0
εχω ενα sigma apollo td 8/16 αγορασα ενα τηλεχειρισμο της sigma ενος καναλιου ωστε να οπλιζω-αφοπλιζω τον συναγερμο..στο manual λεει ξεκαθαρα οτι η ζωνη κλεδωδιακοπτη συνδεεται σε μια n/o επαφη και η εντολη ειναι στιγμιαια....συνδεσα την ζωνη στην n/o του ρελε του τηλεχειρισμου και δοκιμασα και δουλεψε...
το θεμα μου ειναι ομως οτι ο συναγερμος βλεπει σαν ανοικτη την ζωνη συνεχεια του τηλεχειρισμου και οταν παω να οπλισω απο πληκτρολογιο δεν με αφηνε..
για να το προσπερασω αυτο αλλαξα τα χαρακτηριστικα της ζωνης ωστε να μην επιρεαζει την οπλιση του συστηματος και να γινεται force arm..
το προβλημα ειναι πως το συστημα βλεπει συνεχως μια ζωνη ανοικτη ...υπαρχει τροπος να αλλαξει αυτο?
https://www.stavrianos-dw.gr/product...oducts_id=6776