0
Η κατάσταση έχει ως εξής. Είχα στο ισόγειο ένα ρελέ το οποίο μετά από 10 χρόνια δεν δούλεψε το τεστ και αποφάσισα να τον βγάλω και να βάλω στην θέση του ένα της schneider που είχα στο υπόγειο και δούλευε άψογα. Στο υπόγειο τώρα σκέφτηκα να δοκιμάσω την τύχη μου και να πάρω δικτυακά ένα ρελέ της lg τύπου Α μάλιστα που το είχε μόνο 29 ευρώ. https://www.stathisnet.gr/relay-diaf...30ma-type-a-ls Τοποθετώ (σωστά εννοείτε) το ρελέ, πατάω το κουμπί τεστ, τίποτα. Βραχυκυκλώνω ουδέτερο γειωση, πάλι τίποτα. Το αφήνω όπως είναι πάω και κοιμάμε! Την άλλη μέρα, χωρίς να αλλάξω τίποτα το πρωί πατάω το τεστ, όλα καλά, πέφτει. Βραχυκυκλώνω ουδέτερο γείωση, όλα καλά πάλι, πέφτει. Επειδή όμως δεν αισθανόμουν και πολύ καλά, αφού την πρώτη μέρα δεν δούλευε το τεστ, δύο φορές την μέρα πάταγα το τεστ, να δω αν λειτουργεί. Και λειτουργούσε για τις τρεις επόμενες μέρες. Την τέταρτη μέρα το πρώι, πάτόντας το τεστ, γιοκ και πάλι. Οκ λέω αύτο είναι θα το πάω πίσω να αγοράσω ένα της hager να τελειώνουμε. Το πιο ωραίο ήταν η απάντηση της δικτυακής εταιρίας που το αγόρασα. "θα το πάμε στην αντιπροσωπία να το δοκιμάσουν με σωστή γείωση να δούμε αν όντως έχει πρόβλημα" Εταιρία με ηλεκτρικά είδη για να αποφύγει την επιστροφή ελλατωματικού προιόντος δεν ήξερε (δεν ρώταγε?) ότι ένας ΔΔΕ θα πρέπει να λειτουργεί σωστά ανεξάρτητα από την καλή ή όχι γείωση. Αλήθεια έχετε ξαναδεί εσείς ρελέ διαρροής που πέφτει με το τεστ ανάλογα με ποιο πλευρό έχετε ξυπνήσει το πρωί; Μακριά από lg λέμε...