0
Καλό μήνα σε όλους!
Έχω ένα υπόγεια τοποθετημένο καλώδιο περίπου στα 102 μέτρα μήκος το οποίο ξεκινάει από μια οικία και καταλήγει σε μια αποθήκη.
Η διατομή του είναι 3Χ2.5 και έπειτα από μέτρηση ένας εκ των 3 αγωγών βραχυκυκλώνει μόνο με το μπλεντάζ σε κάποιο σημείο δεν ξέρω που...
Το καλώδιο έχει μπλεντάζ και μεταφέρει 3 φάσεις για τροφοδοσία πίνακα αντλίας.
Πρόσβαση στο καλώδιο δεν υπάρχει ακόμη δε γνωρίζουμε πόσο βαθιά είναι εγκυβωτισμένο.
Από ένα αρχικό σκάψιμο που έγινε εντοπίστηκε γύρω στους 40 πόντους κάτω από χώμα.
Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι εύρεσης του σημείου της βλάβης του όπως η Murray bridge
Την έχει δοκιμάσει κανείς?
http://www.atengineering.gr/index.ph...smos-sfalmaton
Υπάρχουν και κάποια όργανα τα ανακλασίμετρα http://www.mercury-sa.gr/megger/prod...%E7%F2%20-TDR) αλλά δεν το συζητάμε είναι απλησίαστα!
Θα ρίξουμε ένα καινούργιο στην ανάγκη (με όποιες δυσκολίες μπορεί να έχει) αλλά γιατί να μη προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τη βλάβη...