Θέμα: Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων

  1. #31
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ενταξει, ενωνεις δυο τεσσαρια μεσα στο μπουατ,ποιο ειναι το προβλημα;
    Δεν υπαρχει προβλημα σ αυτο ισα ισα που εσυ ειπες πως στα μεγαλα φορτια πανε μονοκοματα τα καλωδια τους.
    Αν εχεις τωρα 4αρια πολυκλωνα δεν θα ειχες και ευκολοτερη διακλαδωση?
    Να δεις εκει που θα σε βολευε θα ηταν παροχες φωτισμου με 4αρια που περνανε απο φωτιστικα και διακλαδωνονται οι φασεις σε βιοτεχνιες σειρες 45 μετρα φωτιστικα , στα κουτια τους βαζαμε 6αρια αντι 4αρια γιατι δουλευοντουσαν καλυτερα.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #32
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    το πράσινο σαπούνι πραγματικά είναι πολύ καλό και φυσικά πολύ φθηνό.
    δεν δημιουργεί πρόβλημα μετά και μάλιστα μου έχει τύχει μετά από χρόνια σε εγκατάσταση που χρειάστηκε να βγουν τα καλώδια και να περαστούν άλλα να βγουν πολύ ευκολότερα από το να ήταν χωρίς.

    τα υπόλοιπα (σύγχρονα σαπούνια και απορρυπαντικά πιάτων χεριών κλπ) γίνονται σαν κόλα αν αργήσεις λίγο και δυσκολεύουν την κατάσταση.
    σε αυτή την περίπτωση (αν δεν έχουμε πράσινο σαπούνι) θέλει να βάζουμε ελάχιστο σε ένα μπουκαλάκι νερού (τα κλασικά του μισού λίτρου) με μια τρύπα (πχ με κατσαβίδι) στο καπάκι.
    κουνάμε το μπουκάλι μας να κάνουμε αφρό και να χρησιμοποιούμε αυτόν και λίγο περισσότερο νερό.

    το τζελ που λέει ο Παναγιώτης και αυτό είναι πάρα πολύ καλό αλλά για εμένα το μοναδικό του μειονέκτημα είναι το κόστος του που το βρίσκω αρκετά υψηλό.
    φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις που δεν θέλουμε να έχουμε κατάλοιπα μέσα στην σωλήνα ή δεν πρέπει να τρέξουν τίποτε νερά και σαπουνάδες πχ σε κάνα μηχάνημα ,πίνακα αυτοματισμού κλπ κλπ τότε το χρησιμοποιούμε ανεπιφύλακτα.
    εξατμίζετε πολύ εύκολα και το νιώθεις και στο χέρι μόλις βάλεις λίγο.
    αν αργήσεις λίγο έχει εξατμιστεί.
    τώρα για το πόσο εύκολα η δύσκολα περνάνε τα καλώδια είναι και θέμα συνήθειας και εμπειρίας.

    ναι τα 4άρια είναι τα ποιο βλαμμένα γιατί δεν στρίβουν εύκολα στις γωνίες αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που βάζουν αρκετοί ηλεκτρολόγοι 2.5αρια .
    μάλλον από θέμα τσιγκουνιάς το κάνουν ή και γιατί πρέπει να αγοράσουν κουλούρες που στο μόνο που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είναι μόνο για τον θερμοσίφωνα-ηλιακό.
    η σύνδεσή τους δεν νομίζω ότι είναι δύσκολη και θα έλεγα ότι ποιο απαιτητικές και προσεκτικές συνδέσεις θέλουν τα εύκαμπτα πάρα τα μονόκλωνα.


    Θωμά αυτό που λες τώρα ότι περνάγατε 4 ή 6άρια καλώδια για να τροφοδοτήσετε τα φωτιστικά με βάζει σε σκέψεις. με τη ασφαλίζατε την γραμμή? υπήρχαν τοπικά στα φωτιστικά μικρότερες ασφάλειες? πως εξασφαλίζατε ότι αν συμβεί κάτι σε ένα φωτιστικό(και στο καλώδιο του που δεν θα είναι 4άρι 6άρι μέχρι την διακλάδωση) δεν θα πάρει φωτιά και θα πέσει η ασφάλεια εφόσον υπάρχει πολύ μεγάλη διάφορα ακόμα και στο βραχυκύκλωμα πχ τις 20άρας 25άρας από ότι μιας 10άρας?

    στους δημοτικούς και δημόσιους φωτισμούς χρησιμοποιούν την λογική αυτή αλλά το παροχικό ( πχ 5Χ10) που κάνει λούπα σε κάθε κολόνα, συνδέονται σε ασφάλεια που τροφοδοτεί τοπικά τα φώτα.


    φυσικά είναι προσωπικές απόψεις όλα αυτά.

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antonisfa (20-09-17)

  4. #33
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υπαρχει προβλημα σ αυτο ισα ισα που εσυ ειπες πως στα μεγαλα φορτια πανε μονοκοματα τα καλωδια τους.
    Αν εχεις τωρα 4αρια πολυκλωνα δεν θα ειχες και ευκολοτερη διακλαδωση?
    Να δεις εκει που θα σε βολευε θα ηταν παροχες φωτισμου με 4αρια που περνανε απο φωτιστικα και διακλαδωνονται οι φασεις σε βιοτεχνιες σειρες 45 μετρα φωτιστικα , στα κουτια τους βαζαμε 6αρια αντι 4αρια γιατι δουλευοντουσαν καλυτερα.
    4mm²? με τι τα ασφαλιζατε αυτα?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    το πράσινο σαπούνι πραγματικά είναι πολύ καλό και φυσικά πολύ φθηνό.
    δεν δημιουργεί πρόβλημα μετά και μάλιστα μου έχει τύχει μετά από χρόνια σε εγκατάσταση που χρειάστηκε να βγουν τα καλώδια και να περαστούν άλλα να βγουν πολύ ευκολότερα από το να ήταν χωρίς.

    τα υπόλοιπα (σύγχρονα σαπούνια και απορρυπαντικά πιάτων χεριών κλπ) γίνονται σαν κόλα αν αργήσεις λίγο και δυσκολεύουν την κατάσταση.
    σε αυτή την περίπτωση (αν δεν έχουμε πράσινο σαπούνι) θέλει να βάζουμε ελάχιστο σε ένα μπουκαλάκι νερού (τα κλασικά του μισού λίτρου) με μια τρύπα (πχ με κατσαβίδι) στο καπάκι.
    κουνάμε το μπουκάλι μας να κάνουμε αφρό και να χρησιμοποιούμε αυτόν και λίγο περισσότερο νερό.

    το τζελ που λέει ο Παναγιώτης και αυτό είναι πάρα πολύ καλό αλλά για εμένα το μοναδικό του μειονέκτημα είναι το κόστος του που το βρίσκω αρκετά υψηλό.
    φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις που δεν θέλουμε να έχουμε κατάλοιπα μέσα στην σωλήνα ή δεν πρέπει να τρέξουν τίποτε νερά και σαπουνάδες πχ σε κάνα μηχάνημα ,πίνακα αυτοματισμού κλπ κλπ τότε το χρησιμοποιούμε ανεπιφύλακτα.
    εξατμίζετε πολύ εύκολα και το νιώθεις και στο χέρι μόλις βάλεις λίγο.
    αν αργήσεις λίγο έχει εξατμιστεί.
    τώρα για το πόσο εύκολα η δύσκολα περνάνε τα καλώδια είναι και θέμα συνήθειας και εμπειρίας.

    ναι τα 4άρια είναι τα ποιο βλαμμένα γιατί δεν στρίβουν εύκολα στις γωνίες αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που βάζουν αρκετοί ηλεκτρολόγοι 2.5αρια .
    μάλλον από θέμα τσιγκουνιάς το κάνουν ή και γιατί πρέπει να αγοράσουν κουλούρες που στο μόνο που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είναι μόνο για τον θερμοσίφωνα-ηλιακό.
    η σύνδεσή τους δεν νομίζω ότι είναι δύσκολη και θα έλεγα ότι ποιο απαιτητικές και προσεκτικές συνδέσεις θέλουν τα εύκαμπτα πάρα τα μονόκλωνα.


    Θωμά αυτό που λες τώρα ότι περνάγατε 4 ή 6άρια καλώδια για να τροφοδοτήσετε τα φωτιστικά με βάζει σε σκέψεις. με τη ασφαλίζατε την γραμμή? υπήρχαν τοπικά στα φωτιστικά μικρότερες ασφάλειες? πως εξασφαλίζατε ότι αν συμβεί κάτι σε ένα φωτιστικό(και στο καλώδιο του που δεν θα είναι 4άρι 6άρι μέχρι την διακλάδωση) δεν θα πάρει φωτιά και θα πέσει η ασφάλεια εφόσον υπάρχει πολύ μεγάλη διάφορα ακόμα και στο βραχυκύκλωμα πχ τις 20άρας 25άρας από ότι μιας 10άρας?

    στους δημοτικούς και δημόσιους φωτισμούς χρησιμοποιούν την λογική αυτή αλλά το παροχικό ( πχ 5Χ10) που κάνει λούπα σε κάθε κολόνα, συνδέονται σε ασφάλεια που τροφοδοτεί τοπικά τα φώτα.


    φυσικά είναι προσωπικές απόψεις όλα αυτά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #34
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    το πράσινο σαπούνι πραγματικά είναι πολύ καλό και φυσικά πολύ φθηνό.
    δεν δημιουργεί πρόβλημα μετά και μάλιστα μου έχει τύχει μετά από χρόνια σε εγκατάσταση που χρειάστηκε να βγουν τα καλώδια και να περαστούν άλλα να βγουν πολύ ευκολότερα από το να ήταν χωρίς.

    τα υπόλοιπα (σύγχρονα σαπούνια και απορρυπαντικά πιάτων χεριών κλπ) γίνονται σαν κόλα αν αργήσεις λίγο και δυσκολεύουν την κατάσταση.
    σε αυτή την περίπτωση (αν δεν έχουμε πράσινο σαπούνι) θέλει να βάζουμε ελάχιστο σε ένα μπουκαλάκι νερού (τα κλασικά του μισού λίτρου) με μια τρύπα (πχ με κατσαβίδι) στο καπάκι.
    κουνάμε το μπουκάλι μας να κάνουμε αφρό και να χρησιμοποιούμε αυτόν και λίγο περισσότερο νερό.

    το τζελ που λέει ο Παναγιώτης και αυτό είναι πάρα πολύ καλό αλλά για εμένα το μοναδικό του μειονέκτημα είναι το κόστος του που το βρίσκω αρκετά υψηλό.
    φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις που δεν θέλουμε να έχουμε κατάλοιπα μέσα στην σωλήνα ή δεν πρέπει να τρέξουν τίποτε νερά και σαπουνάδες πχ σε κάνα μηχάνημα ,πίνακα αυτοματισμού κλπ κλπ τότε το χρησιμοποιούμε ανεπιφύλακτα.
    εξατμίζετε πολύ εύκολα και το νιώθεις και στο χέρι μόλις βάλεις λίγο.
    αν αργήσεις λίγο έχει εξατμιστεί.
    τώρα για το πόσο εύκολα η δύσκολα περνάνε τα καλώδια είναι και θέμα συνήθειας και εμπειρίας.

    ναι τα 4άρια είναι τα ποιο βλαμμένα γιατί δεν στρίβουν εύκολα στις γωνίες αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που βάζουν αρκετοί ηλεκτρολόγοι 2.5αρια .
    μάλλον από θέμα τσιγκουνιάς το κάνουν ή και γιατί πρέπει να αγοράσουν κουλούρες που στο μόνο που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είναι μόνο για τον θερμοσίφωνα-ηλιακό.
    η σύνδεσή τους δεν νομίζω ότι είναι δύσκολη και θα έλεγα ότι ποιο απαιτητικές και προσεκτικές συνδέσεις θέλουν τα εύκαμπτα πάρα τα μονόκλωνα.


    Θωμά αυτό που λες τώρα ότι περνάγατε 4 ή 6άρια καλώδια για να τροφοδοτήσετε τα φωτιστικά με βάζει σε σκέψεις. με τη ασφαλίζατε την γραμμή? υπήρχαν τοπικά στα φωτιστικά μικρότερες ασφάλειες? πως εξασφαλίζατε ότι αν συμβεί κάτι σε ένα φωτιστικό(και στο καλώδιο του που δεν θα είναι 4άρι 6άρι μέχρι την διακλάδωση) δεν θα πάρει φωτιά και θα πέσει η ασφάλεια εφόσον υπάρχει πολύ μεγάλη διάφορα ακόμα και στο βραχυκύκλωμα πχ τις 20άρας 25άρας από ότι μιας 10άρας?

    στους δημοτικούς και δημόσιους φωτισμούς χρησιμοποιούν την λογική αυτή αλλά το παροχικό ( πχ 5Χ10) που κάνει λούπα σε κάθε κολόνα, συνδέονται σε ασφάλεια που τροφοδοτεί τοπικά τα φώτα.


    φυσικά είναι προσωπικές απόψεις όλα αυτά.
    Ειχαμε 9 γραμμες απο 30 φωτιστικα καθε γραμμη κατω απο σχαρα. καθε γραμμη ειχε 6αρια ΝΥΑ σε 3 φασειςκαι ενα κοινο ουδετερο.
    Ανα 10 φωτα 2πλα 2Χ58 και μια ασφαλεια 10Α στον πινακα. Προτιμουσαμε 6αρια αντι 4αρια και αυτο για μελλοντικη επεκταση του εργοστασιου
    Διαφορετικα θα βαζαμε 2.5αρια παροχικα, ετσι ασφαλιζαμε κατω απο 1500w την καθε γραμμη με 10αρα ασφαλεια

    -1 Not allowed! Not allowed!

  6. #35
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    γιατι ομως βαλατε 6mm με 10Α ασφαλεια?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #36
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    γιατι ομως βαλατε 6mm με 10Α ασφαλεια?
    Επειδη τα 6αρια διακλαδωνονται καλυτερα (στριβονται) απο τα 4αρια γιαυτο τα βαλαμε. Θα βαζαμε 2.5 κανονικα αλλα προβλεψαμε και μελλοντικη επεκταση γραμμων.
    Απο τα 6αρια φευγαμε με διακλαδωση με 1.5αρια προς το καθε φωτιστικο (απο το καθε κουτι)

    Τι να βαζαμε 25Α ασφαλειες για να ασφαλιζαμε την καλωδιωση? Με 10Α απο 1.5 και πανω για μεχρι και 1500 της καθε φασης ειμαστε οκ ετσι δεν ειναι?

    Το θεμα μου αυτο ειναι, αν εβγαιναν στην παραγωγη 4αρια πολυκλωνα θα τα βαζαμε.
    Το κοστος ομως το πληρωθηκαμε

    -1 Not allowed! Not allowed!

  8. #37
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    μα αυτό λέμε. από την στιγμή που από το φωτιστικό φεύγει 1.5άρι για να συνδεθεί στο παροχικό ποιο το νόημα να μπει 6άρι ή και 4άρι ή ακόμα και 2.5άρι θα έλεγα εγώ(αφού και το 1.5άρι μια χαρά θα άντεχε τα 7-8 Α) αλλά όκ. δηλαδή αν αύριο θελήσουν να κάνουν επέκταση και να βάλουν άλλα 40 φωτιστικά τότε θα βάλεις 25Α? τότε θα είναι σωστή η 25Α σε γραμμή που διακλαδίζεται με 1.5άρια και μετά τροφοδοτεί τα φωτιστικά?

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  9. #38
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    μα αυτό λέμε. από την στιγμή που από το φωτιστικό φεύγει 1.5άρι για να συνδεθεί στο παροχικό ποιο το νόημα να μπει 6άρι ή και 4άρι ή ακόμα και 2.5άρι θα έλεγα εγώ(αφού και το 1.5άρι μια χαρά θα άντεχε τα 7-8 Α) αλλά όκ. δηλαδή αν αύριο θελήσουν να κάνουν επέκταση και να βάλουν άλλα 40 φωτιστικά τότε θα βάλεις 25Α? τότε θα είναι σωστή η 25Α σε γραμμή που διακλαδίζεται με 1.5άρια και μετά τροφοδοτεί τα φωτιστικά?
    H μελετη ειχε 4αρια παροχικα εμεις βαλαμε 6αρια γιατι δουλευονται καλυτερα στις ενωσεις.!!
    Η θερμοκρασιες απο τα μηχανηματα και συν τη θερμοκρασια απο τα φωτιστικα πιθανον να μειωνει και τις διατομες των καλωδιων.
    Ισως εκει να βασιστηκε ο μελετητης του γραφειου, υποθετω
    Εσεις πως θα προχωρουσατε σε μια τετοια εφαρμογη?

    -1 Not allowed! Not allowed!

  10. #39
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Προτιμώ το Αγγλικό σύστημα , μέ παροχές 2.5 η 4 mm αγωγούς με 20Α η 32Α ασφάλεια και σε κάθε φωτιστικό μια από (αυτές) με 5Α η13Α ασφάλεια , και όλα τα προβλήματα (επέκταση του κοικλωματως στο μέλλον) σταματούν να υπάρχουν https://www.googleadservices.com/pag...Qwg8IPg&adurl= διακόπτης διπολικος μέ ασφάλεια επάνω στη σχάρα

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #40
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    H μελετη ειχε 4αρια παροχικα εμεις βαλαμε 6αρια γιατι δουλευονται καλυτερα στις ενωσεις.!!
    Η θερμοκρασιες απο τα μηχανηματα και συν τη θερμοκρασια απο τα φωτιστικα πιθανον να μειωνει και τις διατομες των καλωδιων.
    Ισως εκει να βασιστηκε ο μελετητης του γραφειου, υποθετω
    Εσεις πως θα προχωρουσατε σε μια τετοια εφαρμογη?
    αααααα έτσι πες. Οπότε λόγο μελέτης μπήκε. Αν και πολλές φορές έχω έρθει σε διαφωνία για μελέτες που βγάζανε κουλά νούμερα και η απάντηση συνήθως ήταν ((ε εντάξει το πρόγραμμα έτσι το έβγαλε εσύ βάλε το σωστό.))
    .

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-17, 09:31
  2. Απαντήσεις: 72
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-15, 19:19
  3. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 18:08
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-10, 14:01

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας