Θέμα: Παροχή από μετρητή σε οικία χωρίς γείωση!

  1. #21
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Ωραία , θά πρέπει νά κανείς καί μιά μέτρηση στόν βρόχο (Ze) , ή αντίσταση τού βρόχου είναι ή συνολική μαζί μέ αυτή τών ηλεκτροδίων , οτιδήποτε τιμή έως και100Ω πιάνεται γιά πάρα πολύ καλή (ανώτερο όριο 200Ω) καθώς και (Iδν χ Rα =<50ν)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 27-04-17 στις 01:28

  2. #22
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KATSO001 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Την γειωση ο ΔΕΔΔΗΕ δεν την απαιτει στον μετρητη για να ειναι πιο ενισχυμενη αλλα θελει η εγκατασταση να ειναι ετοιμη οταν αλλαξει το συστημα γειωσης σε TN (σκοπος σε βαθος χρονου ειναι να υπαρχει παντου ουδετερογειωση) να συνδεθει στον μετρητη με τον ουδετερο.

    ΥΓ: Δεν επιτρεπεται βαση του κανονισμου να εχεις σε συστημα ΤΤ γειωση σε δυο διαφορετικα σημεια της εγκαταστασης. Οπότε η ενισχύεις την γείωση που ήδη υπάρχει στο σημείο που είναι ή καταργεις αυτη που υπαρχει και φτιάχνεις μια νέα στο μετρητή.
    Υπάρχει ουσιαστικός λόγος που στα ΤΤ απαγορεύονται δυο ή περισσότερες γειώσεις? αν σε ενα κτήριο έχουμε ενα καλώδιο που έρχεται απο θεμελειακή, ηλεκτροδεια από τρίγωνα και καλώδιο από αγωγό ύδρευσης γιατί να μην αξιοποιήσουμε και τα 3? Αν βάλουμε και τα 3 στη μπαρα γειωσης του πίνακα έχουμε παραβεί τον κανονισμό?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    δεν απαγορευεται.αρκει να υπαρχει μπαρα και να ειναι ξεκαθαρη η συνδεση τους.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #24
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν απαγορευεται.αρκει να υπαρχει μπαρα και να ειναι ξεκαθαρη η συνδεση τους.
    Δεν επιτρέπεται. Δες την απάντηση του Σαρρή στο θέμα και τις αντίστοιχες παραγράφους στο ΕΛΟΤ.
    " Στάλθηκε July 27. 2016 10:04:34 Από 85.74.204.163:
    Κύριε Σαρρή καλημέρα σας. Στην Οικία μου με σύστημα άμεσης γείωσης ΤΤ υπάρχει μόνο ένα ηλεκτρόδιο γείωσης (κοινό με την διπλανή οικία) στον μετρητή της ΔΕΗ. Σκέφτομαι να τοποθετήσω 2 τουλάχιστον ηλεκτρόδια (ή όσα χρειαστούν, αφού μετρήσω) τα οποία θα συνδέονται με αγωγό στον κεντρικό πίνακα (Βρίσκεται σε απόσταση 40μ από τον μετρητή) και άρα από κει θα παραλληλίζονται και με τον ηλεκτρόδιο γείωσης στον μετρητή της ΔΕΗ με τον αγωγό που έρχεται από κει. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή πρέπει να ενώσω όλα τα ηλεκτρόδια γείωσης στον μετρητή της ΔΕΗ όπως μου λένε κάποιοι; Ευχαριστώ
    /ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ


    Στάλθηκε July 28. 2016 10:38:12 Από 79.131.122.183:
    Γεια σας κ. Βλαχόπουλε. Το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στην παράγραφο 413.1.4.1 για το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ αναφέρει: Όλα τα εκτεθειμένα αγώγιμα Β΅έρη που προστατεύονται από την ίδια διάταξη προστασίας πρέπει να συνδέονται, Β΅έσω αγωγών προστασίας, προς ένα ηλεκτρόδιο γείωσης, κοινό για όλα αυτά τα Β΅έρη. Λαμβάνοντας σαν πρώτη και βασική διάταξη προστασίας της εγκατάστασης την ασφάλεια στον μετρητή της ΔΕΗ, δεν είναι κατά την άποψη μου σωστό να έχουμε δύο απομακρυσμένα ηλεκτρόδια γείωσης στην ίδια εγκατάσταση με σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ. Με εκτίμηση,
    /Γιώργος Σαρρής"

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 27-04-17 στις 22:19

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει (μπάρα) όλες οι επιμέρους γειώσεις νά συνδέονται στήν μπάρα , καί από εκεί ένας αγωγός πρός τόν πίνακα

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Αυτο ισχυει για συστηματα γειωσεως TN. Διαβασε παραπανω τι λεει ο ελοτ για ΤΤ. "ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ". Δεν το λεω εγω..,

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Στο εγχειρίδιο του προτύπου που έχω εγώ από το 2005 για σύστημα γείωσης ΤΤ αναφέρει ότι
    εαν υπάρχουν περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης στα οποία συνδέονται κατά ομάδες τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη, οι συνδέσεις προς τη γη γίνονται στους αντίστοιχους πίνακες διανομείς.

    Αυτό αναφέρεται βέβαια σε υποπίνακες που τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα και βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικά κτίρια.
    Δεν αποκλείει όμως την ύπαρξη και άλλων ηλεκτροδίων, ακόμη και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης αναφέρει.

    Σε ένα μόνο ηλεκτρόδιο βρήκα αναφορά σε pdf 2ης έκδοσης του προτύπου....και το παραθέτω:
    http://www.calpak.gr/files/File/ELOT_%20HD384.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  8. #28
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KATSO001 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο ισχυει για συστηματα γειωσεως TN. Διαβασε παραπανω τι λεει ο ελοτ για ΤΤ. "ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ". Δεν το λεω εγω..,
    όταν λέει "ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ" δεν εννοεί ένα παλούκια αλλά ότι όλο το σύστημα της γείωσης που θα έχουμε (5 παλούκια ή 2 Ε ή θεμελιακή και ηλεκτρόδια και Ε κλπ κλπ ) θα ενώνονται σε ένα σημείο. την μπάρα που αναφέρουν και τα παιδιά. η μπάρα δεν είναι του πίνακα αλλά σε κάποιο μέρος που συγκεντρώνονται όλες οι γειώσεις. από εκεί φεύγει ΜΙΑ γείωση για τον μετρητή ή και τον πινάκα.
    σε αυτόν που ρωτάει τον Σαρρή το λάθος που αναφέρει είναι << Στην Οικία μου με σύστημα άμεσης γείωσης ΤΤ υπάρχει μόνο ένα ηλεκτρόδιο γείωσης (κοινό με την διπλανή οικία) στον μετρητή της ΔΕΗ. Σκέφτομαι να τοποθετήσω 2 τουλάχιστον ηλεκτρόδια (ή όσα χρειαστούν, αφού μετρήσω)τα οποία θα συνδέονται με αγωγό στον κεντρικό πίνακα (Βρίσκεται σε απόσταση 40μ από τον μετρητή) και άρα από κει θα παραλληλίζονται και με τον ηλεκτρόδιο γείωσης στον μετρητή της ΔΕΗ με τον αγωγό που έρχεται από κει.>>
    αυτό δεν είναι ένα σημείο σύνδεσης αλλά δύο που γεφυρώνονται μέσω της παροχής. αν έλεγε όμως να βάλεις 3-5-10 ηλεκτρόδια(και ας είναι βαλμένα 30 μέτρα μακριά) και να τα συνδέσει στην γείωση την αρχική (στην ΔΕΗ στην προκειμένη περίπτωση μιας και εκεί είναι η αρχική) φυσικά και δεν θα απαγορευόταν.
    σε ένα σημείο όμως. πχ σε μία χαλκόμπαρα.



    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  9. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (28-04-17), nestoras (28-04-17), vasilllis (28-04-17)

  10. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Αυτά γράφει ο HD στά Αγγλικά 411.5 TT SYSTEM. 411.5.1 Every exposed conductive part which is to be protected by a single protective device shall be connected, via the main earthing​ terminal, to a common earth electrode. However, if two or more protective device's are in series, the exposed conductive part's may be connected to separate earth electrode's corresponding to each protective device. 411.5.2. One or more of the following types of protective device shall be used, the former being preferred:. 1. An RCD. 2. An overcurrent protective device. (MCB)

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #30
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτά γράφει ο HD στά Αγγλικά....
    εσύ να πας να βρεις τον Κωνσταντίνο (leosedf) να πιείτε κάνα καφεδάκι τώρα που ήρθε ...... μόνιμα......στα λημέρια σου .................

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-16, 13:20
  2. Διακλάδωση μετά από το μετρητή της ΔΕΗ
    By DimitrisK. in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 18:13
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 16:28
  4. καλώδιο από μοτέρ τέντας χωρίς γείωση
    By zoran in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 15:30
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-12, 01:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας