Θέμα: ΔΕΔΔΗΕ και ρεύματα εκκίνησης κινητήρων

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή ΔΕΔΔΗΕ και ρεύματα εκκίνησης κινητήρων

    Υπάρχει σχετική εγκύκλιος που να ρυθμίζει ανώτατα ρεύματα εκκίνησης κινητήρων σε βιοτεχνίες?
    Δεν έχω πρόσβαση σε κάποιο κατάστημα είμαι εκτός και στο site deddhe δεν αναφέρει κάτι.

    Το μόνο που θυμάμαι είναι πως παλιότερα ζητούσαν το ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερου κινητήρα.
    Αν γνωρίζει κάποιος,,,

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.390

    Προεπιλογή

    για τι νουμερο παροχη συζηταμε το μεγιστο συνηθως χρεωνουν,στη περιπτωση σου ποσους hp ειναι ο μεγαλυτερος?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Ο μεγαλύτερος είναι στους 50 ίππους και ονομαστικό στα 70Α.

    Οπότε με χρήση εκκινητή αστεροτρίγωνο θα έχω γύρω στα 43Α.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.390

    Προεπιλογή

    ναι τοσο πρεπει να εχεις ρυθμισει το θερμικο 43A απο το ρελε γραμμης θα περνανε περιπου 70Α τι νουμερο παροχη εχεις εκει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Νο 5 παροχή 3Χ125Α.
    Ισως να χρειαστεί επαύξηση θέλει και κάτι πρόσθετα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.390

    Προεπιλογή

    η νουμερο 5 στο κιβωτιο δεν εχει 160Α η κανω λαθος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι τοσο πρεπει να εχεις ρυθμισει το θερμικο 43A απο το ρελε γραμμης θα περνανε περιπου 70Α τι νουμερο παροχη εχεις εκει.
    Αν έχει 70Α ανά φάση στην παροχή, το θερμικό αν είναι μέσα στο τρίγωνο θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο στα 40Α, επίσης γιατί να περνάνε και τα 70Α από το ρελέ γραμμής; Το ρελέ του Δ θα παίρνει από την έξοδο του ρελέ γραμμής; Όχι ότι δεν γίνεται, απλά επειδή έτσι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο ρελέ γραμμής δεν το κάνουν, και το ρελέ του Δ παίρνει από την παροχή.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν έχει 70Α ανά φάση στην παροχή, το θερμικό αν είναι μέσα στο τρίγωνο θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο στα 40Α, επίσης γιατί να περνάνε και τα 70Α από το ρελέ γραμμής; Το ρελέ του Δ θα παίρνει από την έξοδο του ρελέ γραμμής; Όχι ότι δεν γίνεται, απλά επειδή έτσι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο ρελέ γραμμής δεν το κάνουν, και το ρελέ του Δ παίρνει από την παροχή.
    Σωστά τα λες,
    Κανονικά είναι το ονομαστικό δια ριζα 3 και όχι το προσεγγιστικό 0.58.
    Έτσι βγαίνει 40.4Α και όχι 42.3Α.
    Γιατί στους καταλόγους όμως βλέπουμε τη ρύθμιση στο 0.58 και στο συγκεκριμένο 42.3Α?

    Επίσης να αναφέρω πως για το συγκεκριμένο κινητήρα των 37KW θα χρησιμοποιήσω ένα νούμερο μεγαλύτερο από το κανονικό γιατί έτσι μου δείχνει η εμπειρία μου κρατάνε περισσότερο οι κύριες επαφές τους.
    Αντί για τον LC1D50 (Schneider) τον LC1D65 στο γενικό και στο τρίγωνο και τον LC1D40 αντί τον LC1D32 στον αστέρα που προτείνουν οι κατάλογοι: http://www.schneider-electric.gr/doc...elist-0316.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 24-04-17 στις 14:49
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

Παρόμοια Θέματα

  1. αντλια νερού και πλακέτα εκκίνησης
    By info@kalarakis.com in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-15, 23:02
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 20:36
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-11, 15:26
  4. οδήγηση κινητήρων
    By Kostas Kats in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-11, 19:15
  5. Καλώδια,AWG και ρεύματα...
    By SV1EDG in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-07, 22:06

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας