    Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που έγραψα πιό πάνω; Από πρόβλημα μπαταρίας μου έκαψε τα MOSFET εισόδου. Πολύ πιθανόν να έχεις το ίδιο πρόβλημα. Τσεκάρισε πρώτα την πλακέτα και μετά πας για μπαταρίες.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Μαρούσι
    Μηνύματα
    405

    Προεπιλογή

    Οκ. Θα το ανοίξω να το τσεκάρω. Πάντως τωρα που έβγαλα το ups απο την πριζα, και εβαλα πανω στην πριζα τα 2 πολυπριζα ταυτοχρονα, παλι εριξε την ασφαλεια.

    Οταν ομως εβαλα μια το ενα πολυπριζο και μετα το αλλο πολυπριζο δεν εγινε τιποτα. Επομένως πιθανόν να φταίει οτι τραβάει απότομα πολύ ρεύμα?? απο ολες τις συσκευές που ειναι πανω.

    Επισης δοκιμασα να ενεργοποιησω το ups χωρις καμια πριζα πανω του και δεν ριχνει την ασφαλεια

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DJman : 13-05-17 στις 14:33

  3. #13
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Δηλαδη αν αναψεις μια μια τις συσκευες μετα δουλευουν ολες μαζι χωρις προβλημα;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Τάκης
    Εγγραφή
    Jul 2012
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    417

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV2HIA Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τσεκάρισε πρώτα την πλακέτα και μετά πας για μπαταρίες.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DJman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οκ.Θα το ανοίξω να το τσεκάρω.


    Εάν δεν έχεις τις γνώσεις που απαιτούνται και επειδή βλέπω και παλαιοτέρα μηνύματα σου του στυλ ''
    Βοηθηστε ρε παιδια μην γινει καμια εκρηξη :P '' ''Απλα επειδη ειμαι ασχετος'', μην ανοίγεις τίποτα, τα 230V σε περιμένουν!

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    ασφαλεια πεφτει η ρελε

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Μαρούσι
    Μηνύματα
    405

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Satcom Εμφάνιση μηνυμάτων


    Εάν δεν έχεις τις γνώσεις που απαιτούνται και επειδή βλέπω και παλαιοτέρα μηνύματα σου του στυλ ''
    Βοηθηστε ρε παιδια μην γινει καμια εκρηξη :P '' ''Απλα επειδη ειμαι ασχετος'', μην ανοίγεις τίποτα, τα 230V σε περιμένουν!

    Ποτε δεν πειραζω πλακετες 220v. Εχω φιλο ηλεκτρονικο , που αναλαμβανει αυτος.

    ΤΟ "Βοηθηστε ρε παιδια μην γινει καμια εκρηξη :P" ηταν απο θεμα για μια πλακετα 12v απο 3d printer

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KATSO001 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδη αν αναψεις μια μια τις συσκευες μετα δουλευουν ολες μαζι χωρις προβλημα;
    Ναι λειτουργουν κανονικα.Η ασφαλεια πεφτει οταν συνδεω τα 2 πολυπριζα μαζι με ενα ΤΑΦ στην πριζα.

    Το ιδιο μου συμβαινει και σε μια ασφαλεια στην κουζινα
    οπου εχω ενα φουρνακι τυπου "Ρομποτ" Αν ειναι ο διακοπτης της θερμοκρασιας στους 250 βαθμους και το ανοιξω θα ριξει την ασφαλεια.
    Αν ξεκινηση απο χαμηλα πχ150 βαθμους ειναι οκ

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Μαρούσι
    Μηνύματα
    405

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    ασφαλεια πεφτει η ρελε
    ασφαλεια

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Μαρούσι
    Μηνύματα
    405

    Προεπιλογή

    Ενημερωνω το θεμα.

    Αλλαξα μπαταριες στο ups και ειναι μια χαρα. τις φορτισε και κραταει χαλαρα το pc κανενα 10λεπτο.

    Επισης τωρα που ριχνω την ασφαλεια οταν την ξαναανεβαζω δεν την ριχνει μονο του.
    Επισης δεν την ριχνει οταν ανοιγω το ups που το εκανε παλια.

    Το ρευμα παντως στην περιοχη Μαρουσι ειναι παντελως ασταθες.Πειρα τηλεφωνο και μου ειπαν οτι εχουν βγαλει 1 μετασχηματιστη για ελενχο
    απο την περιοχη και για αυτο γινονται βυθισεις που δεν μπορει να τις προλαβει ουτε το ups

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Μαρούσι
    Μηνύματα
    405

    Προεπιλογή

    Και η απολυτη γκαντεμια(δεν ξερω ποιος με γρουσουζεψε) χτυπαει μετα απο 4 μερες. Σημερα μετα την βροχη που εγινε κοπηκε το ρευμα για 2 ωρες.
    Οταν γυρισα σπιτι το ups σφυριζε και ελεγε fault ,και στο δωματιο μυριζε κατι καμμενο.

    Οταν κοπηκε το ρευμα πανω στο ups ηταν ενα modem και ενα φορητο τηλεφωνο.ολα τα αλλα κλειστα.(pc και οθονες)

    Το ανοιγω και βλεπω αυτο....new.jpg

    Ακουω γνωμες, αν αξιζει να επισκευαστει ωστε να το παω σε καποιο γνωστο μου.Καινουργιο παει γυρω στα 150ευρω...(αλλα μολις εδωσα 50ευρω σε μπαταριες)

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Μπαταρίες UPS APC RBC7
    By kioan in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-15, 11:55
  2. Μπαταρίες για UPS, ειναι οκ?
    By .::Nikos::. in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-13, 15:52
  3. ups μπαταρίες
    By mtzag in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 21:57
  4. φουσκωμένες μπαταρίες σε UPS
    By traction in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-08, 22:46
  5. μπαταρίες UPS
    By grekop in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-08, 12:48

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας