  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με τι κριτήριο μεταβάλλεις τις αντιστάσεις Ra , Rb ώστε να φέρεις κάποια ισορροπία στο βρόγχο και να βγάλεις υπολογιστικά το Χ άγνωστο μήκος?
    Στη μέθοδο Murray

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.nsmarket.gr/gr/index/pro...tworks?row=107
    δεν ηξερα οτι υπαρχει τοσο φθηνο.Παλια νοικιαζαν ,αλλα για την διατομη που το θες (λογω κοστους)ουτε συζητηση.
    Νομίζω αξίζει τα χρήματά του!
    Εις τα υπόψιν

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω αξίζει τα χρήματά του!
    Εις τα υπόψιν
    δεν τα έχω δουλέψει ποτέ να ξέρω.πιστεύω αλλο να σκάψεις 10μ και αλλο 100.αρκεί να ξέρεις που είναι το καλώδιο, γιατί δεν έχει νόημα να ξέρεις ότι είναι τα πρόβλημα στα 30μ και να μην ξέρεις που είναι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ΣΚΛΗΚΟΣ (03-05-17)

  6. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Μέθοδος εντοπισμού DIY ίσως δουλέψει

    Μια γεννήτρια υψηλής τάσης ίσως ένα μεγκερ
    Συνδέεις το μπλενταζ στον ένα πόλο, μπήγεις μια βέργα στο έδαφος και συνδέει τον άλλον πόλο, βρέχεις το χώμα σε όλο το μήκος καλωδίου, τροφοδοτείς και περιμένεις σε κάποιο σημείο να δεις σπινθηρισμούς, κατά προτίμηση το βράδυ.

    Το ίδιο σενάριο με έναν φορτιστή, αλλά εκεί θα ψάχνεις για καπνό και χρειάζεται σύντομο χρόνο μην καεί η μόνωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    σπινθηρισμους μέσα στο χώμα;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Στην υγρή επιφάνεια και ίσως ήχους σπινθηρισμού μέσα από το χώμα


    Αλλά ας το κάνουμε ποιο ρεαλιστικό το σενάριο για να μην κυνηγάμε σπίθες και καπνούς

    Πάντα με το ένα άκρο στο μπλεντάζ και το άλλο σε μεταλλικό πάσαλο στο χώμα
    Συνδέεις μια ηλεκτροκόλληση με ένα μιλιαμπερόμετρο εν σειρά

    Αρχίζεις να ποτίζεις το χώμα επάνω από το καλώδιο ανά 10 μέτρα κάθε 5 λεπτά
    Όταν πάρεις ένδειξη στο όργανο έχεις εντοπίσει το σημείο +/- 10 μέτρα

    Ναι είναι ανορθόδοξη μέθοδος αλλά θα δουλέψει
    Αλλά και εάν δεν δουλέψει θα έχεις ποτίσει το χωράφι

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 02-05-17 στις 15:37

  9. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Αντωνη για να γινει σωστη ηλεκτρολογικα η δουλεια πρεπει να περαστει σωληνας και νεο καλωδιο και μονο αυτα τα υλικα κανουν 300€ για 100+ μετρα και μειωνεις αρκετα την πιθανοτητα να αγγιξει καποιος την αντλια και να παθει ηλεκτροπληξια...(Προφανως και δεν σου λεω κατι που δεν ξερεις)

    Προσωπικα αν δεν εδινε αυτα τα λεφτα συν τα εργατικα συν καποια αλλα υλικα (ΔΔΕ εχει?) δεν θα τον αναλαμβανα καν...

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  10. #19
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    γειωση μπορει ν κανει και με τριγωνο εξω απο το αποθηκακιι της αντλιας.Αλλα οπως λες το κοστος καθοριζει τη πρεπει να γινει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  11. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Αυτό με το πότισμα ακούγεται σαν καλή ιδέα.
    Αν δεν υπάρχει εξωτερικά μεταλλικός σωλήνας, και αφού κάτι έγινε με έναν αγωγό και το μπλεντάζ, ίσως χάλασε και η εξωτερική μόνωση, που στην περίπτωση θα βοηθήσει.
    Ακόμα και με ωμομέτρηση μπορεί να πλησιάσεις το σημείο. Ειδάλλως με μέγγερ η με σύνδεση γέφυρας.
    Το θέμα είναι: τι θα γίνει αν βρεθεί, που να είναι και εμπιστοσύνης; Μούφα, φρεάτιο; Η έτσι απλά για το know how;

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ανίχνευση βλάβης σε ολοκληρωμένα κυκλώματα
    By fotinio in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-15, 13:35
  2. Σύνδεση υπόγειου τηλ. καλωδίου..
    By hitech444 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 23:59
  3. Τεστ βλάβης με το πολυμετρο VC97
    By IXHEM in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-13, 18:56
  4. απορίες για εντοπισμό βλάβης
    By xristos_cy in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-13, 18:20
  5. Εντοπισμός καλωδίου κεραίας μέαα σε τοίχο.
    By Panoss in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-08, 23:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας