Γραφω για πρωτη φορα σε αυτο το forum και θα ηθελα αν μπορειτε να μου δωσετε μερικες πληροφοριες για να συνδεσω ενα φωτοβολταικο.
Καταρχιν το επαγγελμα μου ειναι ηλεκτρολογος αυτοκινητων .
Αγορασα απο ενα φιλο 4 καινουργια πανελ κινεζικα 12 volt 200 watt 11,12 A 18 volt at maximum power .
Επισης 2 μπαταριες gel 12 volt 200ah c10 κινεζικες . Εχω ηδη εγκαταστησει τα πανελ στον νοτο και εχω κανει ρυθμιζομενη την γωνια προσπτωσης απο 15 - 35 μοιρες . H αποσταση των πανελ απο τον ρυθμιστη που θα βαλω ειναι περιπου 4 μετρα . Σκεφτομαι να συνδεσω τα πανελ σε σειρα για να παρω 48 volt . To καλωδιο αν εχει διατομη 6mm ειναι ενταξει απο πτωση τασης ? Ειμαι σε σκεψη να παρω εναν ρυθμιστη φορτισης VICTRON MPPT .Ειμαι αναμεσα στον 100/50 και 150/35 . Αν παρω τον δευτερο με βαση τις προδιαγραφες του μπορω να τον συνδεσω στα 48 volt εισοδο και να φορτιζω τις μπαταριες στα 12 η 24 volt . Επιδη σε πρωτη φαση θελω να χρησιμοποιησω για τον κηπο 10 λαμπες led 6 watt αλλα η αποσταση περιμετρικα του σπιτιου ειναι περιπου στα 100 μετρα λεω να βαλω τις μπαταριες σειριακα στα 24 volt για να μην εχω μεγαλες απωλειες . Eπισης με αυτον τον ρυθμιστη απ οτι ειδα μπορω να βαλω αργοτερα αλλα 800 watt φωτοβολταικο γιατι στα χαρακτηριστικα του λεει 35 A 150 volt 2000 watt at 48 volt . Επανω στα πανελ αναγραφεται maximum series fuse 12 Α .Aυτο σημαινει οτι την ασφαλεια που θα χρησιμοποιησω για να ασφαλισω τα πανελ πρεπει να ειναι 12 Α και για τα 4 στα 48 volt ? Eπισης για τις μπαταριες τι ασφαλεια χρειαζεται για τον θετικο ?
Συγνωμη για το μακροσκελες γραμμα αλλα ειναι η πρωτη φορα που ασχολουμαι με φωτοβολταικα .