηνύματα
    61

    Προεπιλογή

    Ok! Το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ όλους παιδιά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    350

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ουδετερος που ερχεται απο την ΔΕΗ ειναι ενωμενος με την γειωση μεσα στον μετρητη.Αυτο εχει σαν αποτελεσμα οταν υπαρχει διαρροη καπου (σε ενα μεταλλικο περιβλημα μιας συσκευης) οταν το ακουμπησουμε να περασει απο το σωμα μας ρευμα και να παει προς την γη.Αυτη την διαρροη "διαβαζει" το ρελε διαρροης και πεφτει.
    Η εξοδος ομως του UPS οταν δουλευει με μπαταρια δεν εχει καμμια συνδεση με την γη(ειναι γαλβανικα απομονωμενη προς αυτην) οποτε οτι διαρροη και να υπαρχει δεν μας χτυπαει το ρευμα επειδη δεν βρισκει δρομο για να παει στην γη.
    Ετσι δεν παθαινουμε τιποτα και φυσικα δεν πεφτει το ρελε.Ιδια περιπτωση εχουμε και σε μια γεννητρια που δεν παθαινουμε ηλεκτροπληξια ακομη και αν υπαρχει καπου διαρροη.
    Ερώτηση: το ίδιο συμβαίνει και στην παροχή από μετασχηματιστή 1:1;

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris_kimi
    Όνομα
    Αριστείδης
    Εγγραφή
    Feb 2015
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    79

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ερώτηση: το ίδιο συμβαίνει και στην παροχή από μετασχηματιστή 1:1;

    Ναι..Αυτό κάνει ο 1:1..Απομονώνει το κύκλωμα στο δευτερεύον από την γείωση της εγκατάστασης που είναι συνδεμένη με τον ουδέτερο που τροφοδοτεί το πρωτεύον..

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρελέ και Ηχεία
    By CLOCKMAN in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-15, 16:28
  2. αισθητήρας διαρροής νερού και καπνού.
    By RNR in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 15:42
  3. LM393 και οδήγηση ρελέ
    By kobogia in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 17:02
  4. Πίνακας / Ρελέ Διαρροής / Γεν. Ασφάλειες
    By trabant in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 21:29

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας