0
Είχα στην "σαβούρα" ένα μεγάλο μετ/στη που θυμόμουνα ότι είναι από inverter/φορτιστή 48Vdc/220Vac 1000VA με 3 ψιλά καλώδια στο πρωτεύον και 3 πιο χοντρά στο δευτερεύον.
Θεωρούσα ότι ο μετ/στης έχει ένα τύλιγμα με μεσαία λήψη στο πρωτεύον για είσοδο 110/220V, και είχα δώσει ρεύμα στις άκρες και είχα μετρήσει ~35V στα άκρα του δευτερεύοντος (ή ~17.5V κάθε ακριανό σε σχέση με το μεσαίο).
Επειδή θυμόμουνα και το "1000VA" έλεγα ότι θα έβγαζε 35V @1KW = 28A ρεύμα εξόδου και παρόλο που δεν είχα μετρήσει την διατομή των καλωδίων του σύρματος, τα ~10εκ καλώδιο που είχε ενωμένα σε κάθε ένα από τα 3 καλώδια του δευτερεύοντος ήταν δυομισάρια, πίστευα ότι όλα αυτά και το μέγεθος ταιριάζουν στο "μετ/στης με 110/220V είσοδο και 17-0-17 έξοδο, στα 1000VA".
Με το πολύμετρο μετράω ένα πρωτεύον με μεσαία λήψη και σύρμα διαμέτρου (όχι διατομής!) ~1.5mm (άρα για 4-5Α?) και ένα δευτερεύον με μεσαία λήψη και σύρμα με διάμετρο ~2.5mm (οκ για 11-12Α?).
Με βάση το μέγεθος και βάρος του, τον έλεγα για 1KW (τουλάχιστον) και πίστευα ότι το πρωτεύον έχει μεσαία λήψη γιατί έχει 110/220V είσοδο, παρόλο που έτσι θα έπρεπε η μεσαία λήψη να είναι στην μέση του τυλίγματος, και ωμικά δεν είναι: η ολική αντίσταση είναι ~2.1Ω αλλά χωρίζεται στα 0.5Ω + 1.6Ω
Τώρα ο μετ/στης είναι κάπως περίεργος γιατί έχει δύο πυρήνες, είναι σαν δύο μετ/στες που έχουν κοινές τις ντίζες που κρατάνε τα λαμάκια των πυρήνων ενωμένα (δείτε τις φωτό να καταλάβετε).
Τώρα τι συνέβη σήμερα που έβαλα τάση δικτύου στο πρωτεύον και φορτίο στο δευτερεύον:
Set______ Res ___ Vout Χωρίς Φορτίο___ Vout με Φορτίο___ Υπολογισμένη Ισχύς
1-2 ____~1.6Ω _______ 55.4Vac __-__-_ 52.8V @ 2.72A__-_--_-_ 143W
1-2 ____~1.6Ω _______ 55.4Vac __-__-_ 37.2V @ 8.70A__-_-- _-_323W
2-3 ____~0.5Ω _______ 99.4Vac__-_-_-_ 98.1V @ 1.26A__-_--_-_ 123W
2-3 ____~0.5Ω _______ 99.4Vac__-_-_-_ 93.5V @ 4.61A__-_--_-_ 431W
1-3 ____~2.1Ω _______ 36.1Vac __-__-_ 34.1V @ 1.77A__-_- -_-_ 60W
1-3 ____~2.1Ω _______ 36.1Vac __-__-_ 23.9V @ 4.85A__-_--_-_ 116W
Κύριοι ηλεκτρολόγοι τα φώτα σας παρακαλώ:
Είναι νορμάλ να πατώνει η τάση εξόδου με "μικρό" φορτίο (για τα 15+ κιλά του μετ/στη) όταν βάζω όλο το πρωτεύον στην πρίζα, για απλό μετ/στη με μεσαία λήψη στο πρωτεύων?
Τι παίζει με τους δύο πυρήνες? Μήπως είναι ένας μετ/στης + ένα choke κολλημένα μαζί και το choke περιορίζει το ρεύμα εξόδου?
Είναι η συνδεσμολογία σαν την γνωστή που βάλω από κάτω ή παίζει κάτι άλλο?
Είναι ένας μετ/στης με περίπου 100Vac δευτερεύον (+μεσαία λήψη) στα περίπου 10Α (βάσει σύρματος) άρα περίπου 1000VA, + ένα "βοηθητικό" τύλιγμα στο πρωτεύον?
BIG Trafo.png
Φωτογραφίες του μετ/στη (αριστερά) σε σχέση με έναν 600VA (κέντρο) και έναν 450VA (δεξιά): http://imgur.com/a/4mSri
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!