    Έπειτα απο νέα σύνδεση με τριφασικό Νο1 αντιμετωπίζω έντονο πρόβλημα πτώσης τάσης.Πληροφοριακά η προηγούμενη σύνδεση ήταν με μέση τάση και ιδιόκτητο υποσταθμό.
    Το εσωτερικό ιδιόκτητο δίκτυο αποτελείται απο καλώδιο 4χ16 (500 μέτρα) αλλά απο την νέα κολώνα έως την χελώνα η ΔΕΗ τοποθέτησε 4χ6 όπως προβλέπεται για 60 περίπου τρέχοντα μέτρα το οποίο και υποπτεύομαιi.Για την λύση και αποφυγή ζημιών των συσκευών γραφείου που πλέον καίγονται η μία πίσω απο την άλλη σκέφτομαι ένα UPS on line και επειδή αυτό θα αργήσει να αγοραστεί θα προμηθευτώ άμεσα είτε UPS line interactive είτε σταθεροποιητή τάσης και συγκεκριμένα αυτόν http://www.apc.com/shop/eg/en/catego...ine-r/N-e6eqkp.
    Έχει κανείς καμία πρόταση -συμβουλή κτλ ποιο είναι προτιμότερο?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    το 4*6 ειναι σιγουρα λιγο δεν ξερω αν η ΔΕη μπωρει να σηκωσει τα ταπσ του μ/τ για να εχεις λιγο παραπανω ταση , καθος και ποση ταση μετρας με πολυμετρο ....

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    289

    Προεπιλογή

    Κάνει βύθιση μέχρι 187 V τουλάχιστον 10 φορες κάθε πρωί.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    289

    Προεπιλογή

    Διαβάζοντας το PDF του σταθεροποιητή παρατηρώ οτι έχει χρόνο απόκρισης 2 κύκλους AC οπότε σε 50 Hz χρειάζεται 40msec τεράστιος χρόνος σε σχέση με τα line interactive που χρειάζονται 6msec.
    Αρα πάω για UPS.
    Χρησιμοποιεί κάποιος voltage regulator τέτοιου τύπου τελικά?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    με τι οργανο διαβαζεις τα 187v?
    ειναι στιγμιαιες βυθισεις ή γινεται καποιες ωρες την ημερα?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    289

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    με τι οργανο διαβαζεις τα 187v?
    ειναι στιγμιαιες βυθισεις ή γινεται καποιες ωρες την ημερα?
    με πολύμετρο Protek 505. Μέτρησα κάποιες.Τον αριθμό αυτών τον καταλαβαίνω απο τα κλικ του ρελέ του UPS του υπολογιστή. Η νεα σύνδεση της ΔΕΗ εχει το χαρακτηριστκό οτι είναι μακρά απο τον μετασχηματιστή. Αυριο θα προσπαθήσω με το earth να μετρήσω απόσταση και να σε ενημερώσω, υπολογίζω πάνω απο 3 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα τελευταία 500 μέτρα είναι εντος ιδιοκτησίας 160 στρέμματα είναι ιδιόκτητα.
    Ναι είναι στιγμιαίες όπως όταν ξεκινάει ενα μοτερ απο τόρνο για παράδειγμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    289

    Προεπιλογή

    Η απόσταση απο τον μετασχηματιστή μέχρι την χελώνα είναι 1400 μέτρα. Απο αυτά τα τελευταία απο την κολώνα εως την χελώνα ειναι 50 μέτρα 6άρι καλώδιο και ακολουθούν και τα 500 μέτρα εντος της ιδιοκτησίας με 5χ16mm καλώδιο. Σκέφτομαι μήπως το 4χ6 που έβαλε η ΔΕΗ ευθύνεται για την βύθιση τάσης. Ενδιάμεσα απο τον μετασχηματιστή υπάρχουν οικίες εξοχικές άδειες αυτην την εποχή αλλά και κάποιες ψαράδικες καλύβες αποθήκες δεν ξέρω τι μπορούν να έχουν εκεί πάντως οι διακυμάνσεις είναι έντονες.
    Εχει κάποιο τρόπο η ΔΕΗ να μας βάλει κάποιου είδους απομονωτή?
    Το ρωτάω επειδή με το τσιγκέλι τους βγάζω τις απαντήσεις. Δεν έχω προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Τεράστια αποσταση

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Παρόμοια Θέματα

  1. Σταθεροποιητής τάσης σε πλυντήριο.
    By djnikosv in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-16, 23:32
  2. Σταθεροποιητής τάσης DC-DC
    By spy1990 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 00:15
  3. Σταθεροποιητής & UPS
    By Ulysses in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-10, 22:30
  4. Σταθεροποιητής Τάσης+......
    By nikjohn in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-04, 09:55

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας