Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 34 από 34

Θέμα: Πρόβλημα γείωσης σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση αναζητεί τα φώτα σας!

  1. #31
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υποθέτω ότι όσο πιο κοντά είναι ένα σπίτι στον υποσταθμό που είναι γειωμένος, τόσο μικρότερη αντίσταση μετράμε ή δεν παίζει καμία σημασία; Αν όχι, ποιος είναι ο λόγος που δεν επηρεάζει η απόσταση την αντίσταση γείωσης;
    Στις συνήθις εφαρμογές Το μεγαλύτερο μέρος της αντίστασης οφείλεται στις συνθήκες κοντά στο ηλεκτρόδιο όπου η πυκνότητα ρεύματος είναι μεγάλη. Σε ειδικές περιπτώσεις ο παράγων απόσταση είναι επίσης σημαντικός.

    0 Not allowed! Not allowed!


  2. #32
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dragonborn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορείς χονδρικά και με ένα ένα μιλιαμπερόμετρο AC, και ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως.
    με ένα ένα μιλιαμπερόμετρο AC, ένα βολτόμετρο και ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως.

    (εντόπισα την παράλειψη πριν μερικές ημέρες αλλά δεν είχα την ευκαιρία για ενημέρωση)

    0 Not allowed! Not allowed!


  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (19-05-17)

  4. #33
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Προσοχή σε αυτή τη μέθοδο, αν η γείωση δεν είναι καλή θα εμφανιστεί τάση στα περιβλήματα των συσκεών που είναι εκείνη την ώρα στην πρίζα!! Τέτοιες μετρήσεις έχουν ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #34
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pstratos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προσοχή σε αυτή τη μέθοδο, αν η γείωση δεν είναι καλή θα εμφανιστεί τάση στα περιβλήματα των συσκεών που είναι εκείνη την ώρα στην πρίζα!! Τέτοιες μετρήσεις έχουν ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
    Φανταζομαι οτι θα μετρησει την ταση στο ηλεκτροδιο της γειωσης και οχι πανω στο σπιτι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-20, 19:26
  2. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κλιματιστικού
    By sunshine in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 05:57
  3. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σπιτιού
    By dal_kos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 100
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-12, 14:00
  4. ηλεκτρολογική εγκατάσταση οικίας
    By lynx in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-11, 01:45
  5. Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
    By eddie-2 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-10, 20:59

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας