Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 58 από 58

Θέμα: Ουδετέρωση / άμεση γείωση : χάρτης

  1. #51
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Mιλας για περιοχη με αμεση γειωση(Αθηνα);
    Αν ναι δυσκολα σε βλεπω..
    Όχι Γιώργο αναφέρομαι σε ουδετέρωση, εκτός Αττικής, εδώ σε Κυκλαδονήσι

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  2. #52
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Αφου εχεις ουδετερωση γιατι τοσο χαλια τιμη;Η μετρηση εγινε με αποσυνδεμενο τον ουδετερο απο τον μετρητη;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #53
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφου εχεις ουδετερωση γιατι τοσο χαλια τιμη;Η μετρηση εγινε με αποσυνδεμενο τον ουδετερο απο τον μετρητη;
    Οι περισότερες εντός των πόλεων και ειδικά σε πεζοδρόμια έτσι γύρω απ αυτές τις τιμές κυμαίνονται.
    Τι να σου κάνει μια σωλήνα σιδερένια 1 ίντσας 2.0 έως 2.5 μέτρα βάθος? Έτσι τις έβαζαν τη δεκαετία του 70 και θεωρούνταν νόμιμη η γείωση άσχετα της τιμής της!

    Ναι φυσικά και αποσυνδέω το καλώδιο. κόβω μετράω και κοσάρω πάλι στη θέση του.(δεν είναι εύκολο πάντα)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  4. #54
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Αυτο θελω να πω φιλε Αντωνη:Φυσικα και η τιμη ειναι χαλια αλλα λογω ουδετερωσης δεν ειναι μονη της αλλα ειναι παραλληλα με ολες τις αλλες γειωσης της περιοχης,μαζι με την γειωση τυχον μετασχηματιστη μεσης-χαμηλης ,την γειωση που εχουν οι κολωνες κλπ κλπ
    Αυτο ακριβως αναγνωριζει και το εντυπο της ΥΔΕ και σε απαλλασει απο μετρηση της γειωσης αν εισαι σε δικτυο με ουδετερωση( ΤΝ)
    Με λιγα λογια η τιμη της γειωσης που θα μετρησεις με συνδεμενο τον ουδετερο μεσα στον μετρητη ειναι η τιμη γειωσης της εγκαταστασης και εχει συνηθως καλη τιμη(κατω των 10 ωμ)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #55
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο θελω να πω φιλε Αντωνη:Φυσικα και η τιμη ειναι χαλια αλλα λογω ουδετερωσης δεν ειναι μονη της αλλα ειναι παραλληλα με ολες τις αλλες γειωσης της περιοχης,μαζι με την γειωση τυχον μετασχηματιστη μεσης-χαμηλης ,την γειωση που εχουν οι κολωνες κλπ κλπ
    Αυτο ακριβως αναγνωριζει και το εντυπο της ΥΔΕ και σε απαλλασει απο μετρηση της γειωσης αν εισαι σε δικτυο με ουδετερωση( ΤΝ)
    Με λιγα λογια η τιμη της γειωσης που θα μετρησεις με συνδεμενο τον ουδετερο μεσα στον μετρητη ειναι η τιμη γειωσης της εγκαταστασης και εχει συνηθως καλη τιμη(κατω των 10 ωμ)
    Αν η μέτρηση δεν είναι δυνατή τότε μετράς αντίσταση βρόγχου σφάλματος.(αποδεκτή)
    Αν μπορείς να τη μετρήσεις και τη βρεις χαμηλή (συνήθως) τότε πρέπει να τη βελτιώσεις γιατί γνωρίζεις και ο καθένας μας τους κινδύνους σε ουδετέρωση αν δεν έχεις καλή τιμή γείωσης. (περίπτωση απώλειας ουδέτερου παροχής)

    Η τιμή της αντίστασης με το δίκτυο ουδετέρωσης φυσικά και είναι κάλλιστη. ( <2Ωμ)

    Υ.Γ. Επειδή στο κεφάλαιο για αρχάριους είδα πως για κάποιους δεν είναι ξεκάθαρο σχετικά με την ουδετέρωση και με την ουδετερογείωση ίσως θα έπρεπε να διευκρινιστεί το θέμα. (ίσως στο θέμα αυτό και όχι εδώ)
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...DD%F1%F9%F3%E7

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 19-08-17 στις 22:26
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  6. #56
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων

    Η τιμή της αντίστασης με το δίκτυο ουδετέρωσης φυσικά και είναι κάλλιστη. ( <2Ωμ)
    Αυτο ακριβως λεω: Σε κανονικη λειτουργια η εγκατασταση σου εχει 2 ωμ τιμη γειωσης..
    Μια χαρα εισαι και συμφωνος με τους κανπνισμους.
    Τωρα αν κοπει ο ουδετερος και εχεις υψηλη αντισταση γειωσης κλπ κλπ ειναι περιπτωση βλαβης και θα αντιμετωπιστει οταν και αν χρειαστει.
    Δεν γινεται να προβλεψεις καθε πιθανο σεναριο βλαβης και γιαυτο παντα βαζουμε ΔΔΕ, αν δεν κανω λαθος σε προστατευει μεχρι τα 1.5ΚΩ τιμη γειωσης(δεν θυμαμαι ακριβως)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 19-08-17 στις 22:35
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (20-08-17)

  8. #57
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Σέ TN-C μετράς αντίσταση βρόχου , εάν είναι στά 2Ω πού λες είναι πολύ καλή , εάν μετράς μέσω τού ηλεκτροδίου καί είναι κάτω των 80Ω τότε είναι τέλεια , πάντα όμως νά είναι τοποθετημένο RCD (επιτρεπτό όριο στό ηλεκτρόδιο 100 - 120Ω) το μόνο που θα χρειαστεί είναι ο έλεγχος στό κολάρο καί στό ηλεκτρόδιο , εάν είναι σωλήνα όπως λες θά είναι καλύτερα νά αντικατασταθεί μέ χάλκινη μπάρα ή με κάθετη πλάκα χαλκού

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (20-08-17)

  10. #58
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Όποτε ξεκινήσει αυτή η αναπαλαίωση θα γίνει μια παρέμβαση από τον πολ. μηχανικό στη θεμελίωση του κτιρίου.

    Εκεί είναι ευκαιρία να επέμβουμε με μια τύπου θεμελιακή/περιμετρική όπως και ανέφερα.
    Οπότε η γραμμή του ηλεκτροδίου "σωλήνα" ή θα καταργηθεί ή θα προστεθεί στη βελτίωση της συνολικής τιμής αφού πρώτα ελεγχθεί στα μέρη της.

    RCD υπάρχει και είναι "ενεργό"

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6

Παρόμοια Θέματα

  1. ουδετέρωση ή ουδετερωγείωση ;
    By spinalgr1990 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-19, 19:12
  2. Ευρωπαικός χάρτης με τα QTH Locator
    By nikknikk4 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-16, 00:01
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-15, 10:24
  4. Γείωση τόρνου (ουδετέρωση)
    By ΝΙΚ7 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 21:45
  5. Τούρκικος χάρτης για Μιο C220 GPS
    By memoslar in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-11, 17:34

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας