    Επανερχομαι με ενα θεμα που θα με απασχολησει λιγο αργοτερα και θελει λιγη μελετη (για μενα τουλαχιστον)

    Κατι που θελω να κανω για δικη μου χρηση.


    Εχω μια δεξαμενη που αδειαζει με τη βαρυτητα και με καποιο ρυθμο.
    Θελω οταν πεσει η σταθμη της κατω απο ενα οριο να χτυπαει μια σειρηνα και να εχω τη δυνατοτητα να πατησω καποιο στοπ να σταματαει η σειρηνα.
    Θελω ομως και να εχω μια ενδειξη μια πρασινη η κοκκινη λυχνια ας πουμε να αναβει οταν πατηθει το στοπ (μπουτον σειρηνας) και να παραμενει αναμμενη εως οτου επανελθει η σταθμη σε ενα κανονικο επιπεδο.
    Για να βλεπει τη λυχνια καποιος στο χωριο μου και να βαζει μπροστα ενα αντλιακι να τη γεμιζει.
    Να το δουλεψω θελω και γω μαζι σας να δω πως μπορει να γινει με καποια ρελε εναν πλωτηρα μια λυχνια και ενα πινακακι με ενα μπουτον στην μπροστινη πλευρα του.
    Θα χρειαστω λοιπον ενα ρελε για την ενεργοποιηση της σειρηνας μεσω του πλωτηρα και ενα δευτερο με καποιες επαφες για τη λυχνια και το στοπ της σειρηνας.
    Τι ρελε να χρησιμοποιησω και τι ταση θα πρεπει να εχω στα ρελε και στον πλωτηρα. Χαμηλη της ταξης των 12 η των 24 volt? Αν χρησιμοποιησω 220 εναλασσ. ειναι απαραιτητο ενα ΔΔΕ στα 16Α? Εχω αρκετη αποσταση για τον πλωτηρα ισαμε 50 με 60 μετρα...
    Ευχαριστω για την αναγνωση
    Θωμας

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.390

    Προεπιλογή

    γιατι να βαζει καποιος την αντλια οn εφ οσων στα 60 μετρα που λες θα τοποθετιθει ενα φλοτερ και θα γινεται αυτοματα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    το φλοτερ θα ενεργοποει ενα ρελε εκει διπλα στα 12-24v και θα περναει απο την επαφη του 220 που θελεις στα 50-60μ.
    Θα χρειαστεις δυο ρελε και θα ελεγα και δυο φλοτερ για αποφυγη παφλασμων.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    γιατι να βαζει καποιος την αντλια οn εφ οσων στα 60 μετρα που λες θα τοποθετιθει ενα φλοτερ και θα γινεται αυτοματα?
    .
    Το φλοτερ θελω να ενεργοποιει τη σειρηνα
    Την αντλια τη θελω χειροκινητα εκτος αυτοματισμου για διαφορους λογους
    Ενταξει μπορει να μπει καποιος φαρος να μη χαλαει κοσμο η σειρηνα

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    το φλοτερ θα ενεργοποει ενα ρελε εκει διπλα στα 12-24v και θα περναει απο την επαφη του 220 που θελεις στα 50-60μ.
    Θα χρειαστεις δυο ρελε και θα ελεγα και δυο φλοτερ για αποφυγη παφλασμων.
    Για να μεγαλωσει το υψος λειτουργιας του πλωτηρα λες?
    θελω να βαλω σχετικα χαμηλα στη δεξαμενη τον πλωτηρα(για αρδευση προκειται)

    Ναι καταλαβα για τα 12-24 στο 1ο ρελε για τη σειρηνα
    Το δευτερο , θα κανω μια προσπαθεια με το χερι να σχεδιασω τι θελω

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.945

    Προεπιλογή

    Θωμά ακούγεται λίγο χαζό να γίνει ένας αυτοματισμός που το μόνο που θα κάνει είναι να ειδοποιεί για να γίνεται μια δουλειά χειροκίνητα. Το να γεμίζει αυτόματα μια δεξαμενή είναι απλή υπόθεση.
    Αν θέλεις γράψε τους λόγους που θέλεις να μην γίνεται αυτόματα ώστε να δούμε αν μπορούν να μπουν δικλείδες ασφαλείας που να λύνουν τα τυχόν προβλήματα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elektronio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θωμά ακούγεται λίγο χαζό να γίνει ένας αυτοματισμός που το μόνο που θα κάνει είναι να ειδοποιεί για να γίνεται μια δουλειά χειροκίνητα. Το να γεμίζει αυτόματα μια δεξαμενή είναι απλή υπόθεση.
    Αν θέλεις γράψε τους λόγους που θέλεις να μην γίνεται αυτόματα ώστε να δούμε αν μπορούν να μπουν δικλείδες ασφαλείας που να λύνουν τα τυχόν προβλήματα.
    Tα βηματα τα εξηγησα.
    Θελω να ελεγχω την καταναλωση, δεν θελω μια δεξαμενη παντα γεματη.
    Αν αυτο σε καλυπτει...

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Σαν το παρακατω αρχισα αλλα μια επαφη θελω απο το δευτερο ρελε και με μπερδευουν οι τασεις.
    Θελω να δινω στο ρελε της σειρηνας απο μια κλειστη του δευτερου ρελε.....
    Η επαφη στοπ ειναι για διακοπη της σειρηνας και ενεργοποιηση του δευτερου ρελε
    22243678_753893314797759_1061111004_o.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    σε χαμηλη μπορςι να δουλεψει και με 24v ac.
    αν και ευκολοτερο το 220.με αυτα δεν εχεις φοβο στην δεξαμενη,ειναι με ενα φλοτερ με μεγαλη διαφορα υψους η δεξαμενη για αποφυγη παφλασμων.
    σορυ για το μπακαλιστικο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.945

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε χαμηλη μπορςι να δουλεψει και με 24v ac.
    αν και ευκολοτερο το 220.με αυτα δεν εχεις φοβο στην δεξαμενη,ειναι με ενα φλοτερ με μεγαλη διαφορα υψους η δεξαμενη για αποφυγη παφλασμων.
    σορυ για το μπακαλιστικο.
    Ο διακόπτης Κ1 θα πρέπει να πάει αμέσως μετά τα 220V και το λαμπάκι παράλληλα με το πηνίο Κ3.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Υπερχειλιση Δεξαμενης
    By Terikan in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-17, 08:11
  2. αλαρμ σε μοτοσυκλετα!!!
    By rouvalisleo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-17, 16:49
  3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
    By apog in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-16, 00:03
  4. ρελε αλαρμ
    By marioulinos in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-11, 17:09
  5. Μέτρηση Σταθμης Δεξαμενης Νερού
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 14:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας