    Γεια σας.
    Εχω το παρακάτω μοτερ απο εσωτερική μονάδα κλιματιστικού.
    Απο οτι μπόρεσα να δω απο την πλακέτα τα 2 καλώδια (κόκκινα-μαύρο) πάνε στον πυκνωτή.
    Το μαύρο πάει στην μία φάση.
    Τα άλλα 3 (πορτοκαλί , Καφέ και κίτρινο παίρνουν απο 3 ρελεδάκια.


    Θέλω να ρωτήσω αν η συνδεσμολογία που εχω στην φωτο είναι σωστή ή θα κάνει κανένα μπαμ ;

    Μοτερ 1.jpgΜοτερ 2.jpgΜοτερ 3.jpgΣυνδεσμολογία μο&#964.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Το ταμπελάκι του μοτέρ δεν φαίνεται καλά ξαναβγάλτο μια.

    Ποια 2η φάση εννοείς ? Μήπως εννοείς ουδέτερο στο 220? Ή κάτι άλλο?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη Νικος Ρουσσος
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Ηλιούπολη
    Μηνύματα
    279

    Προεπιλογή

    Αντωνη λάθος έκφρασης.
    Ουδέτερος - Φάση έπρεπε να πώ.
    Το σχέδιο είναι όπως στην νέα φωτο.
    Σχεδιάζοντας το για να στο δείξω κατάλαβα τι παίζει.
    Εχει 3 ταχύτητες και δουλεύει με ρελεδάκια πιθανόν 12V.
    Το μοτερ πάντως σύμφωνα με το ταμπελακι είναι 220V.


    Ευχαριστώ.

    Συνδεσμολογία μο&#964.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Τώρα μίλησες σωστά
    Το μαύρο δέχεται τη φάση, έχει και το θερμικό του σε σειρά.
    Το κίτρινο δέχεται ουδέτερο και αφορά τη μεγάλη ταχύτητα το καφέ τη μεσαία και το πορτοκαλί τη χαμηλή.

    Πάντως καμιά φορά μπορεί να έχεις και διφασικό 220v οπότε τα καλώδια εκτός του μαύρου θα αφορούν επιστροφές 2ης φάσης από τα ρελέ της κάρτας οπότε η έκφρασή μας να είναι σωστή!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

Παρόμοια Θέματα

  1. μοτερ απο υαλοκαθαριστηρα
    By ddddimitris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-14, 19:11
  2. νερο απο κλιματιστικο
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-14, 11:28
  3. μοτερ....απο πλυντηριο
    By liferange in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-13, 12:35
  4. μοτερ απο πλυντηριο
    By vellamos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 17:16
  5. Μοτερ απο αποροφητηρα
    By katmadas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 22:12

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας