Στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει το ρελέ διαρροής (ή από εγκληματική αμέλεια δεν υπάρχει) τότε η προστασία από ηλεκτροπληξία εξαρτάται από την καλή κατάσταση των αυτόματων ασφαλειών του πίνακα και την αντίσταση που έχει το ηλεκτρόδιο γείωσης.
Παράδειγμα. Εστω ότι παρουσιάζεται διαρροή σε συσκευή που συνδέεται σε αυτόματη ασφάλεια ονομαστικής έντασης λειτουργίας Ι=20 Α.
Το ρεύμα σφάλματος για απόζευξη σε λιγότερο από 5 sec είναι περίπου 3.0*Ι Για ασφαλή τάση επαφής 50V η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να είναι R=V/I = 50/60 = 0.83 Ω δηλ. κάτι κάτω από 1.00 Ω
Στους υπολογισμούς παίρνουμε πάντα την μεγαλύτερη ασφάλεια του πίνακα.
Για τους παραπάνω λόγους κάνουμε συχνό έλεγχο της καλής λειτουργίας του Ρελέ διαρροής.