Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 15 από 15

Θέμα: μεταγωγή γεννήτριας μόνο με ρελέ;

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    Ο ανθρωπος γραφει για ενα <<περβολι>>, καμια αντλια νερου λογικα θα εχει για ποτισμα(πιστευω δεν ξερω σιγουρα), δεν θα τροφοδοτησει ουτε κανενα νοσοκομειο ουτε κανενα ερευνητικο κεντρο της NASA.Ενα επιτηρητη τασης ρελε μεταγωγης και ενα χρονικο ωστε να προλαβει η γεννητρια αφου παρει μπροστα να σταθεροποιησει στροφες και ταση, ειναι πολυ απλο για αυτους που φτιαχνουν ηλεκτρολογικους πινακες.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Απλά να προσέξει μην τυχών και η γεννήτρια του δώσει τάση προς το δύκτιο της ΔΕΗ, φτάσει στο ΜΣ και σκοτώσει κανα φουκαρά.... Για αυτό έχουμε τους αυτόματους μεταγωγής και με δυο αλληλομανδαλωμένα ρελέ κάνουμε τη μεταγωγή. Ένας παλιός κάποτε έλεγε οι γεννήτριες και τα UPS είναι που σκοτώνουν

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    μιζα ,πετρελαια,λαδια,ξυδια?απο μια επιτηρηση ολα?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    μιζα ,πετρελαια,λαδια,ξυδια?απο μια επιτηρηση ολα?
    Εννοειται οτι η γεννητρια εχει πινακα και δουλευει με remote start.Ο επιτηρητης ειναι για τη ΔΕΗ σε περιπτωση διακοπης ή μη σωστης τασης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Ο ειτηρητής που είχε τοθλαχιστον η δικιά μου έλεγχε απουσια-παρουσια ΔΕΗ, έναυση μέχρι 10 προσπάθειες, σβέση με καθηστέρηση και κάποια αλαρμ όπως πίεση λαδιού, θερμοκρασία υπερένταση. Δίπλα είχε πινακάκι μεταγωγής. Δεν είχε αυτόματο φορτιστή/συντηρητή για την μπαταρία της μίζας, οπότε είχα βάλει έναν εξωτερικό!! Επείσης δεν είχε φλοτερ να κόψει αν τελείωνε το πετρελαιο. Βέβαια η όλη γεννήτρια είχε δεν είχε 2.000 οπότε και πάλι καλά που τα είχε ολα αυτά έτοιμα

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. H/Z και αυτόματη μεταγωγή
    By cosecon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-22, 10:43
  2. Αυτοματοποίηση γεννήτριας
    By Leon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 23:08
  3. Μεταγωγή Λέβητων
    By ALAMAN in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-12, 07:06
  4. Επισκευή γεννήτριας!
    By soul in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-11, 16:24
  5. Αυτοματισμός Γεννήτριας
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-11, 23:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας