    Καλησπέρα,διαβάζω ένα εγχειρίδιο της sigma και λέει πως όταν οι ανιχνευτές καπνού δώσουν συναγερμό ενεργοποιείτε μια προγραμματιζόμενη έξοδος και κάνει reset τους ανιχνευτές...Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και γιατί γίνεται; Γνωρίζει κάποιος;
    Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    υπαρχουν κάποιοι ανιχνευτες που οταν ενεργοποιηθουν πρεπει να απενεργοποιηθουν χειροκινητα .

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Παύλος Κ.
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    1.532

    Προεπιλογή

    Εγώ έχω τον sigma s-pro 32 και αυτόν το ανιχνευτή καπνού
    http://sigmasec.gr/site/%CF%83%CF%85...82/iris-id-300
    προχθές μου έβγαλε στο πληκτρολόγιο βλάβη του πυρανιχνευτή χωρίς να δώσει συναγερμό απλά έκανε ενα μπιπ το πληκτρολόγιο, έκανα reset και έσβησε η βλάβη..
    Ξέρεις κανένας γιατί το έκανε αυτό;;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 10-08-17 στις 22:15

  4. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Το reset στους ανιχνευτες αυτους πρεπει να γινεται για να σβηνει η ενδειξη led και για να επαναφερεται η επαφη τους σε κανονικη κατασταση.

    Ο πιο απλος χειροκινητος τροπος για reset ειναι ενα γυρισμα τύπου "κλακ, κλακ" πανω στη βαση τους.

    Ο αυτοματος τροπος ειναι να κοπει η τροφοδοσια τους μεσω ενος ρελε το οποιο ενεργοποιειται απο καποια pgm output του πινακα μετα απο αφοπλιση συναγερμου απο συγκεκριμενες ζωνες.

    Αν δε θες να μπλεξεις με προγραμματισμο βαλε ενα μπουτον τυπου NC στην αρχη της τροφοδοσιας των ανιχνευτων το οποιο και θα πατας για χειροκινητο reset μετα απο συναγερμο που προηλθε απο τους ανιχνευτες αυτους.

    2 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

Παρόμοια Θέματα

  1. συνδεσμολογία ανιχνευτών κίνησης
    By haris_216 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-15, 13:23
  2. Παραλληλη σύνδεση δυο ανιχνευτών
    By swatsquadgr in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-13, 14:15
  3. Τι σημαίνει +3V3Stb;
    By The Professor in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-13, 04:59
  4. Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-12, 23:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας