Θέμα: ασφαλειες πινακα

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή ασφαλειες πινακα

    Κοιταζα,τον ηλεκτρολογικο πινακα,του σπιτιου μου,ειδα πως εχει ασφαλειες 6Α για τα φωτα,16Α για τις μπριζες 20Α για το κλιματιστικο.
    Απορια μου ειναι,γιατι δεν βαζουν πιο μεγαλη,η πιο μικρη ασφαλεια;(εχει να κανει με τους κανονισμους);
    Και αν οι λαμπες που εχω στο σπιτι μου,ειναι 40 βατ και τις αλλαξω,βαλω 50,60 βατ,η ασφαλεια θα αντεξει(φωτιστικο στο σαλονι με 8 λαμπες των 20 βατ,αν μπουν πιο μεγαλες,θα εχει προβλημα);
    Στις μπριζες,παιζει με Α των συσκευων;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Η ασφάλεια δεν μπαίνει για να προστατέψει τις συσκευές αλλά τα καλώδια .
    Οπότε μπαίνει ανάλογα με το πάχος του καλωδίου

    Sent from my Redmi 4 using Tapatalk

    4 Not allowed! Not allowed!

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Dactilidis John (15-05-17), kleima (15-05-17)

  4. #3
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    6A * 230V = 1380VA. ~130 λαμπες led των 10W ή 13 παλίες των 100W

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kleima (15-05-17)

  6. #4
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ασφάλεια δεν μπαίνει για να προστατέψει τις συσκευές αλλά τα καλώδια .
    Οπότε μπαίνει ανάλογα με το πάχος του καλωδίου

    Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
    Καταλαβα.
    Το καλωδιο θα αντεξει,σε φωτιστικο 8 λαμπων,αν απο 20 βατ,βαλω 40 βατ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #5
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Η ασφάλεια μπαίνει όπως σωστά είπαν οι προλαλήσαντες για την προστασία του καλωδίου. Η μικρότερη διατομή καλωδίου που επιτρέπει ο κανονισμός ειναι 1,5mm. Αυτό απαιτεί ασφάλεια 10Α. Στην περιπτωσή σου βλέπω ότι έχεις για τα φώτα ασφάλεια 6Α. Άρα ή η εγκαταστασή σου έχει μικρότερης διατομής καλώδια (από ότι επιτρέπει ο κανονισμός) και σωστή ασφάλεια ή έχει τα σωστά καλώδια αλλά έχει μικρότερη ασφάλεια. Μπορείς (ξέρεις) να δεις τι μέγεθος καλωδίων έχουν οι γραμμές των φωτιστικών σου;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kleima (16-05-17)

  9. #6
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή

    1,5mmστουςδιακοπτες φωτων,2,5mm στις μπριζες.6mm για τον θερμοσυφωνα.το ομετρισα μεψηφιακο οργανο διατομης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #7
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kleima Εμφάνιση μηνυμάτων
    1,5mmστουςδιακοπτες φωτων,2,5mm στις μπριζες.6mm για τον θερμοσυφωνα.το ομετρισα μεψηφιακο οργανο διατομης.
    Αρα η καθε γραμμη για τα φωτα αντεχει φορτια 10Α χ 230 = 2.300watt. Οι ασφαλειες που εχουν τωρα οι γραμμες για φωτα ειναι μεχρι 6Α χ 230 = 1380 watt. Αν κάποια στιγμή σε μια γραμμή από αυτές που έχεις, βάλεις περισσότερα φορτία από 1400 watt και πεφτει η ασφαλεια τότε θα αλλάξεις την ασφάλεια των 6 A και θα βάλεις το 10Α. Εγώ δε νομίζω ότι θα χρειαστεί.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kleima (16-05-17)

  12. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kleima Εμφάνιση μηνυμάτων
    .το ομετρισα μεψηφιακο οργανο διατομης.
    τι οργανο ειναι αυτο;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  13. #9
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #10
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KATSO001 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ασφάλεια μπαίνει όπως σωστά είπαν οι προλαλήσαντες για την προστασία του καλωδίου. Η μικρότερη διατομή καλωδίου που επιτρέπει ο κανονισμός ειναι 1,5mm. Αυτό απαιτεί ασφάλεια 10Α. Στην περιπτωσή σου βλέπω ότι έχεις για τα φώτα ασφάλεια 6Α. Άρα ή η εγκαταστασή σου έχει μικρότερης διατομής καλώδια (από ότι επιτρέπει ο κανονισμός) και σωστή ασφάλεια ή έχει τα σωστά καλώδια αλλά έχει μικρότερη ασφάλεια. Μπορείς (ξέρεις) να δεις τι μέγεθος καλωδίων έχουν οι γραμμές των φωτιστικών σου;
    που διάβασες ότι απαγορεύετε μικρότερης διατομής καλώδιο από το 1.5? μπορείς να μου το δείξεις?

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Αυτοματες ασφαλειες πινακα τυπου Α-Β-C
    By _pike in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-23, 07:15
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-16, 02:13
  3. Ασφαλειες ηλεκτρολογικου πινακα
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-16, 07:27
  4. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-12, 06:49

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας