Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 15

Θέμα: μεταγωγή γεννήτριας μόνο με ρελέ;

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    533

    Προεπιλογή μεταγωγή γεννήτριας μόνο με ρελέ;

    Η κατασκευη,θα γινει ,αν μπορει να γινει,απο ατομο που ξερει ηλεκτρολογια.
    Ρωταω για να ξερω,αν γινεται,ετσι οπως το σκεφτωμαι.
    Η σκεψη ειναι η εξης.
    Οταν κοβεται το ρευμα,στο περβολι,με ενα ρελε να οπλιζει και να τηθεται σε λειτουργεια η γεννητρια πετρεδλαιου.οταν επανερχεται το ρευμα,να απενεργοποιηται το ρελε και να σταματα η γεννητρια.
    Αν γινεται,τι ρελε χρειαζεται(ποσες επαφες,ποσα Α κλπ)αν δεν γινεται ,με πιο αλλο τροπο μπορω να εχω ρευμα,απο την γεννητρια,σεωρα διακοπης;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    υπάρχει έτοιμο
    ζητα το απο εκει πο υπηρες τη γεννήτρια

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον info@kalarakis.com για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kleima (28-05-17)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    Χρειαζεται ενας επιτηρητης τασης, ρελε μεταγωγης και ενα δυο χρονικα, και η γεννητρια να εχει remote control. Καλυτερα να πας σε ενα που φτιαχνει τετοιους πινακες να στο φτιαξει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον george Mp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kleima (28-05-17)

  6. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη plouf
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    Ιλιον,Αθήνα
    Μηνύματα
    2.103

    Προεπιλογή

    αν απλως θελει να κανει μεταγωγή οταν "κοβεται το ρευμα" τοτε υπαρχει ετοιμο και λεγεται ....................ρελε !!

    0 Not allowed! Not allowed!
    ​Χρήστος

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον plouf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kleima (28-05-17)

  8. #5
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    μεταφέρθηκε στη σωστή κατηγορία και αλλάχτηκε και ο τίτλος....

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kleima (28-05-17)

  10. #6
    Μέλος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Μηνύματα
    1.422

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν απλως θελει να κανει μεταγωγή οταν "κοβεται το ρευμα" τοτε υπαρχει ετοιμο και λεγεται ....................ρελε !!
    δεν ειναι ετσι ενα απλο ρελε χρειαζεται και χρονοκαθυστέρηση

    0 Not allowed! Not allowed!
    ...

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikknikk4 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kleima (28-05-17)

  12. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.069

    Προεπιλογή

    Το θέμα της αυτόματης σύνδεσης γεννήτριας είναι πολύ πιο σύνθετο από όσο ακούγεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Τι καταναλώσεις τροφοδοτείς? Χρειάζεται αδιάλειπτη λειτουργία? Είναι ανεκτή μία χρονοκαθυστέρηση στην έναρξη και τη λήξη της λειτουργίας της γεννήτριας? Αλλιώς μπορεί να καταστρέψεις και τις συσκευές που θα τροφοδοτείς, και τη γεννήτρια. Και ανάλογα πρέπει να γίνει και η επιλογή της γεννήτριας.

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  13. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Ηλιας Α (28-05-17), kleima (28-05-17), mikemtb (28-05-17), xsterg (28-05-17)

  14. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.010

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το θέμα της αυτόματης σύνδεσης γεννήτριας είναι πολύ πιο σύνθετο από όσο ακούγεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Τι καταναλώσεις τροφοδοτείς? Χρειάζεται αδιάλειπτη λειτουργία? Είναι ανεκτή μία χρονοκαθυστέρηση στην έναρξη και τη λήξη της λειτουργίας της γεννήτριας? Αλλιώς μπορεί να καταστρέψεις και τις συσκευές που θα τροφοδοτείς, και τη γεννήτρια. Και ανάλογα πρέπει να γίνει και η επιλογή της γεννήτριας.

    ακριβως. και αν ειναι πιο απαιτητικα τα πραγματα χρειαζεται και ups που μπαινει στο παιχνιδι μεχρι να παρει η γεννητρια και να σταθεροποιησει τις στροφες της. καθολου απλα πραγματα δηλαδη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    οπως δεν μας ειπες φιλε μου τι ακριβως θελεις να τροφοδοτισεις/προστατεψεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    αδιαληπτη παροχη και ups στο περβολι?

    2 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. H/Z και αυτόματη μεταγωγή
    By cosecon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-22, 11:43
  2. Αυτοματοποίηση γεννήτριας
    By Leon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-15, 00:08
  3. Μεταγωγή Λέβητων
    By ALAMAN in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-12, 08:06
  4. Επισκευή γεννήτριας!
    By soul in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-11, 17:24
  5. Αυτοματισμός Γεννήτριας
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 00:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας