    για να "ενισχυθει" η γειωση δεν ειναι απαραιτητο να πας 70μ μακρια,στο ρολοι.
    Γιατι δεν κανεις μια καινουργια;γιατι δεν μετρας την παλια;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι γραμμές πριν από την 1-5-1974 έγιναν δεκτές από τη ΔΕΗ χωρις πρόσθετο αγωγό με κάποιες προυποθέσεις. Αυτές ψάχνω αυτήν την εγκύκλιο να δω τι αναφέρει ώστε να δω και να συγκρίνω τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα.
    Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει υποχρεωτικά ηλεκτρόδιο γείωσης για τον μετρητή του, γείωση για την υπόλοιπη εγκατάσταση (που συνήθως είναι στο ίδιο ηλεκτρόδιο) και RCD.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γίνεται όμως αναφορά για γραμμές γεν. πινάκων - μετρητών ΔΕΗ στο δίκτυο άμεσων γειώσεων ΤΤ.
    Πως αναφέρετε πως δεν είναι απαραίτητη η πρόσθετη γραμμή αγωγού εντός καλωδίου παροχής και ίσως πρόσθετα ηλεκτρόδια στο χώρος του απομακρυσμένου μετρητη?
    Δεν είναι απαραίτητη αν η υπόλοιπη εγκατάσταση γειώνεται αλλού. Ο HD-384 (413.1.4.1) γράφει: "Όλα τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη που προστατεύονται από την ίδια διάταξη προστασίας πρέπει να συνδέονται, μέσω αγωγών προστασίας, προς ένα ηλεκτρόδιο γείωσης, κοινό για όλα αυτά τα μέρη." Ο μετρητής δεν προστατεύεται από το RCD άρα μπορεί να γειωθεί χωριστά. Από κει και πέρα δεν αποκλείονται άλλες συνδέσεις αλλά δεν είναι υποχρεωτικές. Κατά βάθος ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αποδεχθεί ότι συνήθως στην πράξη η αντίσταση γείωσης είναι πολύ υψηλή για να επιτρέψει προστασία με τις ασφάλειες και για τον λόγο αυτό επιβάλλει το RCD.

    1 Not allowed! Not allowed!


  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (26-04-17)

  4. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    για να "ενισχυθει" η γειωση δεν ειναι απαραιτητο να πας 70μ μακρια,στο ρολοι.
    Γιατι δεν κανεις μια καινουργια;γιατι δεν μετρας την παλια;
    Ναι οκ δεν είναι απαραίτητη. Θα μετρήσω τις επόμενες μέρες.
    Ισοδυναμικές έχει αρκετές ακόμα και σε υπόγεια εκτος των λουτρών και θερμοσιφώνων.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  5. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dragonborn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει υποχρεωτικά ηλεκτρόδιο γείωσης για τον μετρητή του, γείωση για την υπόλοιπη εγκατάσταση (που συνήθως είναι στο ίδιο ηλεκτρόδιο) και RCD.

    Δεν είναι απαραίτητη αν η υπόλοιπη εγκατάσταση γειώνεται αλλού. Ο HD-384 (413.1.4.1) γράφει: "Όλα τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη που προστατεύονται από την ίδια διάταξη προστασίας πρέπει να συνδέονται, μέσω αγωγών προστασίας, προς ένα ηλεκτρόδιο γείωσης, κοινό για όλα αυτά τα μέρη." Ο μετρητής δεν προστατεύεται από το RCD άρα μπορεί να γειωθεί χωριστά. Από κει και πέρα δεν αποκλείονται άλλες συνδέσεις αλλά δεν είναι υποχρεωτικές. Κατά βάθος ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αποδεχθεί ότι συνήθως στην πράξη η αντίσταση γείωσης είναι πολύ υψηλή για να επιτρέψει προστασία με τις ασφάλειες και για τον λόγο αυτό επιβάλλει το RCD.
    Δεν υπάρχει κάποια μορφή γείωσης στο χώρο του μετρητή.
    Μορφή άμεσης γείωση υπάρχει και ανεβαίνει στο γεν. πίνακα ισογείου από κάποιο σημείο του υπογείου, δεν βλέπω κομβικό σημείο με τις ισοδυναμικές, ανεξάρτητη θα είναι.
    Η μέτρηση θα πρέπει να βγάλει κανονικά τιμή κάτω από 2 Ωμ.
    ΔΔΕ υπάρχει σε ανεξάρτητο κουτί εξωτερικό.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  6. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υπάρχει κάποια μορφή γείωσης στο χώρο του μετρητή.
    Μορφή άμεσης γείωση υπάρχει και ανεβαίνει στο γεν. πίνακα ισογείου από κάποιο σημείο του υπογείου, δεν βλέπω κομβικό σημείο με τις ισοδυναμικές, ανεξάρτητη θα είναι.
    Η μέτρηση θα πρέπει να βγάλει κανονικά τιμή κάτω από 2 Ωμ.
    ΔΔΕ υπάρχει σε ανεξάρτητο κουτί εξωτερικό.
    Τό κάτω από 2Ω δέν νομίζω νά είναι απαραίτητο , ο κανονισμός σού λέει ότι ή αντίσταση Ra η Ζe σε ΤΤ δεν πρέπει νά είναι μεγαλύτερη από 1667 Ω , τώρα γιά νά πετύχουμε τόν επιθυμιτο μέγιστο χρόνο αποκοπής των 0.2sec , 200ms μέσω 30mA RCD γιά ΤΤ θά πρέπει ή αντίσταση Ra η Ze νά μήν υπερβεί τα 200Ω , φυσικά ότι μικρότερη των 200Ω τόσο καλύτερα είναι γιά τήν καλή λειτουργία τού RCD , και​ φυσικά όταν κάνεις τήν μέτρηση θά πρέπει νά αποσυνδέσεις τον αγωγός τής γείωσης από τόν πίνακα

    2 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    @lepouras: όπως βλέπεις υπάρχουν αρκετά ακόμα που δεν ήταν σαφή στο αρχικό μήνυμα...

    @antonisfa: Άσχετα με ότι άλλο έχεις, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ζητήσει γείωση στον μετρητή. Εσύ αποφασίζεις πως θα την δώσεις, μέσα στα πλαίσια του HD-384.

    0 Not allowed! Not allowed!


  8. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Μέτρησα τη γείωση και τη βρήκα κοντά στα 74 Ωμ.Το έδαφος φαίνεται αρκετά αγώγιμο μόνο που τα ηλεκτρόδια γείωσης βρίσκονται κοντά στα τοιχεία της οικίας. Αυτή αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα (σκουριασμένο) με το κολλάρο του σε καλή κατάσταση, με καλώδιο μονωμένο συνδέεται με τρίγωνο γειώσεως αποτελούμενο από 3 διπλά χάλκινα ηλεκτρόδια διαμέτρου Φ18 περίπου το καθένα.
    Πως σας φαίνεται αυτή η τιμή, υπάρχει και το δίκτυο ύδρευσης παλιό με σωλήνες γαλβανιζέ βαρέως τύπου.
    Είμαι της γνώμης να το χρησιμοποιήσω ώς πρόσθετο ηλεκτρόδιο μια και δεν το αποκλείει ο κανονισμός(384) υπό προυποθέσεις...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  9. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Τά 74Ω τί ακριβώς είναι ? Η αντίσταση τού ηλεκτροδίου Ra ? Ή η αντίσταση τού βρόχου Ze ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #19
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Την γειωση ο ΔΕΔΔΗΕ δεν την απαιτει στον μετρητη για να ειναι πιο ενισχυμενη αλλα θελει η εγκατασταση να ειναι ετοιμη οταν αλλαξει το συστημα γειωσης σε TN (σκοπος σε βαθος χρονου ειναι να υπαρχει παντου ουδετερογειωση) να συνδεθει στον μετρητη με τον ουδετερο.

    ΥΓ: Δεν επιτρεπεται βαση του κανονισμου να εχεις σε συστημα ΤΤ γειωση σε δυο διαφορετικα σημεια της εγκαταστασης. Οπότε η ενισχύεις την γείωση που ήδη υπάρχει στο σημείο που είναι ή καταργεις αυτη που υπαρχει και φτιάχνεις μια νέα στο μετρητή.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 26-04-17 στις 23:41

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (26-04-17)

  12. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τά 74Ω τί ακριβώς είναι ? Η αντίσταση τού ηλεκτροδίου Ra ? Ή η αντίσταση τού βρόχου Ze ?
    Αφορά το ηλεκτρόδιο σωλήνα + τρίγωνο δλδ αυτό που λέει ο κανονισμός RA. Αυτό που ονομάζεις Ra.
    Oπότε δεν είναι απαραίτητο να συνδέσω ως πρόσθετο ηλεκτρόδιο γείωσης το δίκτυο σωλήνων ύδρευσης σα συμπληρωματικό.

    Σωστά σημείωσε ο Νίκος κάποια στιγμή θα αλλάξει το σύστημα γειώσεως σε ουδετέρωση.

    Γιάννη (alpha uk) εννοείτε πως αποσυνδέουμε τον αγωγό από τον πινακα για να κάνουμε μέτρηση!




    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 26-04-17 στις 23:44
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

Σελίδα 2 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-16, 13:20
  2. Διακλάδωση μετά από το μετρητή της ΔΕΗ
    By DimitrisK. in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 18:13
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 16:28
  4. καλώδιο από μοτέρ τέντας χωρίς γείωση
    By zoran in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 15:30
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-12, 01:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας