Θέμα: Plc και interrupt

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή Plc και interrupt

    Στους διαφορους επεξεργαστες υπαρχει το σημα interrupt σε ενα ή περισσοτερα ποδαρακια
    Στις συσκευες PLC (οποιαδηποτε μαρκα-μοντελο) υπαρχει η δυνατοτητα μια η περισσοτερες εισοδοι να εχουν τετοια λειτουργια? Αν ναι πως ονομαζεται?

    Η ερωτηση ειναι καθαρα θεωρειτικη δεν θελω να κανω κατι, αλλα χτες σε μια συζητηση τεθικε το θεμα και ο καθιν αρμοδιος επαιμενε οτι ΔΕΝ και εγω οτι υπαρχει δεν ειναι δυνατον να μην εχει.
    Τονιζω οτι δεν εχω ιδεα απο plc , αλλα μου φαινεται απιθανο

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    interupt=δεν λειτουργει αν η εισοδος ειναι 1 ή 0?
    στο plc δεν υπαρχει κατι τετοιο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616


    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη SProg
    Όνομα
    Σάββας
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.612

    Προεπιλογή

    Controller φορανε και τα PLC.

    Φυσικα και εχουν.

    2 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.458

    Προεπιλογή

    Φυσικά και έχουν!
    Συγκεκριμένα στα PLC που δουλεύουμε (δεν αναφέρω μάρκα ...αντιστοιχά πρέπει να ισχύουν σε όλους τους οίκους) έχουμε τα εξής
    Οι είσοδοι ομαδοποιούνται και ως προς την ταχύτητα απόκρισης / συχνότητα δειγματοληψίας. πχ ~1ΜΗΖ για high speed, ~100Khz medium ~10Khz slow speed.
    Ακόμα ορίζεις αν το interrupt θα είναι σε ανερχόμενο / κατερχόμενο μέτωπό η και τα δύο. Δημιουργούνται έτσι τα interrupt vectors.
    Ορίζεις την υπορουτίνα (ένα τμήμα ladder πχ) που θα εκτελείτε σε κάθε interrupt. Έτσι την στιγμή που συμβαίνει το "συμβάν" σταματάει το scanning του προγράμματος και σκανάρετε μόνο το τμήμα της ρουτίνας. Όμως οι αλλαγές στις εξόδους δεν γίνονται σε αυτό το scan, αλλά στο επόμενο, αφού σκαναρειστεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα!
    Αν θέλουμε να ενημερωθούν οι έξοδοι άμεσα έχουμε την "ανάστροφη" λειτουργία (immediate output). Σταματάει το scanning, εφαρμόζεται το output vector και συνεχίζεται η εκτέλεση.
    Όλα αυτά φυσικά έχουν νόημα όταν τα προγράμματα "παχαίνουν" (3-4000 networks ) και το scan time φτάνει τα 10-20msec. Ένας βραχίονας πχ που τρέχει με 1m/sec στα 10msec έχει μετακινηθεί ένα ολόκληρο εκατοστό. Οπότε η σωστή χρήση interrupt είναι αναγκαία....

    1 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Συναγερμός και Plc (logo)
    By dimpap in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-15, 13:10
  2. Pic18f4550 και external interrupt
    By antonis_x in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-09, 13:59
  3. plc και ελεγχος μηχανων
    By elbalatso in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-08, 12:42

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας