    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MacGyver Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό με το πότισμα ακούγεται σαν καλή ιδέα.
    Αν δεν υπάρχει εξωτερικά μεταλλικός σωλήνας, και αφού κάτι έγινε με έναν αγωγό και το μπλεντάζ, ίσως χάλασε και η εξωτερική μόνωση, που στην περίπτωση θα βοηθήσει.
    Ακόμα και με ωμομέτρηση μπορεί να πλησιάσεις το σημείο. Ειδάλλως με μέγγερ η με σύνδεση γέφυρας.
    Το θέμα είναι: τι θα γίνει αν βρεθεί, που να είναι και εμπιστοσύνης; Μούφα, φρεάτιο; Η έτσι απλά για το know how;
    http://m.ebay.co.uk/itm/Resin-Underg...961?nav=SEARCH. Κάτι σάν καί αυτό , καί γίνεται καινούργιο

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    Από την στιγμή που ένας αγωγός βραχυκύκλωνει με το μπλενταζ θα κάνεις το εξής. Μετράς την αντίσταση μεταξύ αγωγού και μπλενταζ και από τις δύο πλευρές του καλωδίου. Με λίγες πράξεις βρίσκεις σε πόση απόσταση από κάθε πλευρά είναι το βραχυκύκλωμα. Προϋποθέτει καλό ομώμετρο να μετράει μικρές αντιστάσεις. Αν δεν υπάρχει, τότε γίνεται εμεση μέτρηση με χαμηλή τάση πχ12v μπαταρία και ένα φορτίο 3-6 αμπέρ (λαμπα)και μετρώντας την πτώση τάσης βάζοντας σε σειρά το προβληματικό αγωγό και το μπλενταζ και από τις 2 πλευρές πάντα. Ελπίζω να βοήθησα! (το έχω κάνει κάνει στο στρατό με 7 χλμ τηλεφωνικό καλώδιο όπου ένας αγρότης είχε βάλει φωτιά κάπου ενδιάμεσα! )

    Στάλθηκε από ένα κινητό που χρησιμοποιεί Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (06-05-17), CybEng (03-05-17), FILMAN (03-05-17)

  4. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη vasilisd
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Ρέθυμνο
    Μηνύματα
    355

    Προεπιλογή

    Το καλώδιο είναι χύμα στο έδαφος;..
    Άσχετα με το κόστος.. 100 μέτρα πλαστική σωλήνα φ50 και μέσα ο αγωγός, με 3 φρεάτια επίσκεψης στεγανά ενδιάμεσα ώστε να είσαι σίγουρος πως και κάτι να γίνει η γραμμή αλλάζει-τραβιέται. Αυτή κατα την γνώμη μου είναι η ποιο σωστή λύση.

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #24
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    εχουμε λοιπον 3-4 προτασεις.
    θα τις δοκιμασουμε ολες κατα σειρα πρότασης.δεκα μετρα θα σκαψει ο ενας ,δεκα ο αλλος ,δεκα ο τριτος οταν ΔΕΝ βρουν την βλαβη θα παει ο αντωνης να ριξει ενα καινουργιο καλωδιο στο σκαμα

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #25
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.015

    Προεπιλογή

    με προβληματίζει κάτι άλλο. η ζημιά πως έγινε? αν είναι από φθορά του καλωδίου (δεν ήταν ανθεκτικό σε υγρασία κλπ κλπ ) τότε δεν υπάρχει νόημα να βρεθεί γιατί θα βγάλει κάποια στιγμή και άλλου πρόβλημα. αν είναι από ζημιά που έγινε από κάποιον(κηπουρός ή κάτι άλλο κλπ κλπ) τότε λογικά θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη και στην επιφάνεια του εδάφους της επέμβασης..... ίσως...

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (09-05-17)

  8. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    εχουμε λοιπον 3-4 προτασεις.
    θα τις δοκιμασουμε ολες κατα σειρα πρότασης.δεκα μετρα θα σκαψει ο ενας ,δεκα ο αλλος ,δεκα ο τριτος οταν ΔΕΝ βρουν την βλαβη θα παει ο αντωνης να ριξει ενα καινουργιο καλωδιο στο σκαμα
    Σωστός!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  9. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    με προβληματίζει κάτι άλλο. η ζημιά πως έγινε? αν είναι από φθορά του καλωδίου (δεν ήταν ανθεκτικό σε υγρασία κλπ κλπ ) τότε δεν υπάρχει νόημα να βρεθεί γιατί θα βγάλει κάποια στιγμή και άλλου πρόβλημα. αν είναι από ζημιά που έγινε από κάποιον(κηπουρός ή κάτι άλλο κλπ κλπ) τότε λογικά θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη και στην επιφάνεια του εδάφους της επέμβασης..... ίσως...
    Γιάννη το έχω ψάξει το θέμα.
    Κανείς εκ των ιδιοκτητών δεν μιλάει γιαυτό, μόνο πως θα γίνει να αποκατασταθεί η βλάβη...

    Υ.Γ. Ευχαριστώ το Μιχάλη ( mikemtb ) για το σημαντικό ποστ παραπάνω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (07-05-17)

  11. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Ο Γιάννης είχε δίκιο!

    Το καλώδιο στη διαδρομή του κοντά σε ένα φράκτη είχε βγάλει μαυρίλα έως επάνω στο χώμα. Το βρήκαμε φαγωμένο σχεδόν το μισό αλλά και πάλι παρουσιάζει η ίδια φάση βραχυκυκλώνει με το μπλεντάζ.
    Πάμε για νέα τοποθέτηση ένα 5Χ6 μιας και δεν έχει μεγάλη διαφορά με το 4άρι και θέλει και μια ψιλοεγκατάσταση στην αποθήκη και πάγκο εργαλείων.

    Ο Γρηγόρης είχε κάνει καλή δουλειά φαίνεται!1.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  12. #29
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Βαλτο μεσα σε σωληνα Κουβιδη geosub αν ανοιξεις χαντακι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (09-05-17)

  14. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βαλτο μεσα σε σωληνα Κουβιδη geosub αν ανοιξεις χαντακι.
    Nαι είναι πολύ καλός και οικολογικός θα τον προτείνω αν δεν πάμε σε κατασκευή φρεατίων με σωληνώσεις αποχέτευσης πιο ασφαλή τοποθέτηση.
    http://www.kouvidis.gr/el/products/i...e-ad5e724a43b1

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ανίχνευση βλάβης σε ολοκληρωμένα κυκλώματα
    By fotinio in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-15, 12:35
  2. Σύνδεση υπόγειου τηλ. καλωδίου..
    By hitech444 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 22:59
  3. Τεστ βλάβης με το πολυμετρο VC97
    By IXHEM in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-13, 17:56
  4. απορίες για εντοπισμό βλάβης
    By xristos_cy in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-13, 17:20
  5. Εντοπισμός καλωδίου κεραίας μέαα σε τοίχο.
    By Panoss in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-08, 22:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας