0
Αφου εχεις ουδετερωση γιατι τοσο χαλια τιμη;Η μετρηση εγινε με αποσυνδεμενο τον ουδετερο απο τον μετρητη;
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Οι περισότερες εντός των πόλεων και ειδικά σε πεζοδρόμια έτσι γύρω απ αυτές τις τιμές κυμαίνονται.
Τι να σου κάνει μια σωλήνα σιδερένια 1 ίντσας 2.0 έως 2.5 μέτρα βάθος? Έτσι τις έβαζαν τη δεκαετία του 70 και θεωρούνταν νόμιμη η γείωση άσχετα της τιμής της!
Ναι φυσικά και αποσυνδέω το καλώδιο. κόβω μετράω και κοσάρω πάλι στη θέση του.(δεν είναι εύκολο πάντα)
Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη
Αυτο θελω να πω φιλε Αντωνη:Φυσικα και η τιμη ειναι χαλια αλλα λογω ουδετερωσης δεν ειναι μονη της αλλα ειναι παραλληλα με ολες τις αλλες γειωσης της περιοχης,μαζι με την γειωση τυχον μετασχηματιστη μεσης-χαμηλης ,την γειωση που εχουν οι κολωνες κλπ κλπ
Αυτο ακριβως αναγνωριζει και το εντυπο της ΥΔΕ και σε απαλλασει απο μετρηση της γειωσης αν εισαι σε δικτυο με ουδετερωση( ΤΝ)
Με λιγα λογια η τιμη της γειωσης που θα μετρησεις με συνδεμενο τον ουδετερο μεσα στον μετρητη ειναι η τιμη γειωσης της εγκαταστασης και εχει συνηθως καλη τιμη(κατω των 10 ωμ)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Αν η μέτρηση δεν είναι δυνατή τότε μετράς αντίσταση βρόγχου σφάλματος.(αποδεκτή)
Αν μπορείς να τη μετρήσεις και τη βρεις χαμηλή (συνήθως) τότε πρέπει να τη βελτιώσεις γιατί γνωρίζεις και ο καθένας μας τους κινδύνους σε ουδετέρωση αν δεν έχεις καλή τιμή γείωσης. (περίπτωση απώλειας ουδέτερου παροχής)
Η τιμή της αντίστασης με το δίκτυο ουδετέρωσης φυσικά και είναι κάλλιστη. ( <2Ωμ)
Υ.Γ. Επειδή στο κεφάλαιο για αρχάριους είδα πως για κάποιους δεν είναι ξεκάθαρο σχετικά με την ουδετέρωση και με την ουδετερογείωση ίσως θα έπρεπε να διευκρινιστεί το θέμα. (ίσως στο θέμα αυτό και όχι εδώ)
http://www.hlektronika.gr/forum/show...DD%F1%F9%F3%E7
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 19-08-17 στις 21:26
Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη
Αυτο ακριβως λεω: Σε κανονικη λειτουργια η εγκατασταση σου εχει 2 ωμ τιμη γειωσης..
Μια χαρα εισαι και συμφωνος με τους κανπνισμους.
Τωρα αν κοπει ο ουδετερος και εχεις υψηλη αντισταση γειωσης κλπ κλπ ειναι περιπτωση βλαβης και θα αντιμετωπιστει οταν και αν χρειαστει.
Δεν γινεται να προβλεψεις καθε πιθανο σεναριο βλαβης και γιαυτο παντα βαζουμε ΔΔΕ, αν δεν κανω λαθος σε προστατευει μεχρι τα 1.5ΚΩ τιμη γειωσης(δεν θυμαμαι ακριβως)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 19-08-17 στις 21:35
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
antonisfa (20-08-17)
Σέ TN-C μετράς αντίσταση βρόχου , εάν είναι στά 2Ω πού λες είναι πολύ καλή , εάν μετράς μέσω τού ηλεκτροδίου καί είναι κάτω των 80Ω τότε είναι τέλεια , πάντα όμως νά είναι τοποθετημένο RCD (επιτρεπτό όριο στό ηλεκτρόδιο 100 - 120Ω) το μόνο που θα χρειαστεί είναι ο έλεγχος στό κολάρο καί στό ηλεκτρόδιο , εάν είναι σωλήνα όπως λες θά είναι καλύτερα νά αντικατασταθεί μέ χάλκινη μπάρα ή με κάθετη πλάκα χαλκού
antonisfa (20-08-17)
Όποτε ξεκινήσει αυτή η αναπαλαίωση θα γίνει μια παρέμβαση από τον πολ. μηχανικό στη θεμελίωση του κτιρίου.
Εκεί είναι ευκαιρία να επέμβουμε με μια τύπου θεμελιακή/περιμετρική όπως και ανέφερα.
Οπότε η γραμμή του ηλεκτροδίου "σωλήνα" ή θα καταργηθεί ή θα προστεθεί στη βελτίωση της συνολικής τιμής αφού πρώτα ελεγχθεί στα μέρη της.
RCD υπάρχει και είναι "ενεργό"
Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη