    Προεπιλογή Ερωτηση για παροχη ρευματος σε αποθηκη

    Καλησπέρα,

    Έχω βασικές γνώσεις και πρωτου πάρω έναν ηλεκτρολόγο χρειάζομαι την γνώμη των ειδικών από εδώ!

    Έχω τριφασικό ρευμα για το σπίτι και επίσης ενα 2,5 καλώδιο που παίρνει ρεύμα απο μια πρίζα που έχει βγει μετά το ρολόι της δεη, το οποίο πάει σε πινακα σε μια αποθήκη.

    Βλέπω οτι κάποιες φορές πιέζεται πολυ το ρεύμα οταν χρησιμοποιώ ενεργοβόρα εργαλεία π είναι 3000-4000w.

    Σκέφτομαι δύο λύσεις.
    Α) Περνάω ένα 4ρι, 6ρι καλώδιο απο το ρολόι της δεη στην αποθήκη, χωρίς πρίζα.

    Β) φέρνω αντίστοιχο καλώδιο απο το σπίτι π έχει τριφασικό

    Τι προτείνετε; έχει διαφορά το Α από το Β;

    Ευχαριστώ,
    Πάνος




    Sent from my iPhone using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    αν φερεις γραμμη απο το ρολοι της δεη θελει ασφαλεια γραμμης και φυσικα ρελε .
    τα 4000w που τραβας δεν μπορουν να περασουν απο απλη πριζα τυπου σουκο.
    αν ειναι 4 η 6 πρεπει να ξερουμε αποσταση και φορτια να υπολογισουμε πτωση τασης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Πεύκη - Μετόχι Καπανδριτίου
    Μηνύματα
    64

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την ανεση απαντηση. Στην αποθηκη εχω υποπινακα με τα παντα. Αποσταση ειναι περιπου 60-70 μετρα.


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459


    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    γα τοσα μετρα θελει αλλη διατομη.Εναν πινακα διπλα στο ρολοι ωστε να διαχωρισει σε δυο υποπινακες τα φορτια (σπιτι-αποθηκη) η γραμμη απο τον πινακα σπιτιου.Οτι σε βολευει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #6
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Ένας πρακτικός κανόνας ήταν οτι μετά τα 40 μέτρα σε οδηγεί οχι το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα αλλά η πτώση τάσης. Μπακαλίστικα θα σου έλεγα οτι για 16Α θα έβαζες 2.5 μέχρι τα 40 μέτρα. Στα 70 4μμ2 θα ήταν καλά. Αν βάεις σε υπολογιστήρι θα δεις οτι τα 16Α στα 70 μέτρα δίνουν συνολική πτώση τάσης 9V που είναι οριακά εντώς του επιτρεπτού 4%. Άρα αν έβαζες 5Χ6μμ2 με ασφάλεια 3Χ16 θα ήσουν άρχοντας

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    audakias (13-08-17)

Παρόμοια Θέματα

  1. Ασφάλεια για ηλ. παροχή κλιματιστικού
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-17, 12:39
  2. Απορια για τριφασική παροχη
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-17, 02:34
  3. Συναγερμος σε αποθηκη???
    By Kostas852456 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 15:39
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 05:07
  5. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά