Θέμα: ΠΕΦΤΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΟΔΕΙΑΚΟΠΤΗΣ

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη crown
    Όνομα
    ΚΩΣΤΑΣ
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    764

    Προεπιλογή ΠΕΦΤΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΟΔΕΙΑΚΟΠΤΗΣ

    Οπωs αναφερει και ο τιτλοs στον ηλεκτρολογικο πινακα του σπιτιου μου ανοιγω το θερμοσυφωνο απο τον ασφαλοδειακοπτη και μετα απο 10 περιπου λεπτα πεφτει..αλλα μετα απο 5 δευτερλεπτα το σηκωνω και δουλευει κανονικα για 15 περιπου λεπτα ακομη οπου και ξαναπεφτει.Βαζω το χερι μου κατω απο αυτον το διακοπτη και ειναι ζεστο το σημειο αυτο.
    Μηπωs θελει αντικατασταση ο διακοπτηs?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    ισως να εχει χαλασει εχεις καιρο να αλαξεις αντισταση?αμπερομετρισες να δεις ποσα Α τραβαει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    4.865

    Προεπιλογή

    Άκυρον....

    0 Not allowed! Not allowed!
    Διάλογος EL σε chat:
    - Μελενέ διονυση οιμε ελεφθεροσ εχής αγωρη εε
    - imina mi lene maria kia psixno agggoriii kalooo
    - Ελει νικα γράψαι ανκληκα δεν ξαιρο

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.365

    Προεπιλογή

    Υποθέτω ότι δεν έχει χωριστή ασφάλεια 20Α και έχει μόνο ασφαλειοδιακόπτη, σε αυτή τη περίπτωση απο τα πολλά ανοιγοκλεισίματα χαλάει η ασφάλεια είναι πολυ συχνό φαινόμενο γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά της η σωστή εγκατάσταση είναι διπλός διακόπτης 40 Α να κόβει φάση και ουδέτερο και μετα ασφάλεια 20Α.

    Αντικαθιστάς τον ασφαλειοδιακόπτη αλλά με τά απο ένα χρονικό διάστημα θα έχεις πάλι το ίδιο πρόβλημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη crown
    Όνομα
    ΚΩΣΤΑΣ
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    764

    Προεπιλογή

    Σαs ευχαριστω ολουs για τιs απαντησειs θα κανω την αντικατασταση

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υποθέτω ότι δεν έχει χωριστή ασφάλεια 20Α και έχει μόνο ασφαλειοδιακόπτη, σε αυτή τη περίπτωση απο τα πολλά ανοιγοκλεισίματα χαλάει η ασφάλεια είναι πολυ συχνό φαινόμενο γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά της η σωστή εγκατάσταση είναι διπλός διακόπτης 40 Α να κόβει φάση και ουδέτερο και μετα ασφάλεια 20Α.

    Αντικαθιστάς τον ασφαλειοδιακόπτη αλλά με τά απο ένα χρονικό διάστημα θα έχεις πάλι το ίδιο πρόβλημα.
    να βαλει ΑΒΒ τοτε.Εμενα 15χρονια δουλευει αψογα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #7
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    να βαλει ΑΒΒ τοτε.Εμενα 15χρονια δουλευει αψογα.
    γιατί ΑΒΒ? να βάλει hager που άλλα τόσα χρόνια και έμενα δουλεύει.

    Θύμιο την εποχή που καθιερώθηκε αυτό (διπολικός διακόπτης και ασφάλεια) ΔΕΝ υπήρχαν L+N ασφάλειες που είναι και διακόπτες. εσωτερικά η λειτουργία και της ασφάλεια και του διακόπτη είναι ίδια. κάποιοι μύθοι πρέπει να σταματάνε κάποια στιγμή.

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (23-10-17)

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Η δική μου είναι GEYER και λειτουργεί επίσης άψογα.
    Δεν είναι και πολλές οι επώνυμες που κυκλοφορούν και είναι όλες αξιόπιστες.
    Πού και πού χαλάει και κανένα εξάρτημα, ανεξάρτητα ονόματος. Δεν είναι είδηση που χάλασε μία ασφάλεια μετά από κάποια χρόνια.

    -Γιάννη ο μύθος φαντάζομαι εννοεί να μην ταλαιπωρούμε μηχανικά την ασφάλεια που είναι ποιο σύνθετη από τον διακόπτη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Εγώ λέω ότι φταίει η αντίσταση και όχι ο ασφαλειοδιακόπτης κατα 99.99%

    Ζεσταίνεται λίγο χάνει τη μόνωσή της, θα είναι σχεδόν ένα κλίκ από το σκάσιμο.

    Ένα μέγγερ στην αντίσταση θα δείξει, αφού ζεσταθεί και τον ρίξει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (23-10-17)

  12. #10
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Στιβ πολλοί μύθοι βγήκανε μια εποχή που οι ηλεκτρολόγοι θέλανε να δικαιολογήσουν πολλά από αυτά που κάνανε με διάφορες δικαιολογίες. πχ την εποχή που βάζανε το ΔΔΕ πριν την γενική ασφάλεια τότε είχανε παράγει ένα σορό δικαιολογίες για ποιο λόγο πρέπει αν γίνετε έτσι.
    το βασικό μηχανικό κομμάτι μια ασφάλεια και ενός διακόπτη είναι ίδια. το θερμικό και μαγνητικό κομμάτι είναι ανεξάρτητα και το μόνο που κάνουν είναι να απασφαλίζουν το "δοντάκι" που συγκρατεί την ασφάλεια σηκωμένη. πράγμα που δεν το έχει ο διακόπτης (το δοντάκι). οπότε θεωρητικά το μόνο ευπαθές κομμάτι είναι το δοντάκι αυτό και εξαρτάτε από την ποιότητα κατασκευής στο αν χαλάει ή όχι εύκολα. πχ σε hager (σίγουρα) και ΑΒΒ( αν θημάμαι καλά) είναι μεταλλικό και δεν μου έχει συμβεί ποτέ να χαλάσει από χρήση. αντίθετα σε legrand ήταν πλαστικό με αποτέλεσμα να φθείρετε εύκολα και μετά από καιρό να χαλάει.
    αυτό που φθείρει σχετικά όλες της ασφαλείς είναι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται από το θερμικό κομμάτι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή να χαλάσει η ασφάλεια και να γίνει πάρα πολύ ευαίσθητη αλλά αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς είτε την ανοιγοκλείνεις είτε όχι. πχ στις legrand λόγο του πλαστικού δοντιού που λέγαμε αν έπεφτε η ασφάλεια δύο τρεις φορές από υπερφόρτωση (όχι βραχυκύκλωμα) τότε λόγο της θερμοκρασίας μαλάκωνε αυτό το δόντι και χάλαγε και μετά η ασφάλεια δεν ξανά σηκώνονταν.

    3 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    thomastropo (23-10-17)

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πεφτει η ασφαλεια
    By dpiralis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 14:03
  2. πεφτει το ρελε διαφυγης
    By tgiannak in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 15:38
  3. Πεφτει ο ΔΔΕ
    By mixalis1988 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 129
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-11, 14:49
  4. Πεφτει το ρελε! (2 περιπτωσεις) - help
    By audakias in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-11, 01:52
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-08, 17:08

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας