  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή Βλαβη σε γερανογεφυρα

    Αλλο θεμα
    Μετραω την παροχη 3φασικη με γειωση και παιρνω 405v -406v-o,105mA στις 3 φασεις στον πινακα εισοδος.
    Η καθε φαση με τη γειωση εχει 235v.
    Η γεφυρα με το χειριστηριο δεν κουναει ρουπι!
    Τα καλωδια και οι επαφες στο χειριστηριο ειναι οκ
    Το καλωδιο της παροχης ερχεται απο κουτι εξωτερικο διακλαδωσης και παιρνω τις ιδιες μετρησεις.
    Βρηκα παλια ενωση με κλεμες και ειναι οκ
    Η αναχωρηση απο το διακοπτη του γεν. πινακα μου δινει 405v πολικη ταση μεταξυ των 3 φασεων.
    Η βλαβη που ειναι οεο....

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.940

    Προεπιλογή

    Λογικά πρέπει να έχει μανιτάρι για emergency stop έλεγξε το. Επίσης πάνω στην γέφυρα πρέπει να έχει πίνακα. Το μανιτάρι πρέπει να ελέγχει κεντρικό ρελέ, δες το και αυτό.
    Και γενιότερα έλεγξε τον πίνακα (επάνω στην γέφυρα).

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elektronio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικά πρέπει να έχει μανιτάρι για emergency stop έλεγξε το. Επίσης πάνω στην γέφυρα πρέπει να έχει πίνακα. Το μανιτάρι πρέπει να ελέγχει κεντρικό ρελέ, δες το και αυτό.
    Και γενιότερα έλεγξε τον πίνακα (επάνω στην γέφυρα).
    Το μανιταρι στο χειριστηριο λειτουργει κανονικα η επαφη του
    Μια φαση ειναι εκτος αυτη που διφασικα τροφοδοτει ενα μ/στη στα 48v δινει στο χειριστηριο.
    Ειναι και σε δυσκολο σημειο ανεβηκα στον πινακα της με σκαλωσιες που εφτιαξα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosp
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Κυψέλη
    Μηνύματα
    963

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μανιταρι στο χειριστηριο λειτουργει κανονικα η επαφη του
    Μια φαση ειναι εκτος αυτη που διφασικα τροφοδοτει ενα μ/στη στα 48v δινει στο χειριστηριο.
    Ειναι και σε δυσκολο σημειο ανεβηκα στον πινακα της με σκαλωσιες που εφτιαξα.
    Το χειριστήριο αυτό απάνω στην γερανογέφυρα έχει σχάση με κάποιο πίνακα με ρελαί
    Τα 48 Βόλτ σίγουρα ενεργοποιούν τα πηνία κάποιον ρελαί τα οποία μάλλον έχουν κάποια βλάβη
    Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη δουλειά απο την άποψη ότι θα πρέπει να ανέβης μέχρι απάνω στην γερανογέφυρα
    Η γερανογέφυρα δέν κινείται μόνο η γενικά δέν δουλεύει τίποτα ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το χειριστήριο αυτό απάνω στην γερανογέφυρα έχει σχάση με κάποιο πίνακα με ρελαί
    Τα 48 Βόλτ σίγουρα ενεργοποιούν τα πηνία κάποιον ρελαί τα οποία μάλλον έχουν κάποια βλάβη
    Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη δουλειά απο την άποψη ότι θα πρέπει να ανέβης μέχρι απάνω στην γερανογέφυρα
    Η γερανογέφυρα δέν κινείται μόνο η γενικά δέν δουλεύει τίποτα ?
    Τιποτα δεν λειτουργει αυριο θα συνεχισω το ψαξιμο
    Και το χειριστηριο δεν εχει επιστροφη για να δω αν εχω τα 48 εκει, εκτος και προεκτεινω το καλωδιο του οργανου
    Οσο μπορεσα και μετρησα αντισταση στα πηνια των ρελε ειναι ενταξει

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosp
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Κυψέλη
    Μηνύματα
    963

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τιποτα δεν λειτουργει αυριο θα συνεχισω το ψαξιμο
    Και το χειριστηριο δεν εχει επιστροφη για να δω αν εχω τα 48 εκει, εκτος και προεκτεινω το καλωδιο του οργανου
    Οσο μπορεσα και μετρησα αντισταση στα πηνια των ρελε ειναι ενταξει
    Για δές μήπως έχει κάποιο γενικό που έπεσε

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Έχει χαθεί η μια φάση.για αυτό η τρίτη μέτρηση είναι 0.
    Το ότι μετράς 235 είναι γιατί έρχεται επιστροφή από κάποιο διφασικο φορτίο η μια φάση(από τις άλλες δύο)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει χαθεί η μια φάση.για αυτό η τρίτη μέτρηση είναι 0.
    Το ότι μετράς 235 είναι γιατί έρχεται επιστροφή από κάποιο διφασικο φορτίο η μια φάση(από τις άλλες δύο)
    Nαι αυτο νομιζω και γω, και καπου στη διαδρομη εχω καλωδιο εκτος.
    Θελει αρκετο ψαξιμο ειναι και παλιο το φορητο καλωδιο της γεφυρας

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Το inverter τι σφαλμα σου εχει βγαλει? Μπορεις να δεις το σφαλμα ειτε απο κωδικο ειτε να μπεις στο plc?
    Αν εχει χαθει η μια φαση ειναι λογικο το inverter να μην σε αφηνει να κανεις το οτιδηποτε...

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Aug 2017
    Περιοχή
    Νότιο Αιγαίο
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fixxxer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το inverter τι σφαλμα σου εχει βγαλει? Μπορεις να δεις το σφαλμα ειτε απο κωδικο ειτε να μπεις στο plc?
    Αν εχει χαθει η μια φαση ειναι λογικο το inverter να μην σε αφηνει να κανεις το οτιδηποτε...
    Νικο κατασκευη του 90 ειναι δεν υπαρχει ινβερτερ κλασικους αυτοματισμους με ρελε εχει για τα μοτερ

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. αλαγη εικονιδιου
    By Panοs in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 17:02
  2. βλαβη
    By tserven in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 18:33
  3. μοτερ-βλαβη...
    By Χρήστος2011 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 16:17
  4. αλαγη φωτισμου...
    By GEWKWN in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-06, 19:18

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας