Καλημερα. Σε μια παλια οικιακη μονοφασικη εγκατάσταση του '90, ο γενικος κοβει μονο τη φαση. Μετα τον γενικο, το ρελε διαφυγης κοβει φαση και ουδετερο. Πατωντας το τεστ ο δδε ανταποκρίνεται κανονικα. Αν μετρησω φαση και ουδετερο, πριν και μετα τον δδε, η ταση ειναι στα 240 βολτ.
Αν αφησω τον γενικο ανοιχτο και κλεισω τον δδε, τοτε διαπιστωνω πως στην εξοδο του δδε υπαρχει ταση ακομα. Με το δοκιμαστικο κατσαβιδι το λαμπακι αναβει αμυδρα και στη φαση αλλα και στον ουδέτερο (της εξοδου του δδε).
Μετρησα με το πολυμετρο απο τα δυο παραπανω σημεια ως προς τη γειωση και υπάρχει ταση 75 βολτ και στα δυο.
Αν μετρησω απ τα δυο παραπανω ακρα εξοδου ως προς τη φαση, τοτε υπάρχει ταση 205 βολτ και απο τη φαση προς τη φαση αλλα και απ τον ουδέτερο προς τη φαση.
Αν κατεβασω τον γενικο (που κοβει τη φαση μονο), τοτε δε μου δειχνει καποια ταση πλεον.
Δεν εχω προβλημα γενικα με την εγκατάσταση, αλλα καποια στιγμη τραβηχτηκε και βραχυκυκλωσε ενα φυς μπαλαντεζας, οποτε επεσε το ρελε διαφυγης και καθως δεν ειχα πλεον ρευμα στο σπιτι και ημουν με το φακο, θεωρησα πως ειναι εκτος φαση και ουδετερος. Οπως το επισκευαζα ομως, ενιωσα χτυπημα ρευματος ελαφρυ και ξαφνιαστηκα. Εκλεισα τον γενικο και σταματησε, οποτε συνεχισα την επισκευη.
Κανονικα εφοσον ο δδε κοβει φαση και ουδετερο, αν εξακολουθεί να υπαρχει ρευμα στην εγκατάσταση εστω και 75 βολτ, σημαινει πως τα παιξε και θελει αλλαγμα, ή παιζει κανα θεμα με τη γειωση μου;
Απ τις παραπανω μετρησεις, πιστευετε πως υπάρχει καποιο προβλημα διαρροης στην εγκατάσταση;