    Ο Πετρος μας εβαλε σε σκεψεις...
    Ουσιαστικα πριν τον ΜΣ εχουμε εναν κομβο κυκλωματος.
    Μεσα απο τον ΜΣ περνανε οι δυο κλαδοι απο αυτο το κυκλωμα.
    Αν πχ στον ενα κλαδο εχω μονο ωμικα φορτια και στον αλλο φορτια με επαγωγικο χαρακτηρα τοτε τα ρευματα στους δυο κλαδους θα εχουν διαφορα φασης.
    Το μαγνητικο πεδιο που θα "βλεπει" ο ΜΣ θα ειναι το διανυσματικο αθροισμα των δύο ρευματων:

    Β1=Bo1*sin(ωt) και Β2=Βο2*sin(ωt+φ)

    Χωρις να προχωρησω σε περισσοτερους υπολογισμους, βλέπουμε οτι αν πχ αναψουμε θερμοσίφωνα στον ενα κλαδο και κλιματιστικο στον αλλο κλαδο τοτε η συνολική ενδειξη θα διαφέρει απο τις ενδειξεις που θα είχαμε με το να μετρούσαμε με δυο ανεξαρτητα οργανα σε καθε κλαδο. Το διανυσματικο αθροισμα διαφερει απο την απλή προσθεση και ερχομαστε στην περιπτωση οπου εχουμε διφασικο συστημα.

    Εννοειται οτι σε οικιακή ειναι λιγο δυσκολο να εχουμε φορτια τετοια που να επηρεαζουν τοσο πολυ τη μετρηση οσο αναφερει ο νηματοθετης οποτε το πιο πιθανο ειναι να μην "ταιριαζει" ο ΜΣ με το οργανο...

    1 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  2. #32
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Χολαργός
    Μηνύματα
    1.907

    Προεπιλογή

    O μετασχηματιστης θα κανει απλώς υποβιβασμό τάσης . Αν το ρευμα μας εχει χωρητική η επαγωγική συνιστώσα θα υποβιβαστει και αυτη αντίστοιχα .
    Τωρα το τι θα δείξει το όργανο εξαρτάται αν δείχνει ωμικη η διανυσματική ένδειξη .

    Αν έχουμε δυο ρευματα , ο κοινός μετασχηματιστής θα δείχνει το κοινο ( διανυσματικο ) άθροισμα . Αν το ένα ειναι επαγωγικό και το άλλο ίδιο αλλά χωρητικο ( έστω οτι υπάρχει τετοια θεωρητική πιθανότητα με δυο φορτία , εναν πυκνωτη και ένα πηνίο ) ο κοινός μετασχηματιστης θα αλληλοεξουδετερώνει τις δυο συνιστώσες και δεν θα δειχνει τίποτα , ενω με δυο μετασχηματιστες ( αν ειχαμε διανυσματικη ενδειξη )
    ο ένας θα εδειχνε επαγωγικο φορτίο και ο άλλος χωρητικό .

    Αλλά και απο το ίδιο καλώδιο αμα περνάγαν τα δυο ρευματα ( ενα χωρητικο και ενα επαγωγικο, ίδια σε ένταση ) πάλι οι δύο συνιστώσες τους θα αλληλοεξουδετερώνονταν .
    Αρα τελικά ο μετασχηματιστης δείχνει την πραγματικότητα , απλώς υποβιβασμένη ανάλογα με τον λόγο σπειρών του

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #33
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.476

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    O μετασχηματιστης θα κανει απλώς υποβιβασμό τάσης ..................... με τον λόγο σπειρών του
    <<O μετασχηματιστης θα κανει απλώς υποβιβασμό τάσης>>

    Κάνει υποβιβασμό έντασης

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (15-01-18)

  5. #34
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Εχω την εντύπωση οτι οι μετασχηματιστές έντασης μίας οπής μετράνε αθροιστικά μόνο τα φορτία που είναι στην ίδια φάση. Για τριφασικά φορτία, ή μονοφασικά φορτία που τροφοδοτούνται από ξεχωριστές φάσεις (πχ κουζίνα, θερμοσίφωνας, καυστήρας), υπάρχουν ανάλογοι μετασχηματιστές έντασης με τρείς οπές.

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  6. #35
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω την εντύπωση οτι οι μετασχηματιστές έντασης μίας οπής μετράνε αθροιστικά μόνο τα φορτία που είναι στην ίδια φάση. Για τριφασικά φορτία, ή μονοφασικά φορτία που τροφοδοτούνται από ξεχωριστές φάσεις (πχ κουζίνα, θερμοσίφωνας, καυστήρας), υπάρχουν ανάλογοι μετασχηματιστές έντασης με τρείς οπές.
    Αυτο ειναι το λογικο. Στις οικιακες εγκαταστασεις οταν λειτουργουν τα μεγαλα φορτια (φουρνοι, θερμοσιφωνες, αεροθερμα) το cosφ τείνει να γινει μοναδα οποτε δε δικαιολογειται αποκλιση της ταξης του 30% στο οργανο ειδικα μεανναμενο θερμοσιφωνα (4kw).

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  7. #36
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Χολαργός
    Μηνύματα
    1.907

    Προεπιλογή

    Ναι , επρεπε να πώ μετασχηματισμό τασης ( οχι υποβιβασμο , αφου το πρωτευον εχει μια σπειρα και το δευτερεύον Ν ) . Στην ουσία μεγαλώνει την ταση Ν φορές και υποβιβάζει αντίστοιχα το ρευμα 1/Ν φορές , οπου Ν ο λόγος σπειρών
    Στα τριφασικά έχουμε 3 μετασχηματιστες γιατι θέλουμε να μερήσουμε το ρευμα ανα καλώδιο

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 15-01-18 στις 11:58

  8. #37
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλά και απο το ίδιο καλώδιο αμα περνάγαν τα δυο ρευματα ( ενα χωρητικο και ενα επαγωγικο, ίδια σε ένταση ) πάλι οι δύο συνιστώσες τους θα αλληλοεξουδετερώνονταν .
    Αρα τελικά ο μετασχηματιστης δείχνει την πραγματικότητα , απλώς υποβιβασμένη ανάλογα με τον λόγο σπειρών του
    Η πραγματικοτητα που "πληρωνουμε" σε οικιακη εγκατασταση ειναι η ενεργος/πραγματικη ισχυς επι το χρονο ενω το οργανο θα δειξει το ρευμα της φαινόμενης ισχύος.

    Η φαση του ρευματος στο δευτερευον τυλιγμα (στα ακρα του ΜΣ εντασης δηλαδη), ακολουθει τη φαση στο πρωτευον τυλιγμα (των αγωγων που διερχονται μεσα απο την τρυπα δηλαδη). Οποιαδηποτε μεταβολη στη φαση των αγωγων θα προκαλεσει μεταβολη και στη φαση στο δευτερευον.

    Συμφωνα με τα παραπανω, ενα οργανο ακομη και σε μονοφασικη εγκατασταση αν συνδεεται σε ΜΣ απο τον οποιο διερχονται ρευματα με διαφορετικες "φασεις" (γωνιες) τοτε δε θα δειξει το πραγματικο ρευμα αλλα το ρευμα που προκυπτει απο τη φαινόμενη ισχύ δια την τάση.

    Ειναι σαν τα βιντεακια που διαφημιζουν τα economizer που απλα μετρανε με το αμπερομετρο ρευμα σε λαμπα φθορισμου και μετα συνδεουν εναν πυκνωτη παραλληλα με τη λαμπα, ξαναμετρανε και η ενδειξη πεφτει στα μισα (παρολαυτα δε θα αλλαξει ο λογαριασμος που θα μας ερθει)

    Σε σπιτι με ανναμενο θερμοσιφωνα νομιζω οτι ειναι πρακτικα αδυνατο να μεταβληθει κατα 30% η ενδειξη του οργανου με συνδεδεμενο οποιοδηποτε αλλο φορτιο εκτος κι αν υπαρχει "τεραστιος" κινητηρας...

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  9. #38
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.476

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι , επρεπε να πώ μετασχηματισμό τασης ( οχι υποβιβασμο , αφου το πρωτευον εχει μια σπειρα και το δευτερεύον Ν ) . Στην ουσία μεγαλώνει την ταση Ν φορές και υποβιβάζει αντίστοιχα το ρευμα 1/Ν φορές , οπου Ν ο λόγος σπειρών.......................
    <<Στην ουσία μεγαλώνει την ταση Ν φορές>>
    Όταν λες τάση μεταξύ ποιών σημείων εννοείς

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  10. #39
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    <<Στην ουσία μεγαλώνει την ταση Ν φορές>>
    Όταν λες τάση μεταξύ ποιών σημείων εννοείς
    Ο ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός που διέρχεται μέσα από τον Μ/Σ δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω του εξαιτίας του εναλασσόμενου ρεύματος που τον διαρέει.

    Η ένταση αυτή του πεδίου είναι ανάλογη του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό.
    Το δευτερεύον του Μ/Σ ουσιαστικά δεν βλέπει κάποια συγκεκριμένη τάση αλλά ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο ανάλογο της έντασης του ρεύματος (B=K*2*I/r) κι αυτό (το μεταβαλλόμενο πεδίο δηλαδή) έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της μαγνητικής ροής (Φ) και να δημιουργείται τάση στα άκρα του δευτερεύοντος ανάλογη με το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής (Ε=ΔΦ/Δt).

    1 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Ηλιας Α (15-01-18)

  12. #40
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.779

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    <<.Με διαφορετικες φασεις δεν μετραει.>>
    Μετράει το γεωμετρικό άθροισμα.
    Με έβαλε σε σκέψεις τώρα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Κάρτα SD λάθος μέγεθος
    By Πατέντες in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-16, 21:49
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 17:20
  3. Σωστό ή λάθος;
    By Tomari in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-11, 13:30
  4. Λάθος IP σε PC. Τι να κάνω;
    By Hary Dee in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 13:51
  5. Ενδείξεις σε ρελέ!
    By frix199 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-09, 19:41

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας