0
E αφου δεν εχει μεγγωμετρο ας μην προσπαθησει να μετρησει διαρροη.Ας αρχισει να αποσυνδεει συσκευες για να δει που σταματαει να πεφτει ο ΔΔΕ.
Βασιλη η διαρροη μολις ξεπερασει τα 30mA θα ριξει τον ΔΔΕ.Εσυ ομως δεν θα το δεις γιατι γινεται οποτε θελει.
Εκτος και εχει πολυμετρο που κραταει max/min τιμες..
Τωρα που το ξανασκεφτομαι δεν ειναι κακη ιδεα.. Πιθανον ολες οι γραμμες να εχουν τιμη κοντα στο 0 και η προβληματικη να εχει ξερω γω 10mA που ειναι ενδειξη οτι κατι δεν παει καλα εκει περα.
Εχω και εγω ενα παρομοιο προβλημα σε πελατη που πεφτει ο ΔΔΕ οποτε θελει,πολλες φορες νωρις το πρωι που δεν δουλευει τιποτα γιατι ολοι κοιμουνται.Λες να μετρησω ρευμα στην γειωση;Αν και αρχιζω να υποψιαζομαι τους διαφορους φορτιστες που εχει συνεχεια στην πριζα οπως και κατι φωτακια νυκτος που αναβουν αυτοματα το βραδυ.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 28-06-17 στις 12:06
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
δεν το εχω δοκιμασει.μια σκεψη μου ηρθε που πιστευω μπορει να εφαρμοστει.
εννοειται το ρελε θα το παρακαμψει για τις δοκιμες αν δεν προλαβαινει να διαβασει και θα βαλει μεγαλυτερες τιμες μετρησης στο οργανο.οτι συσκευη εχει γραμμη γειωσης μπορει να μετρηθει και πιστευω θα δειξει τα προβληματα.
οι φορτιστες δεν εχουν γειωση ωστε να δημιουργουν διαρροές,τωρα για αρμονικες δεν θα βγαλεις ακρη.
εκει παντως πονταρα και εγω η προβληματική αντισταση να αλλαζει τις τιμες μεχρι να ξεπερασει τα 30
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Οι φορτιστές δεν έχουν γείωση αλλά στο σπίτι μου προβληματικός μου έριχνε το ΔΔΕ μέχρι που έσκασε τελείως και το πήρα χαμπάρι..
Τώρα γιατί και πως ούτε εγώ το κατάλαβα..
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
vasilimertzani
<<οι φορτιστες δεν εχουν γειωση ωστε να δημιουργουν διαρροές, >>
JOUN
<<Οι φορτιστές δεν έχουν γείωση αλλά στο σπίτι μου προβληματικός μου έριχνε το ΔΔΕ μέχρι που έσκασε τελείως και το πήρα χαμπάρι..
Τώρα γιατί και πως ούτε εγώ το κατάλαβα..>>
Δεν έχουν γείωση,¦..αλλά μπορεί να έχουν διαρροή - ΥΤ
ΧΤ και σε συνδυασμό με χαμηλή μόνωση ΧΤ με Γη να έχεις πτώση του ΔΔΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
..........
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 28-06-17 στις 20:00
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Το πρόβλημα λύθηκε!!!
Όλο ήταν δικιά μου πα...ρια!
Δεν είχα στρώσει τα καλώδια σωστά, όταν την είχα συνδέσει και η μόνωση από το καλώδιο του ουδετέρου
έκανε ένα κόψιμο πάνω στο σασί της κουζίνας.
Ξέχασα, για την ιστορία, να βγάλω μερικές φωτογραφίες για το θέμα.
Όλα είναι εντάξει, πλέον.
Ευχαριστώ για την βοήθειά σας!!!
Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.
mikemtb (29-06-17)