0
ο ΔΙΑΚΟΠΤΗς που σας παρουσιάζω ΔΙΑΚΌΠΤΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΛΙΣ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ στο νερό του boiler (ΘΕΡΜΟΣΊΦΩΝΑ)
γίνει μεγαλύτερη από αυτή του καζανιού
Τώρα βρίσκομαι στην κατάσταση επαλήθευσης του λογισμικού και μέσα στην βδομάδα θα τον τοποθετήσω σε κουτί
και θα αναλάβει δράση δηλ να κλείνει τον κυκλοφορητή όταν το καζάνι έχει νερό μικρότερης θερμοκρασίας από αυτή του bolier - θερμοσίφωνα.
Ανάλυση του προβλήματος - μη βαριέστε διαβάστε το , πολύ από εσάς έχετε το ίδιο πρόβλημα.
Η εγκατάσταση στην πολυκατοικίας μου περιλαμβάνει καλοριφερ και Ηλιακά για το ζεστό νερό χρήσης.
Κάθε κύκλωμα έχει το δικό του κυκλοφορητή και όλα ελέγχονται από την αυτονομία της siemens.
Το ζνχ αποθηκεύεται σε δύο boiler των 500λτ και 1000λτ
Το πρόβλημα έχει ως εξής : Όταν το καζάνι ζεσταθεί στου 40 βαθμούς παίρνει μπροστά ο κυκλοφορητής για να θερμάνει τα
boiler. Το καζάνι σβήνει στους 60 βαθμούς και λόγω μαντεμένιου καζανιού φτάνει του 70 πανω κάτω.
Τώρα που οι καιρικές συνθήκες είναι καλές το νερό πηγαίνει από τους 25 στους 55 βαθμούς. Εχω παρατηρήσει ότι πάνω από του 43 βαθμούς το νερό
είναι αρκετά καλό για όλες τις χρήσεις. Εχω ρυθμίσει την αυτονομία στο 50 (γιατί δεν έχει κάτω από 50)
Οκ, λοιπόν με δύο ανάματα του καυστήρα το
νερό έρχεται στου 53 βαθμούς και η αυτονομία διακόπτει τον κυκλοφορητή. Καθώς συμπληρώνεται κρύο νερό 25 βαθμών, πάνω κάτω, καταλήγουμε να έχουμε
ζνχ στους 45 περίπου βαθμούς. Ποίο χειμώνα όταν το νερό θα είναι περί του 8 βαθμούς πρέπει τον καζάνι να ανεβάσει το ζνχ στους 60. Επειδή δεν χρησιμοποιούμε το καλοριφέρ
το νερό θα ανέβει για λίγο στους 60 επίσης έχω παρατηρήσει ότι μεταξύ καζανιού και μποιλερ υπάρχει μια διαφορά 10 βαθμών δηλ για να πάει το νερό στα boiler στου 70 βαθμούς το καζάνι πρέπει να
πάει στου 80 και να κάτσει εκεί για μια ώρα. Αυτό καθιστά το ζνχ αρκετά ακριβό
Το καλύτερο μεταξύ δαπάνης πετρελαίου και ζνχ είναι το καζάνι να ρυθμιστεί τους 60 και το βοιλερ στους 50
ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
όσο είναι μεγαλύτερη η θερμοκρασία στο καζάνι κάλως και δουλεύει ο κυκλοφορητής για ζεστάνει το boiler. Το καζάνι χάνει θερμότητα και πέφτει η θερμοκρασία του
και μια στιγμή η θερμοκρασία του καζανιού είναι μικρότερη από αυτή του boiler
ΑΛΛα αφου το καζάνι είναι πάνω από τους 40 βαθμούς π.χ 45 συνεχίζει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής ΑΛΛΆ
ΤΏΡΑ ΜΕΤΑΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ BOILER π.χ. 49 στο καζάνι ψύχοντας το ζνχ
Ετσι μέσα σε λίγες ώρες έχουμε χάσει το ζνχ λόγω των απολειών στις σωλήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΟΠΗ λειτουργία του κυκλοφορητή.
Πείτε μου τις σκέψεις σας πάνω στο θέμα
Πως έχετε αντιμετωπίσει τούτο το ζήτημα. (γνωστός που το διαπίστωσε στο θερμοσίφωνά του, τον αποσύνδεσε από το καζάνι και έβαλε μόνο ηλεκτρικό)
η δευτερη φωτο είναι θολή δεν μπόρεσα να νετάρω λόγο φωτισμού αλλά πιστεύω να γίνεται αντιληπτό το τί γίνεται