0
Κινητήρας αντλιοστασίου βρέθηκε σταματημένος από θερμίστορ σήμερα το πρωί.
Αφού μετρήθηκε από πολλές πλευρές (αντίσταση τυλιγμάτων οκ - μέγγερ οκ - τάση τροφοδοσίας οκ τον ξανάβαλα μπροστά και μετά από 12 ώρες ξανά το ίδιο.
Το θερμικό του είναι εκεί που πρέπει στο 58% του ονομαστικού του αλλά ο κινητήρας απορροφάει μικρότερη ένταση από τη ρύθμισή του. Ακουστικά συμπεριφέρεται καλά αλλά όσο περνάει ο χρόνος θερμαίνεται το σώμα του.
Για άλλη μια φορά το απόγευμα μετρήθηκαν όλα μόνο η "ισχύς" του φαίνεται λίγο μειωμένη.
Τα ρουλεμάν αλλάχτηκαν πρόσφατα και η αντλία είναι καινούργια, η δε ευθυγράμμιση στο κόμπλερ σωστή.
Αναρρωτιέμαι τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, πάντως δεν κινδυνεύει προς το παρόν.
Πρόκειται για κινητήρα 75KW ο οποίος κινεί αντλία νερού με αξονική σύνδεση
Αν ξανασταματήσει αύριο και βρω ευκαιρία θα τον λύσω να δω μήπως φανεί κάτι...