Σελίδα 9 από 12 ΠρώτηΠρώτη ... 7 8 9 10 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 90 από 113

Θέμα: ΑΜΠΕΡ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

  1. #81
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KATSO001 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τώρα αλήθεια, δηλαδή τι θες τώρα να σου πω όλο το ποίημα ότι θα υπολογίσω την διάμετρο και με τον τύπο S=π*d^2/4 θα βρω την mm2. Δεν έχει κάποιο νόημα. Η δέχεσαι ότι είναι 4mm2 ή το αμφισβητείς και μας βάζεις μια δική σου φωτό όπου το βρήκες αλλιώς. Τεστάκι γράφουμε;

    κριτηρια ασφαλειας για διατομες καλωδιων ειναι το θεμα ...σου

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #82
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    κριτηρια ασφαλειας για διατομες καλωδιων ειναι το θεμα ...σου
    Έχω απαντήσει επαρκώς και τεκμηριωμένα την δική μου άποψη στον αριθμό #32, στο γιατί το 4άρη καλωδιο του ρελέ είναι ισοδύναμο με το 10άρη καώδιο των εσωτερικων εγκαταστάσεων. Οποιαδήποτε άλλη άποψη η αντίρρηση ευχαρίστως να την ακούσω...

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #83
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KATSO001 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι πίνακες λένε 41Α max για το 4mm2 και το ρελέ με αυτής της διατομής καλώδια που έχει ζητάει ασφάλεια 63Α Συνημμένο Αρχείο 71268. Σίγουρα έχεις καταλάβει; Να το ξαναπώ. Σύμφωνα με τους πίνακες που μου δώσατε ΤΟ 4mm2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ 63Α...
    Νίκο μην αρχίζεις πάλι.
    καταρχήν πες μου τη καταλαβαίνεις ότι σημαίνουν τα δύο νούμερα που διαβάζεις στο σημείο που λες( 63 6000).
    και δεύτερον εφόσον δεν κατάλαβες τη σου λένε μπορείς να μου εξηγήσεις αν ο κατασκευαστής λέει ψέματα για τα αμπέρ που αντέχει το συγκεκριμένο μοσφετ που σου δείχνω??

    http://www.acdcshop.gr/transistornmo...ab-p-3281.html

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  4. #84
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νίκο ΞΌΞ·Ξ½ αρχί΢Ρις πάλι.
    καταρχΞ�Ξ½ πΡς ΞΌΞΏΟ… τη καταλαβαίνΡις ΟŒΟ„ΞΉ σημαίνουν τα δύο νούμΡρα που διαβά΢Ρις στο σημΡίο που λΡς( 63 6000).
    ΞΊΞ±ΞΉ δΡύτΡρον Ξ΅Ο†ΟŒΟƒΞΏΞ½ δΡν κατάλαβΡς τη σου Ξ»Ξ*Ξ½Ξ΅ μπορΡίς Ξ½Ξ± ΞΌΞΏΟ… ΡξηγΞ�σΡις Ξ±Ξ½ ΞΏ κατασκΡυαστΞ�Ο‚ Ξ»Ξ*Ρι ψΞ*ματα Ξ³ΞΉΞ± τα Ξ±ΞΌΟ€Ξ*ρ που Ξ±Ξ½Ο„Ξ*χΡι το συγκΡκριμΞ*Ξ½ΞΏ μοσφΡτ που σου δΡίχνω??

    http://www.acdcshop.gr/transistornmo...ab-p-3281.html
    ΀α δύο νούμΡρα σημαίνουν ΞΌΞ*γιστη Ο€ΟΞΏΟ„Ξ±ΟƒΟƒΟŒΞΌΞ΅Ξ½Ξ· ασφάλΡια 63Ξ‘ ΞΌΞ΅ ρΡύμα Ξ²ΟΞ±Ο‡Ο…ΞΊΟ…ΞΊΞ»ΟŽΞΌΞ±Ο„ΞΏΟ‚ τα 6000ΞΊΞ±. ΜΡ άλλα λόγια ΞΏ κατασκΡυαστΞ�Ο‚ θΡωρΡί ΟŒΟ„ΞΉ Ξ· συσκΡυΞ� του (άρα ΞΊΞ±ΞΉ τα καλώδια) Ξ±Ξ½Ο„Ξ*χουν σΡ ρΡύμα 70Ξ‘ τουλάχιστον. Φυσικά ΞΊΞ±ΞΉ δΡν Ξ»Ξ*Ξ½Ξ΅ ψΞ*ματα ΞΏΞΉ κατασκΡυαστΞ*Ο‚, δΡν ΞΈΞ± μπορούσαν ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± το' θΡλαν. Ξ‘Ο…Ο„ΟŒ που Ξ»Ξ*Ο‰ Ρίναι ΟŒΟ„ΞΉ φυσικά Ξ· Ρταιρία αντί Ξ½Ξ± ΡπιλΞ*ξΡι Ξ½Ξ± βάλΡι 10άρη καλώδιο ΞΌΞ*σα στο ρΡλΞ*, ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± βάλΡι ΞΌΞ΅ Ξ±Ο…Ο„ΟŒ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ*Ξ½Ξ± τοροΡιδΞ� τΡτραπλάσιο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± πιάσΡι 10 στοιχΡία στον πίνακα, ΡπιλΞ*γΡι Ο€ΟΞΏΟ†Ξ±Ξ½ΟŽΟ‚ Ξ½Ξ± βάλΡι Ξ*Ξ½Ξ± λΡπτοπολύκλωνο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ πολύ καλύτΡρη ΞΌΟŒΞ½Ο‰ΟƒΞ· σΡ πάχος ΞΊΞ±ΞΉ Ο…Ξ»ΞΉΞΊΟŒ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± πιάσΡι τα αμπΡρ ΞΌΞ΅ πολύ Ξ»Ξ΅Ο€Ο„ΟŒΟ„Ξ΅ΟΞΏ καλώδια. Είναι Ρπίσης προφανΞ*Ο‚ ΟŒΟ„ΞΉ Ξ· Ρταιρία κάνΡι τις δικΞ*Ο‚ της μΡτρΞ�σΡις ΞΊΞ±ΞΉ Ξ*χΡι τις δικΞ*Ο‚ της προδιαγραφΞ*Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ κρίνΡι μόνη της Ξ±Ξ½ Ξ±Ξ½Ο„Ξ*χΡι Ξ� ΟŒΟ‡ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ δΡν δΡσμΞ*υτΡται Ξ±Ο€ΟŒ τις προδιαγραφΞ*Ο‚ του Ξ•Ξ›ΞŸΞ€ Ξ� άλλα Ο€ΟΟŒΟ„Ο…Ο€Ξ± που Ρξάλλου δΡν αφορούν δΡν Ξ±Ξ½Ξ±Ο†Ξ*ρονται σΡ συσκΡυΞ*Ο‚. Ξ€Ξ*λος Ρίναι Ρπίσης προφανΞ*Ο‚ΟŒΟ„ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ το ΞΌΞ�ΞΊΞΏΟ‚ παί΢αι ρόλο, αλλά υπάρχΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ*Ξ½Ξ± όριο. Θα μπορούσΡ Ξ³ΞΉΞ± παράδΡιγμα Ξ½Ξ± Ξ*Ξ²Ξ±ΞΆΞ΅ ΞΌΞ*σα στον ρΡλΞ* Ξ· Ρταιρία Ξ*Ξ½Ξ± καλώδιο 4mm2 NYA ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ ΡίχΡ Ο€ΟΟŒΞ²Ξ»Ξ·ΞΌΞ± ΡπΡιδΞ� Ρίναι μικρό το ΞΌΞ�ΞΊΞΏΟ‚; ΔΡν Ξ½ΞΏΞΌΞ―ΞΆΟ‰.Ξ— σωστΞ� απάντηση Ρίναι Ξ½ΞΏΞΌΞ―ΞΆΟ‰ ΟŒΟ„ΞΉ όλα τα προηγούμΡνα Ξ*χουν σημασία ΞΊΞ±ΞΉ ΞŸΞ§Ξ™ ΜΟΝΟ το ΞΌΞ�ΞΊΞΏΟ‚. Για το ΞΌΟŒΟƒΟ†Ξ΅Ο„, Ξ±ΟƒΟ†Ξ±Ξ»ΟŽΟ‚ ΞΊΞ±ΞΉ δΡν Ξ»Ξ*Ρι ψΞ*ματα ΞΏ κατασκΡυαστΞ�Ο‚. ΞˆΟ‡Ξ΅ΞΉ καλώδια ΞΌΞ*σα το ΞΌΟŒΟƒΟ†Ξ΅Ο„ Γιάννη;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #85
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νίκο μην αρχίζεις πάλι.
    καταρχήν πες μου τη καταλαβαίνεις ότι σημαίνουν τα δύο νούμερα που διαβάζεις στο σημείο που λες( 63 6000).
    και δεύτερον εφόσον δεν κατάλαβες τη σου λένε μπορείς να μου εξηγήσεις αν ο κατασκευαστής λέει ψέματα για τα αμπέρ που αντέχει το συγκεκριμένο μοσφετ που σου δείχνω??

    http://www.acdcshop.gr/transistornmo...ab-p-3281.html
    Τα δύο νούμερα σημαίνουν μέγιστη προτασσόμενη ασφάλεια 63Α με ρεύμα βραχυκυκλώματος τα 6000κα. Με άλλα λόγια ο κατασκευαστής θεωρεί ότι η συσκευή του (άρα και τα καλώδια που έχει μέσα) αντέχουν σε ρεύμα 70Α τουλάχιστον. Φυσικά και δεν λένε ψέματα οι κατασκευαστές, δεν θα μπορούσαν και να το' θελαν. Αυτό που λέω είναι ότι λογικά η εταιρία αντί να επιλέξει να βάλει 10άρη καλώδιο μέσα στο ρελέ, και να βάλει με αυτό και ένα τοροειδή τετραπλάσιο σε μέγεθος κοκ και να πιάσει 10 στοιχεία στον πίνακα, επιλέγει προφανώς να βάλει λεπτοπολύκλωνα και με πολύ καλύτερη μόνωση σε πάχος και υλικό για να πιάσει τα αμπερ με πολύ λεπτότερο καλώδια. Είναι επίσης προφανές ότι η εταιρία κάνει τις δικές της μετρήσεις και έχει τις δικές της προδιαγραφές και κρίνει μόνη της αν αντέχει ή όχι και δεν δεσμέυτεται από τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή άλλων πρότυπων ηλεκτ. Εγκατ. που εξάλλου δεν αφορούν και δεν αναφέρονται σε συσκευές αλλά οι συκευές έχουν τα δικά τους πρότυπα. Τέλος είναι επίσης προφανές ότι και το μήκος παίζει ρόλο, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Θα μπορούσε για παράδειγμα να έβαζε μέσα στον ρελέ η εταιρία ένα καλώδιο 4mm2 NYA και να μην είχε πρόβλημα επειδή είναι μικρό το μήκος; Δεν νομίζω. (αν μπορούσε θα το' κανε λόγο κόστους!). Η σωστή απάντηση είναι νομίζω ότι όλα τα προηγούμενα έχουν σημασία και ΟΧΙ ΜΟΝΟ το μήκος. Για το μόσφετ, ασφαλώς και δεν λέει ψέματα ο κατασκευαστής. Έχει καλώδια ισχύος μέσα το μόσφετ Γιάννη;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 15-11-17 στις 22:14

  6. #86
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    ο κατασκευαστής δεν σου λέει προτασσόμενη ασφάλεια γιατί τότε δεν θα σου έλεγε ότι το ρελε είναι 40 0.03 αλλά 63 0.03.
    αυτό που σου λέει είναι η μέγιστη αντοχή του (που σημαίνει ότι δεν πας εκεί ποτέ) όπως και το 6000 που σου λέει ότι είναι το μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος που μπορεί να αντέξει άρα δεν θα το βάλω σε παροχή που μπορεί να φτάσει τα 6000 γιατί τότε παίζω στα όριά του. επομένως είναι λάθος αν κάποιος βάλει 63Α ασφάλεια σε ένα ΔΔΕ που σου λέει ότι είναι 40Α. φυσικά και οι ασφάλεια για να ενεργοποιηθεί το θερμικό της έχει μια καμπύλη που ξεπερνά πάντα το ονομαστικό της οπότε πχ μια 40Α σε 40Α συνεχές φορτίο δεν θα πέσει καθόλου στα 50Α θέλει κάποιο χρόνο στα 60 μικρότερο χρόνο κλπ κλπ. που σημαίνει ότι εφόσον δίνετε το ΔΔΕ για 40Α θα πρέπει να μπορεί να αντέχει παραπάνω για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε συνεργασία με την ασφάλεια.
    όσο για το μοσφετ δεν έχει σύρματα μέσα (ή έχει?) αλλά τα 100Α περνάνε από τα δύο ποδαράκι του. εσύ αν σου λέγανε ότι περνάνε 100Α από τα ποδαράκια που βλέπεις (άντε να σου βάλω μόνο το ένα ποδαράκι γιατί σαν δεύτερο μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μεταλλικό κομμάτι της πλάτης που είναι κοινό με το μεσαίο ποδάρι και είναι αρκετά ποιο χοντρή) θα έλεγες ότι αντέχει που έχει διατομή λιγότερο από 1.5 καρέ?

    3 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  7. #87
    Μέλος
    Όνομα
    παναγιωτης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    καλλιθεα
    Μηνύματα
    1.014

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο κατασκευαστής δεν σου λέει προτασσόμενη ασφάλεια γιατί τότε δεν θα σου έλεγε ότι το ρελε είναι 40 0.03 αλλά 63 0.03.
    αυτό που σου λέει είναι η μέγιστη αντοχή του (που σημαίνει ότι δεν πας εκεί ποτέ) όπως και το 6000 που σου λέει ότι είναι το μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος που μπορεί να αντέξει άρα δεν θα το βάλω σε παροχή που μπορεί να φτάσει τα 6000 γιατί τότε παίζω στα όριά του. επομένως είναι λάθος αν κάποιος βάλει 63Α ασφάλεια σε ένα ΔΔΕ που σου λέει ότι είναι 40Α. φυσικά και οι ασφάλεια για να ενεργοποιηθεί το θερμικό της έχει μια καμπύλη που ξεπερνά πάντα το ονομαστικό της οπότε πχ μια 40Α σε 40Α συνεχές φορτίο δεν θα πέσει καθόλου στα 50Α θέλει κάποιο χρόνο στα 60 μικρότερο χρόνο κλπ κλπ. που σημαίνει ότι εφόσον δίνετε το ΔΔΕ για 40Α θα πρέπει να μπορεί να αντέχει παραπάνω για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε συνεργασία με την ασφάλεια.
    όσο για το μοσφετ δεν έχει σύρματα μέσα (ή έχει?) αλλά τα 100Α περνάνε από τα δύο ποδαράκι του. εσύ αν σου λέγανε ότι περνάνε 100Α από τα ποδαράκια που βλέπεις (άντε να σου βάλω μόνο το ένα ποδαράκι γιατί σαν δεύτερο μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μεταλλικό κομμάτι της πλάτης που είναι κοινό με το μεσαίο ποδάρι και είναι αρκετά ποιο χοντρή) θα έλεγες ότι αντέχει που έχει διατομή λιγότερο από 1.5 καρέ?
    για το mosfet μόνο απαντώ ότι ειναι στιγμιαία τα 100A και με την κατάλληλη ψύξη σε όλα τα άλλα συμφωνώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #88
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    https://webstore.iec.ch/preview/info...Bed3.0%7Db.pdf. Νίκο φίλε μου κάποτε σέ παλιότερο thread σου είχα πει ότι ο HD384 είναι ένα κομμάτι από τά ευρωπαϊκά και international standards και η απάντηση σου ήταν ότι εμείς εδώ έχουμε μόνο τον ΕΛΟΤ και τον HD384 , αυτό δέν σημαίνει ότι ο HD384 είναι complete . Τό RCD στα πλάγια η μπροστά γράφει τά standards κατασκευής μέ τό ΕΝ 61008 . (Το πιο πάνω)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 15-11-17 στις 22:53

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:


  10. #89
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Τα 100Α είναι συνεχόμενα στους 25°. Στιγμιαία - παλμικά είναι 400Α !!!!!!

    1 Not allowed! Not allowed!

  11. #90
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη kioan
    Όνομα
     
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    127.0.0.1
    Μηνύματα
    3.168

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p270 Εμφάνιση μηνυμάτων
    για το mosfet μόνο απαντώ ότι ειναι στιγμιαία τα 100A
    100A συνεχούς λειτουργίας για θερμοκρασία case 25 C
    71A συνεχούς λειτουργίας για θερμοκρασία case 100 C

    το στιγμιαίο ρεύμα είναι πολλαπλάσιο

    1 Not allowed! Not allowed!
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

Σελίδα 9 από 12 ΠρώτηΠρώτη ... 7 8 9 10 11 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. αμπεροτσιμπιδα ρευματων διαρροης
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-15, 07:22
  2. Ρελε διαρροης
    By watt in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 10:56
  3. ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    By UNICARS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 02:10
  4. Λιωμενη επαφη σε ρελε διαρροης
    By pheilippe in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 21:37
  5. Ρελε διαρροης
    By jeik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 15:37

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας