Θέμα: Έλεγχος μοτέρ τέντας με διακόπτες sonoff

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Charis
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή Έλεγχος μοτέρ τέντας με διακόπτες sonoff

    Έχω ένα μοτέρ τέντας που βγάζει 4 καλλώδια. Ένα καλώδιο 220v για την κατεύθυνση προς τα επάνω, ένα καλώδιο 220v για την κατευθυνση προς τα κάτω, ένα είναι ο ουδέτερος και ένα η γείωση. Θα ήθελα να το χειρίζομαι με ένα συγκεκριμένο προιον:
    https://www.itead.cc/sonoff-4ch-pro.html
    Το συγκεκριμένο προίον έχει 4 ενσωματωμένα relay και ένα mode που ονομάζετε interlock mode με το οπόιο σου δίνει την δυνατότητα όταν ανοίγεις ένα relay να κλείνει τα υπόλοιπα. Αν βάλω στο πρώτο relay το Line 220v για την κινηση προς τα επάνω και στο δεύτερο relay το Line 220v για την κίνηση προς τα κάτω μπορώ μετα να χρησιμοποιήσω το τρίτο relay χωρίς κάποια σύνδεση απλά για να σταματάω την κίνηση.

    Θα μπορέσει να δουλέψει όπως το σκέφτηκα ή υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει;
    Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fire Doger
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.519

    Προεπιλογή

    Εγώ αυτό που θα έκανα εφόσον είναι μεταγωγικές οι επαφές, θα έβαζα φάση στο Common στο 1ο ρελέ, απ' την Normally Open επαφή στο Common του 2ου ρελέ και στις επαφές του 2ου Normally open την μία γραμμή, Normally Close την άλλη. Έτσι έχεις άνοιξε κλείσε με το 1ο ρελέ και αριστερά-δεξιά με το 2ο ρελέ με μηχανική προστασία του να μην ανοίξουν και αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα! Και καλύτερη προστασία και 1 ρελέ λιγότερο.

    Στα μέγιστα σταματάει μόνη της με μηχανισμό?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 19-05-17 στις 19:16

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fire Doger Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έτσι έχεις άνοιξε κλείσε με το 1ο ρελέ και αριστερά-δεξιά με το 2ο ρελέ με μηχανική προστασία του να μην ανοίξουν και αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα!
    Απλα για το τυπικο του πραγματος να πω οτι αυτο ειναι ηλεκτρικη μανδαλωση,οχι μηχανικη προστασια.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Charis
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα! Ναι σταματάει μόνη της, έχει τερματικά. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Προτείνεις δηλαδή να αποφύγω την λειτουργία που έχει (interlock mode).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fire Doger Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγώ αυτό που θα έκανα εφόσον είναι μεταγωγικές οι επαφές, θα έβαζα φάση στο Common στο 1ο ρελέ, απ' την Normally Open επαφή στο Common του 2ου ρελέ και στις επαφές του 2ου Normally open την μία γραμμή, Normally Close την άλλη. Έτσι έχεις άνοιξε κλείσε με το 1ο ρελέ και αριστερά-δεξιά με το 2ο ρελέ με μηχανική προστασία του να μην ανοίξουν και αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα! Και καλύτερη προστασία και 1 ρελέ λιγότερο.

    Στα μέγιστα σταματάει μόνη της με μηχανισμό?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ydrohoos1980 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ'ευχαριστώ για την απάντηση. Πρόκειται για μοτέρ τέντας.Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχω μηχανικά την ασφάλεια να μην δουλέψουν ταυτόχρονα και τα 2 ρελέ;
    ναι ο τρόπος που είπα είναι κατά κάποιο τρόπο μηχανική μανδάλωση διότι δεν μπορεί να είναι η επαφή του ρελε ταυτόχρονα και στα δύο λαμακια. αλλά θα βάλεις την χρονοκαθυστέρηση να μην δουλεύουν συνέχεια. θα μετρήσεις πόσα δευτερόλεπτα κάνει να ανέβει η τέντα και θα υπολογίσεις και 5-10 παραπάνω και θα ρυθμίσεις να μένει τόσο ενεργοποιημένο το κάθε μπουτον που είναι για την τέντα. ψάξε και στο μενου του προγράμματος μπορεί να δίνει λειτουργία τέντα ή ρολού ή στόρια κλπ(το ίδιο είναι) και να μην σε αφήνει να έχεις ενεργοποιημένα και τα δύο κουμπιά. έτσι δεν θα πάνε χαμένες οι άλλες δύο εντολές που μπορείς να βάλεις και τίποτε ακόμα (πχ άλλη μια τέντα ή κάνα φως κλπ κλπ).

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Charis
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Το πρόβλημα είναι οτι η συσκευή έχει ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης απο 0.25s μέχρι 4s και όχι παραπάνω. Δεν ξέρω πόσο πρακτικό θα είναι να πατάω το ανέβασμα και μετα απο 4 δευτερόλεπτα να χρειάζεται να το ξαναπατήσω...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι ο τρόπος που είπα είναι κατά κάποιο τρόπο μηχανική μανδάλωση διότι δεν μπορεί να είναι η επαφή του ρελε ταυτόχρονα και στα δύο λαμακια. αλλά θα βάλεις την χρονοκαθυστέρηση να μην δουλεύουν συνέχεια. θα μετρήσεις πόσα δευτερόλεπτα κάνει να ανέβει η τέντα και θα υπολογίσεις και 5-10 παραπάνω και θα ρυθμίσεις να μένει τόσο ενεργοποιημένο το κάθε μπουτον που είναι για την τέντα. ψάξε και στο μενου του προγράμματος μπορεί να δίνει λειτουργία τέντα ή ρολού ή στόρια κλπ(το ίδιο είναι) και να μην σε αφήνει να έχεις ενεργοποιημένα και τα δύο κουμπιά. έτσι δεν θα πάνε χαμένες οι άλλες δύο εντολές που μπορείς να βάλεις και τίποτε ακόμα (πχ άλλη μια τέντα ή κάνα φως κλπ κλπ).

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι ο τρόπος που είπα είναι κατά κάποιο τρόπο μηχανική μανδάλωση διότι δεν μπορεί να είναι η επαφή του ρελε ταυτόχρονα και στα δύο λαμακια.
    Γιαννη αυτο που λες ειναι ηλεκτρικη μανδαλωση γιατι εξασφαλιζεις με καταλληλη συνδεσμολογια οτι δεν θα δωσουν ταση ταυτοχρονα τα δυο ρελε.
    Στην μηχανικη μανδαλωση ειναι ενωμενα μηχανικα τα δυο κινητα στοιχεια των ρελε δηλ.οταν οπλισει το ενα "κομπλαρει" μηχανικα τον οπλισμο του αλλου ωστε ακομη κιαν εσυ πας με ενα κατσαβιδι και πατησεις τον οπλισμο του ρελε αυτο να μην μπορει να κινηθει..
    Φαντασου σε ενα αυτοματισμο αστεροτριγωνου την ωρα που ειναι σε τριγωνο να πας εσυ και να πατησεις τον οπλισμο του αστερα..Θα γινει της π@υτανας ετσι;
    Αυτο επειδη εχουν μονο ηλεκτρικη μανδαλωση(συνηθως) και οχι μηχανικη..
    Σε ενα πινακα αυτοματισμου γεννητριας ομως με αυτοματη εναλλαγη μεταξυ ΔΕΗ και γεννητριας ειναι πολυ ποιο πιθανο να δεις μηχανικη μανδαλωση με κομπλαρισμενους τους δυο οπλισμους μεταξυ τους.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (22-05-17)

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fire Doger
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.519

    Προεπιλογή

    Ναι αλλά και σε μεταγωγική είναι "μηχανικά" αδύνατον να οπλίσουν και οι 2 επαφές ότι και να συμβεί...
    Δεν θα το έλεγα μηχανική μανδάλωση αλλά και η ηλεκτρική δεν πιστεύω πως το χαρακτηρίζει...

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (22-05-17)

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Charis
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο απαραίτητη θεωρείς την χρονοκαθυστέρηση, εφόσον υπάρχουν τερματικοί διακόπτες στο μοτέρ. Ρωτάω γιατι έχω την εντύπωση οτι τα ασύρματα RF ρελέ που χρησιμοποιούν τα μοτέρ που τα έχουν ενσωματωμένα δεν πρέπει να έχουν χρονοκαθυστέρηση (χωρίς βέβαια να είμαι σίγουρος)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι ο τρόπος που είπα είναι κατά κάποιο τρόπο μηχανική μανδάλωση διότι δεν μπορεί να είναι η επαφή του ρελε ταυτόχρονα και στα δύο λαμακια. αλλά θα βάλεις την χρονοκαθυστέρηση να μην δουλεύουν συνέχεια. θα μετρήσεις πόσα δευτερόλεπτα κάνει να ανέβει η τέντα και θα υπολογίσεις και 5-10 παραπάνω και θα ρυθμίσεις να μένει τόσο ενεργοποιημένο το κάθε μπουτον που είναι για την τέντα. ψάξε και στο μενου του προγράμματος μπορεί να δίνει λειτουργία τέντα ή ρολού ή στόρια κλπ(το ίδιο είναι) και να μην σε αφήνει να έχεις ενεργοποιημένα και τα δύο κουμπιά. έτσι δεν θα πάνε χαμένες οι άλλες δύο εντολές που μπορείς να βάλεις και τίποτε ακόμα (πχ άλλη μια τέντα ή κάνα φως κλπ κλπ).

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    χρήσιμη σίγουρα. απαραίτητη όχι (για εμένα ναι αλλά αυτό είναι άλλο καπέλο). όλες οι πλακέτες που σχεδιάζονται και απευθύνονται αποκλειστικά για τέτοια χρήση(ρολά τέντες κλπ) συνήθως έχουν ή χρονοκαθυστέρηση ή κάποιο κύκλωμα current sensor (αν το λέω σωστά) που μόλις δει να μην περνάει άλλο ρεύμα μέσα από το κύκλωμα (άρα τερμάτισε και έκοψε το τερματικό) τότε μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα (ή και σχεδόν άμεσα) κόβει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Έλεγχος ροπής μοτέρ
    By kotsos___ in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-16, 15:45
  2. Έλεγχος ταχύτητας μικρού μοτέρ.
    By sifis83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-14, 18:33
  3. καλώδιο από μοτέρ τέντας χωρίς γείωση
    By zoran in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 15:30
  4. dimmer vs μοτέρ τέντας
    By haris_216 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-11, 00:40

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας