Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30

Θέμα: Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Μυτιληνη
    Μηνύματα
    61

    Προεπιλογή Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης

    Πρόσφατα ζήτησα από ηλεκτρολόγο να μου κάνει ένα σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
    στο σπίτι μου στο χωριό για αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της δεη
    (νέα εγκατάσταση το 2013) πήρε διάφορες μετρήσεις με όργανο και μου είπε ότι είναι οκ
    η εγκατάσταση. (Αυτά που θυμάμαι, το ρελέ πέφτει στα 24mA,βρόγχος σφάλματος μικρότερος απο <1Ωμ)
    Επειδή γίνονται τόσες συζητήσεις πόσο σημαντική είναι για την ασφάλεια η τιμή
    της αντίστασης γείωσης, τον παρακάλεσα να μου την μετρήσει. Η τιμή της με τον ουδέτερο
    είναι 3,7 Ωμ, χωρίς τον ουδέτερο η τιμή απογειώθηκε στα 61,5 Ωμ!!!
    Θέλω να ρωτήσω, στην μέτρηση αντίστασης ηλεκτροδίου γείωσης
    το μήκος των βοηθητικών ηλεκτροδίων έχουν σχέση στο αποτέλεσμα
    της μέτρησης; Διότι τα βοηθητικά ηλεκτρόδια ήταν κοντά σε σχέση με το μήκος του
    ηλεκτρόδιου που καρφώθηκε όταν ανακαινιζόταν το σπίτι...
    Πότε μπορεί να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος με αυτή την τιμή των 61,5 Ωμ;
    Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosp
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Κυψέλη
    Μηνύματα
    963

    Προεπιλογή

    Αυτό με τον ουδέτερο η όχι δέν το κατάλαβα
    Για ποιόν ουδέτερο αναφέρεσαι ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Μυτιληνη
    Μηνύματα
    61

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό με τον ουδέτερο η όχι δέν το κατάλαβα
    Για ποιόν ουδέτερο αναφέρεσαι ?
    Μέσα το ρολόι της δεη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Σε ποια περιοχη? Είδος εδάφους? Εποχή χρόνου?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosp
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Κυψέλη
    Μηνύματα
    963

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sat3x1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέσα το ρολόι της δεη.
    Το ρολόι της ΔΕΗ θα πρέπει να είναι έξω και τα 61,5 Ωμ είναι πολλά αναξάρτητα απο εποχή κλπ

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Μυτιληνη
    Μηνύματα
    61

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pstratos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ποια περιοχη? Είδος εδάφους? Εποχή χρόνου?
    Περιοχή: Λέσβος. Το ηλεκτρόδιο είναι καρφωμένο κάτω από τον μετρητή, σε πολύ μικρή περιοχή με χώμα δεν έχω φυτεμένο κάτι, δεν ρίξαμε νερό υπόλοιπη τριγύρω περιοχή είναι τσιμεντοστρωμένη. Η μέτρηση έγινε πριν 14-15 μέρες.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    προφανως εχει ουδετερογειωση,για αυτο ξυλωσε τον ουδετερο να μετρησει.
    η ταση επαφης γινεται επικινδυνη πανω απο τα 48v.
    αν V=24mA(διαρροης)*61,5Οhm(ηλεκτροδιο) μεγαλυτερο απο 50v τοτε θελει επισκευη/μειωση τιμης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Γλυφάδα
    Μηνύματα
    615

    Προεπιλογή

    αν V=24mA(διαρροης)*61,5Οhm(ηλεκτροδιο) μεγαλυτερο απο 50v τοτε θελει επισκευη/μειωση τιμης.
    Μάλλον κάνεις λάθος Ι=24ma = 0.024Α, R=61.5Ω V=I*R= 0.024*61.5=1.48 Volt

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgeb1957 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον κάνεις λάθος Ι=24ma = 0.024Α, R=61.5Ω V=I*R= 0.024*61.5=1.48 Volt
    Δεν κάνει καθόλου λάθος , πολύ καλά τα λέει, εάν η τάση σφάλματος είναι πάνω από 50ν τότε υπάρχει πρόβλημα

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Γλυφάδα
    Μηνύματα
    615

    Προεπιλογή

    Συμφωνώ μαζί σου, η τάση επαφής δεν επιτρέπεται να ξεπεράση τα 50V. To "V=24mA(διαρροης)*61,5Οhm(ηλεκτροδιο) μεγαλυτερο απο 50v" που κολλάει;

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Τρίγωνο γείωσης
    By Sted in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 16:51
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-12, 13:49
  3. Λειτουργία ηλεκτρόδιου γείωσης
    By Antreas. in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-11, 22:57
  4. Έλεγχος γείωσης.
    By Donnie_Darko in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-10, 15:55
  5. Περί γείωσης...
    By JIMKAF in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-08, 13:22

Δικαιώματα - Επιλογές