Είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξεις και υπό συνθήκες είναι όλες σημαντικές.
Ψάξε και διάβασε παλιότερα σχετικά θέματα και είναι σίγουρο ότι θα σου ξεκαθαρίσουν αρκετά ερωτήματα.
Η επιλογή της τάσης του συστήματος είναι προτιμότερη στα 24V και το έχεις ήδη καταλάβει.
Η δημιουργία δικτύου στο συνεχές για να τροφοδοτείς τους λαμπτήρες του κήπου έχει κάποιες ιδιαιτερότητες τι οποίες μάλλον γνωρίζεις λόγω επαγγέλματος. Από πλευράς ασφάλειας είναι προτιμότερο να έχεις "κλασικό" δίκτυο 230V / 50Hz με ρελέ διαρροής ασφαλείας, κλπ.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι χρειάζεσαι inverter καθαρού ημιτόνου και ονομαστικής ισχύος ανάλογης με τα φορτία που θέλεις να τροφοδοτήσεις αλλά και με το ρεύμα που μπορούν να αντέξουν οι μπαταρίες σου.
Η επιλογή ρυθμιστή φόρτισης τύπου MPPT είναι σαφώς η σωστότερη για πολλούς λόγους.
Ο ρυθμιστής φόρτισης που αναφέρεις είναι καλός αλλά στα 24V μπαταρία θα διαχειριστεί το πολύ μέχρι 1000Wp φωτοβολταϊκών.
Αν θέλεις να έχεις περιθώριο να προσθέσεις και άλλα (όμοια όμως) φωτοβολταϊκά θα πρέπει να πάρεις κάποιον μεγαλύτερο.
Πολλοί θεωρούν ότι ο καλύτερος του είδους είναι αυτός κσι δεν έχει απαγορευτική τιμή.
Στα φωτοβολταϊκά δεν χρειάζεται ασφάλεια εφόσον θα είναι όλα συνδεδεμένα σε σειρά. Μπορείς να βάλεις διακόπτη για να έχεις την δυνατότητα να τα αποκόπτεις. Ο διακόπτης θα πρέπει να έχει προδιαγραφές συνεχούς και να αντέχει το μέγιστο ρεύμα και την τάση ανοιχτού κυκλώματος (x4) των Φ/Β.
Γενικός κανόνας: Ότι "ακουμπάει" στις μπαταρίες θα πρέπει να το κάνει μέσω ασφάλειας.
Η ασφάλεια θα πρέπει να έχει τιμή έντασης τουλάχιστον 30 - 50% υψηλότερη από την μέγιστη ένταση που εναμένουμε να έχει η συγκεκριμένη γραμμή / συσκευή. Π.χ. για ρυθμιστή φόρτισης με μέγιστο ρεύμα 60Α θα επιλέγαμε ασφάλεια στα 80Α τουλάχιστον.
Εννοείται ότι η ασφάλειες θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές συνεχούς ρεύματος και να αντέχουν την τάση λειτουργίας.
Προσοχή στην διαστασιολόγηση των καλωδιώσεων και στις συνδέσεις που πρέπει να γίνονται με καλής ποιότητας κονέκτορες.
Διάβασε προσεκτικά τα manual των συσκευών. Έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για μία ασφαλή και σωστή εγκατάσταση.
Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.
Μιλησα χτες το πρωι με ενα καταστημα που στηνει φβ και μου ειπε πως ο συγκεκριμενος ρυθμιστης που τον πουλαει κιολας μπορει να δουλεψει σηριακα τα πανελ 2 σειρες 4χ12 volt η καθε μια αλλα ισως να υπαρξει προβλημα με την φορτιση των μπαταριων γιατι τα volt στα 48 ειναι οριακα για φορτιση μπαταριας και θα χρειαζεται αρκετη ηλιοφανεια για να μην υπαρχει προβλημα (στις προδιαγραφες το πανελ εχει μεγιστη ταση 18 volt που νομιζω οτι ειναι δυσκολο να την εχω ακομη και σε πολυ καλες μερες ). Μου προτεινε επισης να κανω 5αδες τις σειρες απο τετραδες ουτως ωστε να ανεβω σε volt και να φτασω στο οριο των 150 η και ισως καποιες πολυ καλες μερες να το ξεπερασω αλλα αυτο δεν ειναι προβλημα γιατι τα παραπανω θα τα κοψει ο ρυθμιστης . Οσον αφορα την εξοδο σε 24 μπορει να μου δωσει ενα μετασχηματιστη στα 24 για να κατεβει η ταση . Επισης μου ειπε οτι για αυτον τον ρυθμιστη 150/35 δεν παιζει ρολο αν η γωνια της προσπτωσης του ηλιου με το πανελ αλλαζει και οτι αυτο δινει ενα κερδος 7% μονο στους ρυθμιστες pwm . Κατι τελευταιο . Εχει εναν ρυθμιστη τασης με ενσωματωμενο inverter 5000w που το συνδεεις στον πινακα της ΔΕΗ και δινει προτερεοτητα πρωτα στα φβ και τις μπαταριες και οταν κατεβει η ταση απο ενα σημειο που εχουμε ορισει και κατω τοτε γυρναει το συστημα παλι στη ΔΕΗ . H μαρκα του ειναι MERCURY MS 5000 και ειναι κορεατικος και η τιμη του 1043 ευρω . Εχει καποιος γνωμη για αυτον ?
αν σκεφτεσαι να κανεις 5δα δεν εχει προβλημα φορτισης ο victron(τα 150v πως θα τα φτασεις)?
τον μετασχηματιστη που θα σου δωσει (κατι αλλο θα ειναι εκτος απο μετασχηματιστη) θα ειναι απο 48 σε 24?για ποιο λογο?
Για την γωνια διαφωνω.Αν η καταλληλη γωνια ειναι κερδος για το φωτοβολταικο δεν εχει να κανει με το τι θαβαλεις στην συνεχεια.
Οι περισσοτεροι μετατροπεις εχουν εισοδο απο εναλλακτικη πηγη.Θα προτεινα να κοιταξεις σε victron παλι που στα ιδια λεφτα θα παρεις στα 2000w με δυνατοτητα παραλληλισμου στο μελλον αν χρειαστεις.Εναλλακτικα παρε μια προσφορα απο τον φιλο genesis ο οποιος εχει και την αντιπροσωπεια σε καποια μηχανηματα.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Δεν θα ειναι μια η 5αδα αλλα δυο . Αυτη την στιγμη εχω 4αδα 800 watt και σκεφτομουν να αγορασω αλλα 4 .Γι αυτο μου ειπε για 5αδες .
σε πενταδες και δωδεκα βολτ να βγαζουν θα φορτιζουν αερα τις μπαταριες(60v)
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Αντώνη, όλοι οι ρυθμιστές MPPT που γνωρίζω είναι πολύ ευαίσθητοι στην τάση εισόδου. Αν ξεπεράσεις την μέγιστη επιτρεπόμενη τάση έστω και για μερικά Volt καίγονται με τη μία!
Τα Φ/Β που έχεις αν συνδεθούν 5 σε σειρά θα φτάσουν τα 108V τάση ανοιχτού κυκλώματος στους 25 βαθμούς κελσίου.
Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η τάση θα ανέβει βάσει του θερμοκρασιακού συντελεστή που αναφέρει ο κατασκευαστής τους.
Εκτιμώ όμως ότι αν δεν βρίσκεσαι στο Νευροκόπι ή στην Φλώρινα, δεν θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα με ρυθμιστή που έχει όριο τα 150V.