Θέμα: Απορία για Πίνακα σε οικία

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη agis68
    Όνομα
    Αγις
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Μηνύματα
    2.580

    Cool Απορία για Πίνακα σε οικία

    Καλησπέρα στην παρέα, είμαστε στα πεθερικά που εχουν ένα σύγχρονο σπίτι με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και οικοσκευές. Ο πινακας σωστός και καινούργιος με τα ρελε κλπ.

    Μια απορία, εκεί που μαγείρευε η πεθερά κάνει να τραβήξει τον απορροφητήρα προς τα έξω (συρόμενος και ανοίγει της NEFF κουζίνα και απορροφητήρας εντοιχισμένο σετάκι) και σβήνουν απορροφητήρας φώτας κλπ αλλά η κουζίνα δουλεύει κανονικά αφού όλα ήταν αναμένα. Πάω στον πίνακα ο γενικός κατευασμένος τον ανοίγω και όλα εντάξει. Ρωτάω τον πεθερό μου που είναι μηχανικός αν έχει για την κουζίνα υποπίνακα και μου λέει όχι. Και ρωτάω εσας τα σαινια. Καλά ο απορροφητήρας κάπου μάζεψε υγρασία και όπως σύρθηκε προς τα έξω έριξε την ασφάλεια του γενικού. Αλλά καθώς 'οντως ο ασφαλιοδιακόπτης και τίποτα άλλο δεν είχε ρεύμα στο σπίτι (ιντερνετ-τηλεόραση-ψυγεία κλπ) η κουζίνα δούλευε σαν μιην τρέχει τίποτα.Πως γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να επαναλαβω τη διαδικασία σαν πείραμα γιατί στα χωριά μαγειρεύουν από το πρρωί μέχρι το βράδυ οπότε απευθύνομαι στα τζιμάνια του φόρουμ να με διαφωτίσουν. Είναι δυνατό κουζίνα όταν συνδέθηκε να συνθέδηκε στη απευθείας από το ρολόι παροχή και όχι από τον πίνακα. Πόσο λογικό φαίνεται αυτό και μαλλον δεν θεωρείται ασφαλές αλλά ας περιμένω τις απόψεις σας.

    0 Not allowed! Not allowed!
    "Την Άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις!"
    Οδ.Ελύτης

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Άγι εικασίες πολλές. οπότε το ποιο εύκολο είναι να βγάλεις κάποια φωτογραφία του πίνακα και αν γίνετε και χωρίς το καπάκι γιατί πολύ ποιο απλά μπορεί η παροχή της κουζίνας να είναι πριν τον γενικό (κακός αλλά ποτέ δεν ξέρεις).

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    αντονιο
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    εδεσσα
    Μηνύματα
    137

    Προεπιλογή

    έχει μόνο ένα ρελέ διαρροής :

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Η γραμμή της κουζίνας είναι ανεξάρτητη από τις γραμμές φωτισμού.
    Δεν αναφέρεις κάποια άλλη γραμμή ενισχυμένη με ασφάλεια 16Α ή 20Α θερμοσιφώνου ή άλλη.

    Ότι μας ανέφερες αφορούν γραμμές φωτισμού. Δεν έχει να κάνει με κουζίνα - θερμ/φωνο - A/C

    Ποια ασφάλεια βρήκες κατεβασμένη?
    Αναφέρεις απορροφητήρα, ιντερνετ πρίζες προφανώς, πρίζα ψυγείου , φώτα ...όλα είναι σε 10άρες ασφάλειες.

    Να δούμε και τη φωτο του εσωτερικού βέβαια!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    ^^ Λεει παραπανω οτι ο γενικος ειχε πεσει ,προφανως εννοει τον ΔΔΕ.Για να το διατυπωσω αλλιως : με πεσμενο τον ΔΔΕ(επεσε λογω διαρροης στον απορροφητηρα) η κουζινα δουλευε..
    Τωρα τι να πουμε..Μαλλον καποια στιγμη η κουζινα εριχνε τον ΔΔΕ και σκεφτηκε ο ηλεκτρολογος " ποναει κεφαλι,κοψει κεφαλι" και ετσι βγηκε η κουζινα εκτος..

    4 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    agis68 (23-08-17), aktis (23-08-17), IRF (22-08-17), nestoras (21-08-17)

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.365

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    ^^ Λεει παραπανω οτι ο γενικος ειχε πεσει ,προφανως εννοει τον ΔΔΕ.Για να το διατυπωσω αλλιως : με πεσμενο τον ΔΔΕ(επεσε λογω διαρροης στον απορροφητηρα) η κουζινα δουλευε..
    Τωρα τι να πουμε..Μαλλον καποια στιγμη η κουζινα εριχνε τον ΔΔΕ και σκεφτηκε ο ηλεκτρολογος " ποναει κεφαλι,κοψει κεφαλι" και ετσι βγηκε η κουζινα εκτος..
    Εφ' όσον στα σίγουρα σαν γενικό εννοεί ο Άγις το ΔΔΕ αυτό που συμβαίνει (παράκαμψη ΔΔΕ της παροχής κουζίνας) είναι ανεπίτρεπτο και δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, σε εγκατάσταση κουζίνας που είχα πάει είχαν κάνει παράκαμψη το ΔΔΕ σε όλο το πίνακα μμε διακόπτη χωρίς να ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη για τις συνέπειες σε παρατηρησή μου απάντησαν ότι ο αλλοδαπός ηλεκτρολόγος είναι κατασκευαστής και σε ολόκληρη τη πολουκατοικία έτσι το έχει κάνει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Η λογικη λεει πως η ασφαλεια της κουζινας παιρνει τροφοδοσια πριν τον ΔΔΕ...

    Φωτο πινακα οπως ειπε κι ο Jeronimo...

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη agis68
    Όνομα
    Αγις
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Μηνύματα
    2.580

    Προεπιλογή

    ο πίνακας προς ενημέρωσή σας μέχρι να ανέβει φωτό διαθέτει ασφάλεις για θερμοσίφωνα κλπ (κλιματισμός δεν υφίστατοι) και προφανώς έγινε αυτό που και εγώ κατάλαβα και ο Γιάννης και ο joun ανέφεραν, πως κάκιστα ο ηλεκτρολόγος διαπίστωσε μια διαρροή ή κάτι και απλά επήγε την κουζίνα πριν από τον πίνακα κάκιστα συμφωνώ. Το πείραμα επανήλεφθει εχθές βράδυ μια και το κουβένταζα με τον πεθερό για ανάδειξη του σοβαρού προβλήματος και επαναλήφθει επακριβώς και ενώ ο ΔΔΕ έιναι κατεβασμένος η κουζίνα μπορούσε να ψήσει καφέ ας πούμε και ο φούρνος να λειτουργήσει κλπ. Απλά επειδή αναχωρώ σήμερα πρωινές ώρες πείτε μου τι να πω στον άνθρωπο που να απευθυνθεί πριν πάει σε κάποιο σοβαρό ηλεκτρολόγο να εξετάσει πιθανή διαρροή ή βραχυκύκλωμα ωστε οδήγησε τον εγκαταστάτη προ 5ετίας να μην αποτελεί η κουζίνα ως οικοσκευή τον πίνακα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    "Την Άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις!"
    Οδ.Ελύτης

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    450

    Προεπιλογή

    Θα πρέπει να ελέγξει για διαρροή με γείωση όλα τα στοιχεία της συσκευής κάποιος τεχνικός ηλεκτρικών οικιακών συσκευών πρώτα και πιο σωστή μέτρηση θα γίνει με μέγγερ

    Καλό θα είναι αν δε βγάλει αποτέλεσμα σφάλματος να επαναλάβει τις δοκιμές με μέγγερ , αφού λειτουργήσει για λίγα λεπτά το κάθε στοιχείο της κουζίνας

    Θα πρέπει ταυτόχρονα να μετρηθεί και ο απορροφητήρας

    Αφού βρει λογικά τι φταίει και κάνει την επισκευή πιο καλό θα ήταν να έκανε ο ίδιος αν μπορεί την αλλαγή από τον πίνακα για να δει και το αποτέλεσμα δοκιμάζοντας πάλι τη συσκευή , ( δεν το κάνουν όλοι οι τεχνικοί για διάφορους λόγους )


    Όσο για το ποιος έκανε την αλλαγή της σύνδεσης από τον πίνακα , αν θυμούνται τον τεχνικό μακριά από αυτόν

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ειδικός είναι αυτός που γνωρίζει όλο και περισσότερα σχετικά με όλο και λιγότερα θέματα, ώστε ξέρει τα πάντα γύρω από το τίποτα.

  11. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.473

    Προεπιλογή

    Το ποιο πιθανόν είναι, τώρα να μην υπάρχει διαρροή, και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές φουσκώνουν τα μακαρόνια της πεθεράς τρέχουν τα ζουμιά στα μάτια και να η διαρροή, αν δουλέψει- έστω και ανορθόδοξα- για λίγες μέρες η κουζίνα φεύγει η υγρασία μαζί με τη διαρροή.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Παρόμοια Θέματα

  1. Απορία σε παλαιό πίνακα
    By Periklakis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-17, 14:38
  2. Απορία σχετικά με μονογραμμικό πίνακα
    By gns13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-16, 11:11
  3. Απορία για πίνακα Honeywell
    By Ulysses in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-16, 23:07
  4. Απορία εξαρτήματος πίνακα
    By ntafis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 16:14
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-09, 14:48

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας