Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 18

Θέμα: ξυλολέβητας με arduino

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη liask
    Εγγραφή
    May 2005
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή ξυλολέβητας με arduino

    Καλημέρα!

    Τώρα που χειμωνιάζει θέλω να αυτοματοποιήσω ένα ξυλολέβητα που έχω , να κάνει και λίγο οικονομία στα ξύλα!!


    Λοιπόν έχω 1χ arduino uno, 2χ
    sensor DS18b20 , 1χ MAX6675 Temp Module Arduino
    μια 4αδα από ρελέ και 1χ οθόνη 4χ20 σε δίαυλο i2c


    θέλω να ελέγχει 3 θερμοκρασίες και να ανοιγοκλείνει ανάλογα 3 ρελέ αλλά και να βλέπω τις θερμοκρασίες
    δηλαδή:

    1. ένα αισθητήρα
    DS18b20 να ελέγχει τη θερμοκρασία νερού
    στο καζάνι και όταν πιάνει 70 βαθμούς να ανοίγει το ρελέ 1 και να
    δουλεύει ο κυκλοφορητής 1 ώστε να στείλει τα ζεστά νερά μέσα στο σπίτι.
    Εδώ αν μπορούσα να βάλω δυο διακόπτες up - down να θέτω και χειροκίνητα τη
    θερμοκρασία θα ήταν τέλειο!!

    2.
    ένα αισθητήρα DS18b20 να ελέγχει τη θερμοκρασία νερού στα
    επιστρεφόμενα νερά από το σπίτι (εφόσον δουλευει ο παραπάνω κυκλοφορητής 1)
    και είναι η θερμοκρασία τους κάτω των 40 βαθμών να ανοίγει το ρελέ 2
    και να
    δουλεύει ο κυκλοφορητής 2, να στέλνει μαζί με τα επιστρεφόμενα και
    ζεστό νερό από το καζάνι πάλι πίσω (by-pass).

    3.
    ένα αισθητήρα MAX6675 να ελέγχει τη θερμοκρασία των καυσαερίων
    εάν περνάνε πάνω από 150 βαθμούς, να ανοίγει το ρελέ 3 και να σταματά
    να φυσάει αέρα το μπλόουερ στο θάλαμο καύσης ενώ θα λειτουργεί μόνο αν τα
    νερά στο καζάνι είναι κάτω των 70 βαθμών ή των βαθμών που θα έχω
    θέσει χειροκίνητα εγώ. (Αυτό ήθελα να το κάνω
    κάπως διαφορετικά δηλαδή να φυσάει δυνατά όταν είναι κάτω από 60 βαθμούς
    τα καυσαέρια και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία τους να μειώνει στροφές και συνεπώς
    τον αέρα που θα ρίχνει μέσα έως τους 150 βαθμούς που θα σταματούσε).

    4. επιπλέον μια εντολή να σταματάει να στέλνει νερά ο κυκλοφορητής και να φυσάει
    αέρα στο θάλαμο καύσης, αν η θερμοκρασία στο σώμα καλοριφέρ μέσα στο σπίτι είναι πάλι
    60 βαθμοί.

    Τι λέτε υπάρχει ελπίδα να γίνει με το arduino?
    Κάθε βοήθεια δεκτή , δεδομένου ότι τώρα κάνω τα πρώτα βήματά μου στο Arduino. περί κώδικα ζητείται η βοήθεια!! Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liask : 07-11-17 στις 11:00

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Oct 2017
    Περιοχή
    Βόλος
    Μηνύματα
    136

    Προεπιλογή

    Καλημέρα. Μήπως να άφηνες τον arduino και να το έκανες με κάποιο PLC; Επικίνδυνοι οι λέβητες κτλ...

    2 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ipago για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (06-11-17)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη liask
    Εγγραφή
    May 2005
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipago Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα. Μήπως να άφηνες τον arduino και να το έκανες με κάποιο PLC; Επικίνδυνοι οι λέβητες κτλ...
    Καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση!
    Υπάρχει ήδη το αναλογικό σύστημα το οποίο δουλεύει!
    και δεύτερον έχει ήδη αρκετές προστασίες (έξτρα βαλβίδες θερμοκρασίας,πίεσης).

    Με το αναλογικό το θέμα είναι ότι έχει μεγάλες αποκλίσεις στη θερμοκρασία και
    κατ επέκταση στην οικονομική λειτουργία του και έλεγα μήπως το μάζευα όλο αυτό
    ως προς το οικονομικότερο από πλευράς ξύλου μιας και έχουμε μια άλφα ηλικία
    και είναι λιγάκι δύσκολο να ανεβοκατεβαίνουμε σκάλες και να κουβαλάμε τόνους ξύλων.
    Μου φάνηκε σαν ποιο εύκολη και οικονομική λύση το arduino.
    PLC δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.940

    Προεπιλογή

    Αρχικά κάνε μια πλήρη λίστα εισόδων εξόδων συμπεριλαμβάνοντας τα πάντα (αισθητήρια, διακόπτες, οθόνη, λαμπάκια, ρελέ κλπ) καθόρισε ποιες θα είναι ψηφιακές και ποιες αναλογικές.

    Στο 1 η θερμοκρασία για εκκίνηση του κυκλοφορητή είναι υψηλή. Συνήθως τα νερά στις εγκαταστάσεις θέρμανσης κυκλοφοράνε ~ από 40 βαθμούς και πάνω.
    Το 2 δεν το κατάλαβα καθόλου.
    Στο 3 το λογικό είναι να παίζει η ταχύτητα του ανεμιστήρα, η οποία θα πρέπει να ρυθμίζεται και χειροκίνητα (η μαξ ταχύτητα)

    4. Αν όχι με μικρό arduino με Mega σίγουρα. Βάλε ένα Ι2C στην οθόνη και γενικά οικονομία στα Ι/Ο γιατί είναι λίγα.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη liask
    Εγγραφή
    May 2005
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elektronio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρχικά κάνε μια πλήρη λίστα εισόδων εξόδων συμπεριλαμβάνοντας τα πάντα (αισθητήρια, διακόπτες, οθόνη, λαμπάκια, ρελέ κλπ) καθόρισε ποιες θα είναι ψηφιακές και ποιες αναλογικές.

    Στο 1 η θερμοκρασία για εκκίνηση του κυκλοφορητή είναι υψηλή. Συνήθως τα νερά στις εγκαταστάσεις θέρμανσης κυκλοφοράνε ~ από 40 βαθμούς και πάνω.
    Το 2 δεν το κατάλαβα καθόλου.
    Στο 3 το λογικό είναι να παίζει η ταχύτητα του ανεμιστήρα, η οποία θα πρέπει να ρυθμίζεται και χειροκίνητα (η μαξ ταχύτητα)

    4. Αν όχι με μικρό arduino με Mega σίγουρα. Βάλε ένα Ι2C στην οθόνη και γενικά οικονομία στα Ι/Ο γιατί είναι λίγα.


    Ευχαριστώ για την απάντηση και το χρόνο σου!
    στο πρώτο : στους ξυλολέβητες επειδή αργούν να ανεβάσουν θερμοκρασία (συνήθως) τους ξεκινάμε ψηλότερα σε σχέση με το πετρέλαιο
    γιατί στην πορεία λειτουργίας έχουμε φθίνουσα πορεία απόδοσης ....

    Στο 2ο :
    έχουμε την έξοδο νερών που φεύγει από το λέβητα ας πούμε 60 βαθμοί!
    τα επιστρεφόμενα από το σπίτι είναι 20 βαθμοί
    αμέσως αμέσως ο λέβητας παθαίνει σοκ πέφτει απότομα η θερμοκρασία και παράγετε και πίσσα
    ενώ αν στα νερά που επιστρέφουν προσθέσουμε και μια ποσότητα από τα νερά των 60 βαθμών που στέλνουμε
    θα έχουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία επιστρεφομένων στο καζάνι και συνεπώς αποκλείεται (κατά το δυνατόν)
    το σοκ και η δημιουργία πίσσας.

    Όσο για την λίστα εισόδων θέλουμε
    (3) όπως και (3) για τις εξόδους
    εκτός της οθόνης.
    και (2) για τα κουμπιά ,αν είναι εφικτό για την χειροκίνητη κατάσταση θερμοκρασίας καζανιού.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.940

    Προεπιλογή

    απ' ότι κατάλαβα το σύστημα ήδη δουλεύει, και κατά την άποψη μου, οικονομία στα καύσιμα μπορεί να γίνει μόνο από την ρύθμιση του αέρα. Το ON-OFF του ανεμιστήρα δεν ακούγεται και πολύ καλό, οπότε θα πρέπει να γίνει επέμβαση στον ανεμιστήρα για να έχει ρυθμιζόμενες στροφές. Το ιδανικό είναι να παρεμβληθεί ένα κύκλωμα ρύθμισης στροφών που να δέχεται σαν είσοδο PWM από το arduino.

    Εννοείται ότι με τον ρυθμιστή ακόμη και με χειροκίνητη ρύθμιση μπορείς να κάνεις οικονομία στην καύση των ξύλων.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Για την αποφυγη των ζεστων κρυων νερων θα βαλεις τον κυκλοφορητη να ξεκιναει πολυ χαμηλοτερα των 70°. Στους 30πχ.μπορει να ξεκινησει,δεν θα καψει πολυ ρευμα ο κυκλοφορητης για εικοσι λεπτα παραπανω .
    Επισης αυτον τον κυκλοφορητη καλυτερα να τον λειτουργεις με απλο υδροστατη για ασφαλεια.
    Ιδανικη περιπτωση θα ελεγα να βαλεις ρυθμιζομενο κυκλοφορητη αλλα πολλα τα εξοδα.
    Και αυτο που θα ελεγχει ο αυτοματισμος σου πλεον θα ειναι τα επιστρεφομενα νερα σε συναρτηση με την θερμοκρασια χωρου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  9. #8
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Προσοχή με τα arduino, καθώς σε περιβάλλοντα με παράσιτα πχ ανοιξε κλείσε ρελέ καμια φορά κολλάνε. Ειδικά η επιλογή ψηφιακών αισθητηρίων 1w θα οδηγεί τα παράσιτα απευθείας στον μικροελεγκτή σου. Τουλάχιστον χρησιμοποίησε hardware watchdog, λωστε αν σου κολλήσει να κάνει reset

    1 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Μήπως να ξεχάσεις τα arduino και τα PLC και να αφήσεις τους απλούς θερμοστάτες να κάνουν τη δουλειά; Από αυτά που αναφέρεις φαίνεται οτι πας για έκρηξη, η οποία είναι πολύ εύκολο να γίνει στον ξυλολέβητα όπου η φλόγα (και επομένως η αύξηση θερμοκρασίας) δεν μπορεί να σταματήσει ακαριαία όπως στο πετρέλαιο!

    1 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη liask
    Εγγραφή
    May 2005
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για την αποφυγη των ζεστων κρυων νερων θα βαλεις τον κυκλοφορητη να ξεκιναει πολυ χαμηλοτερα των 70°. Στους 30πχ.μπορει να ξεκινησει,δεν θα καψει πολυ ρευμα ο κυκλοφορητης για εικοσι λεπτα παραπανω .
    Επισης αυτον τον κυκλοφορητη καλυτερα να τον λειτουργεις με απλο υδροστατη για ασφαλεια.
    Ιδανικη περιπτωση θα ελεγα να βαλεις ρυθμιζομενο κυκλοφορητη αλλα πολλα τα εξοδα.
    Και αυτο που θα ελεγχει ο αυτοματισμος σου πλεον θα ειναι τα επιστρεφομενα νερα σε συναρτηση με την θερμοκρασια χωρου.
    το θέμα μου δεν είναι σε τι θερμοκρασία θα ξεκινάει ο κυκλοφορητής ή ο τύπος του κυκλοφορητή αυτά ρυθμίζονται.
    και να θυμίσω ότι το σύστημα λειτουργεί ήδη με αναλογικούς θερμοστάτες και έχω πολύ μεγάλες απώλειες σε θερμοκρασίες και δημιουργία Πίσας .
    ο αυτοματισμός με ενδιαφέρει για καλύτερη ρύθμιση και μικρές αποκλίσεις σε θερμοκρασία

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Arduino
    By Χριστόφορος2 in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-17, 23:49
  2. arduino + sd
    By kostasmantzios in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-16, 22:36
  3. arduino
    By kamaki in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 15:23
  4. Arduino
    By nickaris1 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 10:02
  5. Arduino
    By rch in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-11, 18:50

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας