Θέμα: Ασφάλεια σε παλιό μονοφασικό μετρητή της ΔΕΗ

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη diamadiss
    Όνομα
    Διαμαντής
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    313

    Question Ασφάλεια σε παλιό μονοφασικό μετρητή της ΔΕΗ

    Παιδιά καλησπέρα,
    θέλω τη γνώμη σας για ενα θέμα. Εχω μια αποθήκη η οποία είναι κτίσμα του 60 και έχει μονοφασική παροχή Νο0 (8KVA). Το θέμα που εχω είναι όταν ανοίγω μια 160Α ηλεκτροκόλληση inverter που έχω πέφτει η ασφάλεια που έχει ο μετρητής της ΔΕΗ και αφού σηκώσω την ασφάλεια η ηλεκτροκόλληση ακόμα και στο full δουλεύει κανονικά. Η ασφάλεια που φοράει ενας μονοφασικός μετρητής της ΔΕΗ (8KVA) τι τιμή είναι και μπορεί απλά να αλλαχτεί η ασφάλεια σε αυτό το παλιο μετρητή ή θα πρέπει να αλλαχτεί και το καλώδιο που έρχεται απο τη κολώνα της ΔΕΗ; Επίσης, την αλλαγή της ασφάλειας του μετρητή την κάνει ηλεκτρολόγος ή τεχνικος της ΔΕΗ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    για να αλλαξεις αυτη την ασφαλεια με μεγαλυτερη πρεπει να αλλαξεις κατηγορια...
    Ρωτα στη ΔΕΗ τι χρειθαζεται για κατι τετοιο

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.458

    Προεπιλογή

    8kva Η δεη τα ασφάλιζε με 40Α αυτόματη ασφαλεια ή 35Α φυσίγγι. Η ηλεκτροκόλληση δεν νλμιζω να τραβάει τόσα αμπερ. Είτε έχεις ταυτόχρωνα και άλλες καταναλώσεις, ή η ασφάλεια λόγο ηλικίας πέφτει νωρίτερα. Έλεγξε τι ρεύμα τραβάει και αν πεφτει όντως νωρίτερα ζήτα την αλλαγή της απο τον ΔΕΔΗΕ

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη diamadiss
    Όνομα
    Διαμαντής
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    313

    Προεπιλογή

    Σε μονοφασικό νούμερο '0' η ΔΕΗ τι ασφάλεια βάζει κανονικά στο ρολόι;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.458

    Προεπιλογή

    Βλέπε παραπάνω. 40Α μικροαυτόματο ή 35Α φυσιγγι

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Φάνης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    57

    Προεπιλογή

    Σε παλαιά σπίτια μπορείς να δεις και SIEMENS 25Α σε μικροαυτόματο .

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    κανονικα αυτο που λεει το συμβολεω σου οσο παλιο και να ειναι . Μα θα μου πεις καπωτε η κ δεη δεν ειχε μικροαυτοματους ( το εζησα αυτο προσοπικα ) ελεγε 35Α στο συμβολαιο σχεδιο επερνε το μαρκαδορο το λαμογιο ο τεχνικος και εσβηνε και την ενδηξη 16- 20-25-χαμπερ ,και τωρα που ο ανθρωπος εφτιαξε το σπιτι του εβαλε καμια λαμπιτσα παραπανω κανεναν θερμοσιφωνα πχ ε λογικο ειναι .1 πιγεναι στην δεη και πεστους το

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη diamadiss
    Όνομα
    Διαμαντής
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    313

    Post

    Παιδιά τελικά ήρθε η ΔΕΗ και άλλαξε το μικροαυτόματο στο ρολόι και όλα εντάξει τώρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    εχω καποιους προβληματισμούς σχετικα με την ασφαλεια ενώς παλιού ρολογιού σε ενα σπίτι που ανακαίνησα.

    ΤΟ ρόλοι πρέπει να είναι του 60 διαλυμένο, παίρνει ασφάλεια φυσίγγιο.
    Το ρολόι ειναι στη μάντρα του σπιτιού , πίσως ακριβώς έχω ενα υποπινακάκι για εξωτερικά φώτα και επειδή το καλώδιο τρέχει υπόγεια κάποια μέτρα στην αυλή , για να μπει μεσα στο σπίτι.
    Το καλώδιο ειναι 6αρι(δεν το αλλαξα γιατί δεν αλλάζει , αλλιώς έπρεπε να σκάψω για να περάσω άλλο)
    μέσα στο πίνακα προσωρινά έβαλα 40αρα γενική ασφάλεια καμπύλη C (c ειναι και όλες οι ασφάλειες μέσα στο σπιτι)
    Πως μπορώ να χειριστώ τη συγκεκριμένη περίπτωση , ωστε οταν πέφτει η γενική ασφάλεια να μην χρειάζεται να βγω εκτός του σπιτιού?
    Η δεη βάζει αυτόματες ασφάλειες επαναφερόμενες 40Α ? Πρέπει να κάνω αίτημα για αλλαγή ρολογιού ?
    εγώ αναγκαστικά πρέπει να βάλω 35Α μέσα? Θα ηθελα μεσα να εχω 40 αν γινεται

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    παροχη Νο3.
    Ασφαλεια δεη 35Α η Μαυτοματο 40Α
    γενικη εσωτ.εγκαταστασης 35Α

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ασφάλεια ΔΕΗ
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-17, 00:51
  2. Διακλάδωση μετά από το μετρητή της ΔΕΗ
    By DimitrisK. in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 17:13
  3. παλιά τηλ καει την ασφάλεια
    By Delatollas89 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 16:16
  4. μετρητες ΚW της ΔΕΗ
    By xautom in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 21:10
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 21:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας